Benachrichtigungen
Alles löschen

Erarbeitung einer Basis-Referenzelektrik für DEYE 3 Phasen Wechselrichter

100 Beiträge
22 Benutzer
61 Likes
6,708 Ansichten
(@parkflyer)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
 

Hallo!

Da mein Deye noch auf sich warten lässt (Freigabe in TOR Liste fehlt), habe ich schon mal am Anschlussschema gearbeitet - siehe Bild unten.
Habe ich was Wichtiges vergessen?

Anmerkung: Bin in Österreich, daher der Tarifschalter...

Vielen Dank,
Ewald

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von Parkflyer

   
AntwortZitat
(@nicksbrain)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 30
 

spannender Thread, danke allen für die interessanten Beiträge. Bin grad dabei, mit nen Deye 12KW zu holen und gespannt, wieviele Elektriker ich für den Anschluss und Abnahme (in der Schweiz) anfragen muss😂🙈


   
AntwortZitat
(@pandafahrer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 48
 

Muss der Deye GRID-seitig direkt an den RCD wie im Schema auf Seite 2 oder besser direkt auf die Sammelschiene. So wie im Schema auf Seite 4, hierbei würden dann nur Verbraucher über LSS und RCD abgesichtert? Das scheint mir richtig zu sein. 


   
AntwortZitat
(@terwi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 132
 

Fragen betreff GAK/ÜSS:

 

Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Deye DC-setig ja neben dem Trennschalter auch einen integrierten ÜSS (Typ II).

D.h. könne ich also die 2 Strings direkt aufstecken und los geht's ... ?!

Dito ist ebenfalls ein Überspannungsschutz / RCD AC-seitig (Typ III) vorhanden.

 

Nun kann man WEBauf und WEBab reichlichst zum Thema GAK (Generatoranschlusskasten) und Überspannungssschutz (KEIN Blitzschutz) lesen.

So richtig schlau werde ich da allerdings nicht draus - sehr wahrscheinlich ist das allermeiste nur Halb- oder Nichtwissen ....

- Ist es nun seit 2018 Vorschrift, so ein "Ding" zu installieren oder nicht ?

- Nur erforderlich bei vorhandener Blitschutzanlage ? (... wer hat die schon ...)

- Wo wäre der wenn zu montieren ? (lese immer was von 10m max. zwischen Panels und WR)

Kann hier jemand was konkretes dazu sagen ?

(betreff Anforderung Netzbetreiber, Abnahme, etc.)

 

Ich würde schon gern so etwas montieren - DC-Leitungsschutzschalter und ÜSS kosten nicht die Welt, beruhigen aber sehr.

Baue hier einen 3-reihigen Verteiler neben den WE, wo die oberste Schiene nicht belegt ist - Da würde ich die LS + ÜSS gerne noch mit einbauen.

Ist das eröaubt oder darf man in  einem Verteiler AC und DC mit gemeinsam verbauen ?

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 12 Monaten von TERWI

   
AntwortZitat
(@wollewolle)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

Veröffentlicht von: @totti1001
Einziger Unterschied zum Plan, der Hoymiles musste Netzparallel mit einem 2 pol. LS/FI angeschlossen werden und nicht wie im Plan am Gen Eingang

Das heißt du hast den Microwechselrichter hinter dem Deye einfach auf eine Phase gelegt? Wie verhält sich der Deye in diesem Fall? Speist er den Strom ein? Lädt er damit den Akku? Was passiert bei Inselbetrieb?

 


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 322
 

Den Akku lädt er nur, wenn der Microinverter Eingang aktiviert (mit dem entsprechenden Nachteil der 0 Regelung) , sonst geht es ins Netz.

Wenn ich das Haus über den Sontheimer Umschalter auf Load umschalte, würde der Mi auch weiterlaufen im Insel Betrieb (stromausfall) . Sonst natürlich nicht, darf er ja auch gar nicht.

Mittlerweile hängt mein Mi aber wieder am Gen Eingang. 

 

 

 


   
WolleWolle reacted
AntwortZitat
(@palindroman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 113
 

Totti1001, ich habe eine Frage bez. deines Verdrahtungsschemas auf S. 2. Wie schaut die Aufteilung des Stroms nach den SLS35A in der Realität aus?

 

 

Geht das über Hauptanschluss/Verteilerblock? Kann man das auch so machen: L1/2/3 gehen in den Umschalter und von dort gehen L1/2/3 weiter zum Deye? Ist das was man 'einschleifen' nennt?

Wenn ja, kann man da einfach die zwei Kabel nebeneinander einstecken, oder besser über Doppeladerendhülse? Bei meiner derzeitigen PV-Anlage hat der Elektriker einfach das Kabel was vom WR kommt neben L1/2/3 Kabel im FI-Schalter gesteckt.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von Palindroman

   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1753
 

Ich habe die Leitung von Grid kommend mit der Leitung zum LSS vor dem DEYE Grid Eingang zusammengelegt in den GRID-Eingang des Sontheimers mit einer Doppeladerendhülse.

Für Abzweigklemmen wie diese

https://amzn.eu/d/3j595fB

habe ich leider kein Platz in der Mini-Hauptverteilung 

 

Wenn Dein Elektriker das sauber gemacht hat passt das schon, der hat das gelernt.


   
Palindroman reacted
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 322
 

Ich habs mit Verteilerblöcken gemacht. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen! aber warum zweifelst du das an, was dein Elektriker gemacht hat und wofür er auch unterschreibt?

Außerdem bin ich ein lausiger Theoretiker 😉 , ich muss das immer vor mir sehen und deshalb verstehe ich nicht so ganz, was du vor hast und warum du das ändern willst. Das liegt aber nicht unbedingt an dir,  sondern an mir. Aber ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht so ganz, welche Kabel er an welchen FI gesteckt hat. Ich denke du meinst den FI am WR Eingang (neben dem rot eingekreisten) und er ist dann von da aus zum Umschalter gegangen, ist ja vom Prinzip her das gleiche. Viele Wege führen nach Rom ;).

Und ich bin kein Elektriker! Ich kann dir nur sagen, wie ich es gemacht habe: Ich hab die obige Skizze als Entwurf angefertigt und diese an den Elektriker geschickt, er hat mir dann mitgeteilt, was er gern anders hätte und das hab ich umgesetzt. Und ich weiß auch, dass man bei 3 Elektrikern wahrscheinlich 4 verschiedene Antworten bekommt, wie was zu machen ist. Aber wie Eingangs erwähnt, er unterschreibt. Klar kann man mit ihm (als Laie) diskutieren aber muss sich dann nicht wundern, wenn der vielleicht nicht wiederkommt. Ich konnte auf Grund mancher Berichte im Netz auch nicht alles nachvollziehen, was mein Elektriker haben wollte aber ich hab mir eben auf die Zunge gebissen und es umgesetzt.

Und aus eigener Erfahrung kann ich nur eins sagen: Man kann mit den Fachkräften zwar reden aber manche reagieren ziemlich pissig (sorry...), wenn man denen erzählen will, wie die das zu machen haben, weil man es irgendwo im Netz/Forum gelesen hat. Und leider ist bei den meisten Suchenden die Situation ja im Moment leider so, dass man nicht viel Auswahl hat.

 

P.S. genau die von @Auric verlinkten Blöcke habe ich auch genommen.


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1753
 

die Farben helfen gegen die leidigen Drehfeld Probleme und sind hübscher... 😎 


   
Totti1001 reacted
AntwortZitat
(@palindroman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 113
 

@totti1001 

Ich habs mit Verteilerblöcken gemacht. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen! aber warum zweifelst du das an, was dein Elektriker gemacht hat und wofür er auch unterschreibt?

Der Elektriker hat bisher noch nichts gemacht. Das mit dem Kabel vom WR im FI-Schalter ist wie der PV-Installateur es vor 10 Jahren gemacht hat. Darum habe ich gedacht man könnte auch mit zwei Leiter in den Umschalter gehen. Aber jetzt habe ich selber im Datenblatt vom Umschalter (Kraus&Naimer) gelesen dass max. 1 Leiter erlaubt ist. Also wenn, dann mit Doppeladerendhülse (danke, Auric).

Was ich vor habe, ist genau dein Verdrahtungsschema mit einem Deye 10K. Ich bereite mich jetzt nur darauf vor, dass ich gezwungen werde es selber zu machen. Bisher sind zwei Elektriker - trotz Versprechungen - abgesprungen, während andere gar nicht antworten. Einer war so ehrlich zu sagen dass die Firma nur eigenes Material (Fronius) abnimmt.

Jetzt habe ich ein Dritter der sagt es ist alles kein Problem dass ich WR, PV-Modulen (zur Erweiterung) und Batterie selber bestellt habe. Alles ist vorbereit, Deye und Solar Assistant eingestellt, 5 Batterien mit Busbars, alle Kabel verlegt. Es muss nur der alte WR ausgetauscht und die Verdrahtung im Verteiler gemacht werden. Und da die Batterien schon über 10 Monate warten, möchte ich jetzt unbedingt das Projekt zum Schluss bringen.

Und wenn der Elektriker mich noch viel länger warten lässt (Angebot hat 3 Wochen gedauert), mache ich es selber, und werde mich nachher um Abnahme und Meldung kümmern. Aber dann möchte ich es auch richtig machen.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2913
 

Na ja, ich habe die Zuleitung 6mm2 zum Deye 12k mit C32A abgesichert. Nach dem Load hängt meine Haus-UV ohne extra Absicherung, die ist dann dort mit FI und SL entsprechend folgenden Leitungen. Entscheidend ist doch, WR Leistung + Durchleitung müssen passend zur Leitung sein. Wenn man LOAD extra absichern möchte, müsste das ja im WR selber erfolgen, alles andere wäre nur halb richtig, da das Kabel bis zur SI ja dann auch ohne Absicherung ist. Aber das darf euer Elektriker gerne selber entscheiden. Ach so, LOAD und Netz gehen erst mal noch auf einen Umschalter und dann zur UV, damit der Deye umgangen werden kann. So wie in der Zeichnung oben etwa.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 322
 

Und noch ein Hinweis: lt.einem Deye Schreiben ist ein FI Typ B nicht notwendig,da dieser bereits im Deye verbaut sein soll. Ich musste trotzdem einen installieren, weil ich noch zusätzlich einen Hoymiles Microwechselrichter verbaut hab und es für den kein solches Zertifikat gibt. Eben so wie ich schon schrieb,jeder Eli sieht das anders... Und denk dran im Deye den "Signal Island Mode" anzuhaken,sonst gibt es Probleme mit den FI's wenn die Anlage offgrid läuft und das Haus am load hängt.


   
AntwortZitat
(@palindroman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 113
 

Und noch ein Hinweis: lt.einem Deye Schreiben ist ein FI Typ B nicht notwendig,da dieser bereits im Deye verbaut sein soll.

 

Meinst du den da im roten Kreis (mit Typ A angegeben), oder doch den FI Typ B 30mA vor den Stromkreisen:

 

 

Es wäre nett (für mich) wenn es den FI-Schalter vor dem WR ist, da ich den Platz brauchen kann, aber ich habe eh einen Typ A 100 mA FI-Schalter von der derzeitigen PV-Anlage zum Wiederverwenden.

Oder meinst du die zwei FI-Schalter im Schema müssen beide rein, aber der 30mA darf auch Typ A sein?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten 3 mal von Palindroman

   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 322
 

Ich meine den, auf dem auch B drauf steht 😉 Willst du die Anlage anmelden? Dann klär das doch mit deinem Elektriker und lass dich nicht durch irgendwelche Forenbeiträge verrückt machen. Versteh ich immer nicht so wirklich... Und ich wiederhole mich nochmals: Die Bauteile in der Skizze sind so von meinem Elektriker vorgegeben worden! Ob und in welcher Form das wirklich nötig/sinnvoll ist,  kann ich dir nicht sagen.


   
AntwortZitat
Seite 6 / 7
Teilen: