Daikin Perfera Prob...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Daikin Perfera Problem - FI/RCD fliegt raus [ausgelagert]

67 Beiträge
7 Benutzer
1 Likes
192 Ansichten
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6105
 

Veröffentlicht von: @booker

Aber wie kann es dann sein, dass der Strom vom Sicherungskasten zum Gerät fließt, aber nicht mehr ganz zurückkommt, da muss ja am Gerät was nicht stimmen, wenn die Kabel an der Klima ab sind fließt ja der Strom zurück.

Es gibt immer gewisse Fehlerströme, also Ströme, die nicht über den Neutralleiter zurückfließen, sondern über den Schutzleiter. Geringe Restströme sind völlig normal und dürfen, wenn ich es richtig erinnere 3,5mA pro Gerät betragen. Wenn es ungünstig läuft, löst dein FI schon aus, wenn du 9 konforme Geräte in deinem Haus angeschlossen hast.

In der Praxis ist der Fall recht häufig, dass Leute mit zentralem FI irgendwann Probleme bekommen, in der Regel bei Neuinstallation von irgendwas. Obwohl alles in Ordnung ist, löst er trotzdem aus, was ja auch logisch ist. Zentraler FI ist einfach Mist.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 125
 

kommt der Elektriker nochmal?

Der sollte mit der richtigen Interpretation des Messwertes ja sagen können, ob das Gerät ok ist und ob ggf. ein separater FI LS sinnvoll ist. Einbauen müsste er ihn ja auch noch.


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 66
Themenstarter  

So, habe jetzt alle Sicherungen raus bis auf die Klima, FI bleibt drin hab volle Pulle geheizt, aus und wieder angemacht, ca 1 Stunde FI bleibt drin.

dann nach und nach wieder Die Sicherungen rein gemacht FI bleibt drin.

Der Elektriker hat mir geschrieben dass die Klima Messtechnisch nicht gut wäre, weil der Ableitstrom über den PE zu hoch war.

Liegt es jetzt am Gerät oder doch am FI?

 

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 125
 

weiss man nicht, ohne Zahlen.

Wenn der Elektriker schreibt, dass der zu hoch ist, ist er zu hoch.

Schmutzige Lösung wäre, separaten FI nur für Klima.


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 66
Themenstarter  

Er sagt 3,9mA waren es

Im Netzt seht

Schutzleiterstrom: für allgemeine Geräte: 3,5 mA. für Geräte mit eingeschalteten Heizelementen mit einer Gesamtleistung über 3,5 kW: 1 mA/kW bis max 10mA

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 125
 

Dann ist doch alles in Ordnung.

entweder neuen FI, weil der alte evtl. zu früh auslöst oder überbelegt ist mit allen anderen Geräten. Keine Ahnung, ob der Elektriker das messen will. Das messen kostet vermutlich soviel der Austausch gegen einen neuen, sollte in 5 Minuten gemacht sein.

Und oder separaten FI LS für die Klima.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6105
 

3,9 mA ist schon recht hoch, aber wer weiß, ob sein Messgerät genau geht. Ist so ein Grenzfall, weil 3,5mA ja noch in der Norm wären. Die Frage ist da auch: Ist das eher als normal zu bewerten mit vielleicht etwas Bauteilstreuung. Oder ist das schon ein Hinweis, dass da wirklich irgendwo Ströme fließen, wo sie nicht fließen sollten.  Ich meine, du hast mehrere AGs, dann könnte man mal Vergleichsmessungen machen. 

Ein Gerät mit Heizelement ist es übrigens nicht, diese haben oft höhere Ableitströme. Bei einer Split-Klima gibts erstmal keinen Grund für höhere Ableitströme. 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 125
 

Vergleichsmessungen sind eine sinnvolle Idee.

Nur hätte ich wenig Bauchschmerzen dabei, das Gerät an einem separaten FI zu betreiben als wenn es 15-20mA hätte.

 

Was ergeben denn die Nachfragen beim Verkäufer, vielleicht schicken sie auch ein Ersatzgerät?


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 66
Themenstarter  

Hallo , das mit der Vergleichsmessung ist eine gute Idee, das kann aber dauern, der Elektriker hat relativ wenig Zeit und wohnt nicht grad um die Ecke.

wenn die Klima jetzt läuft, kann durch den höheren Schutzleiterstrom irgendwas passieren, nicht dass mir die Bude abbrennt?

Habe ja die Klima in Italien gekauft, da wird es relativ schwierig ein Ersatzgerät zu bekommen, zumal ich in Frankreich wohne.

 

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6105
 

Veröffentlicht von: @booker

kann durch den höheren Schutzleiterstrom irgendwas passieren, nicht dass mir die Bude abbrennt?

Der geringe Strom ist unkritisch und du hast ja den FI noch drin. Also wird ab 30mA sehr schnell ausgelöst. Sehe da keinerlei Gefahr.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 66
Themenstarter  

Ok, vielen Dank Win

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 66
Themenstarter  

Hallo

Heute Abend ist der FI wieder rausgeflogen, Gestern alles super, 3 Klimas waren an, Waschmaschine, Spülmaschine, Herd, Boiler und sonst noch ein paar Geräte, Nix ist passiert.

und Heute alle Klimas aus, keine extra Geräte an und der FI fliegt ohne besonderen Grund raus, das ist doch nicht normal

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6944
 

Ist im anschlufeld der Klima N Und L vorgeschrieben ? Oder ist das ne dreiphasige?

Wenn nein, ist N und L richtig angeschlossen?

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 66
Themenstarter  

Im Anschlussfeld der Klima ist es vorgeschrieben, aber alles richtig angeschlossen 

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6944
 

Gibt es von den Rohren irgendeine Erdung, eine Verbindung zu Heizungsrohren oder so? Geerdetes Gehäuse an banderder oder Potential Ausgleich? Gehäuse? 

( Ich meine nicht den angeschlossenen Schutzerde gelb grün)

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
Seite 3 / 5
Daikin Perfera Prob...
 
Teilen: