Hallo
Habe leider ein Problem mit der Perfera, es fliegt nach einer Weile immer der FI Schalter raus, alle Kabel wurden durchgeprüft, die sind alle in Ordnung, dann kann es doch nur an der Klimaanlage liegen, hat jemand einen Tip woran das liegen könnte, Danke.
vG Rolf
2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm
hängt die alleine an dem FI oder hängen ganz viele Geräte/Steckdosen/Räume an dem FI?
Es hängen noch mehr Geräte an dem FI , aber wenn ich die Sicherung von der Klima raus mache bleibt der FI drin.
der Elektriker hat gemessen der Srom fließt rein kommt aber nicht vollständig zurück
2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm
Wieviel mA Auslösestrom hat der Fi?
Es gibt auch immer wieder mal Fi's, die durch Alterung zu früh auslösen. Es kann auch sein, dass an der Leitung andere Geräte hängen, die schon einiges Fehlerstrom produzieren. Dann reicht ein klein wenig mehr Fehlerstrom und schon löst er aus. Der Tropfen, der das Fass überlaufen lässt sozusagen.
Wenn du die Split-Klima ausschließen willst, dann miss den Fehlerstrom auf dem Schutzleiter, der von der Split kommt.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
separaten FI LS, dann sollte es hoffentlich wieder ausreichen.
Bzw. was hat der Elektriker gemessen, wieviel Strom fehlt?
Wenn es wirklich Fehlerströme von der Anlage sind, die zu hoch sind, dann muss man sich auf die Suche machen. Da sind die Möglichkeiten vielfältig, warum worüber abgeleitet wird.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Die Klima hängt alleine an der Leitung und es wurde der Fehlstrom am Schutzleiter von der Klima gemessen.
Der Elektriker hatte ein spezielles Gerät für die Messung.
wieviel Strom fehlt kann ich nicht genau sagen, bei einer Messung stand da 246 und es sollte aber 299 sein, keine Ahnung was das bedeutet, bei der anderen Messung stand da glaube ich 3,79 zu 0
Es wurden ja 4 Klimas angeschlossen, 3 Geräte sind über die Steckdosen mit Strom verbunden (funktionieren perfekt)und nur die eine ist direkt am Sicherungskasten angeschlossen
2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm
wenn zwei gleiche Perfera vorhanden sind, könnte man mit einem Kreuztausch versuchen, ob IG oder AG den Fehler auslöst. Bzw. vielleicht erstmal nur das AG messen, IG abklemmen. Tritt der Fehlerstrom im Betrieb auf oder reicht Standby?
Der Fehlstrom tritt auch im Standby auf
2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm
Er hat jeweils getrennt gemessen und der Elektriker meint es wäre wahrscheinlich das IG
2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm
dann über Garantie ein neues IG anfragen?
Selbst installiert oder über Fachfirma?
Selbst gekauft und in Italien bestellt, wurde aber von einem Fachbetrieb installieret.
werde mich mal morgen mit denen in Verbindung setzen.
2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm
Wenn’s an der Platine liegt, wäre das natürlich besser, dann müsste ich nicht die ganze Anlage abbauen und zurückschicken.
ich wollte jetzt nochmal die Anlage an einen anderen Stromkreis anschließen über die Steckdose, schauen ob es was bringt, oder lohnt sich das nicht?
2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm
Wenn der Elektriker einen Leckagestrom gemessen hat, der zu hoch ist, kann man sich das sparen.
Das einzige, was passiert, wie Win schon schrieb: man reizt evtl. das Limit des FI nicht aus und deswegen scheint es zu helfen.
Ich kann aber auch nicht beurteilen, ob andere Stromkreise/Geräte eigentlich immer 0mA Fehlerstrom haben oder doch jedes Gerät 1-xx mA haben kann, die sich dann aufsummieren.
Es ist auch unbekannt, ob der Fehlerstrom konstant ist. Scheint nicht, sonst würde immer der FI fliegen (oder es ist gerade so an der Schwelle zum Auslösen).
Ob Garantie bei in Italien gekauften Gerät greift und der Händler das auch macht: anfragen.
Hat der Elektriker noch schlaue Ideen oder was man noch prüfen könnte?