Benachrichtigungen
Alles löschen

Erarbeitung einer Basis-Referenzelektrik für DEYE 3 Phasen Wechselrichter

100 Beiträge
22 Benutzer
60 Likes
6,616 Ansichten
(@pv_anfaenger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

@totti1001 

Vielen, vielen dank für dein Statement, du bist ein sehr angenehmer Gesprächspartner, bist du auch aus der Elektriker Zunpft?

Hast du das Schreiben über den FI noch bzw. weißt du wo ich das finden kann?

 

@archi

finde ich schön das sich noch jemand dazu gesellt hat. Leider bin ich mir nicht sicher ob ich dein geschriebenes verstanden habe. Wäre es für dich möglich eine Zeichnung davon anzufertigen, gerne auch mit Kugelschreiber und einfach ein Foto davon hochladen. Danke

 

Ja das mit dem Elektriker geht mir voll auf die Nüsse! Eigentlich kenne ich bestimmt 4 Stück aber die sind alle Land unter und wollen ihre überteuerten Schlüsselfertigen Anlagen verkaufen und selbst dafür haben die keine Zeit mal ein Angebot zu machen, jetzt ist sogar noch einer dazu gekommen. Bevor ich meine ganzen Bestellungen getätigt hatte war es mir sehr wichtig einen zu haben der mit mir diesen Weg geht bei der kompletten selbst Montage + Elektrischen Verkabelung mit dem noch nicht so bekannten WR.

Jetzt dachte ich es sei alles in trockenen Tüchern, aber vergiss es, nach dem ich jetzt den EVU Meister meines Vertrauens da hatte und dieser eigentlich nicht unangetan wirkte das ich alles selber machen möchte und er nur noch die Abnahme machen muss (ich denke das sollte nicht mehr als 1 Tag Arbeit sein die 5-6 Komponenten auf Richtigkeit und Stichprobenartig 5-10 Klemmverbindungen zu prüfen und die Anmeldung beim Bayernwerk auszulösen) wollte ich wissen welche Komponenten ich verbauen soll ich hätte auch null Probleme das zeug bei ihm zu kaufen, aber seid dem ist Funkstille. Er geht nicht mehr ans Telefon, kein Angebot einfach nichts. Und ich war mir so sicher als wir geredet hatten, ich könnte Kotzen. 

Ich bin echt schon fast am überlegen ob man die entsprechenden Scheine nicht noch machen sollte.

 

Evil

 

 

Gruß
PV_Anfänger


   
AntwortZitat
(@pv_anfaenger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

@totti1001 

Vielen, vielen dank für dein Statement, du bist ein sehr angenehmer Gesprächspartner, bist du auch aus der Elektriker Zunpft?

Hast du das Schreiben über den FI noch bzw. weißt du wo ich das finden kann?

 

@archi

finde ich schön das du dich dazu gesellt hat. Leider bin ich mir nicht sicher ob ich dein geschriebenes verstanden habe. Wäre es für dich möglich eine Zeichnung davon anzufertigen, gerne auch mit Kugelschreiber und einfach ein Foto davon hochladen. Danke

 

Ja das mit dem Elektriker geht mir voll auf die Nüsse! Eigentlich kenne ich bestimmt 4 Stück aber die sind alle Land unter und wollen ihre überteuerten Schlüsselfertigen Anlagen verkaufen und selbst dafür haben die keine Zeit mal ein Angebot zu machen, jetzt ist sogar noch einer dazu gekommen. Bevor ich meine ganzen Bestellungen getätigt hatte war es mir sehr wichtig einen zu haben der mit mir diesen Weg geht bei der kompletten selbst Montage + Elektrischen Verkabelung mit dem noch nicht so bekannten WR.

Jetzt dachte ich es sei alles in trockenen Tüchern, aber vergiss es, nach dem ich jetzt den EVU Meister meines Vertrauens da hatte und dieser eigentlich nicht unangetan wirkte das ich alles selber machen möchte und er nur noch die Abnahme machen muss (ich denke das sollte nicht mehr als 1 Tag Arbeit sein die 5-6 Komponenten auf Richtigkeit und Stichprobenartig 5-10 Klemmverbindungen zu prüfen und die Anmeldung beim Bayernwerk auszulösen) wollte ich wissen welche Komponenten ich verbauen soll ich hätte auch null Probleme das zeug bei ihm zu kaufen, aber seid dem ist Funkstille. Er geht nicht mehr ans Telefon, kein Angebot einfach nichts. Und ich war mir so sicher als wir geredet hatten, ich könnte Kotzen. 

Ich bin echt schon fast am überlegen ob man die entsprechenden Scheine nicht noch machen sollte.

 

Evil

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von PV_Anfänger

Gruß
PV_Anfänger


   
Totti1001 reacted
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 316
 

@PV_Anfaenger , im Anhang das besagte Dokument. Danke für die Blumen aber nein, ich bin "gelernter" Sesselpupper 😉 und lausiger Theoretiker . 

Du schreibst Bayernwerk, dann sind wir ja zumindest ganz grob in der gleichen Gegend. Aus welchem Bereich kommst du?

 

@archi, dein Link zum Datenblatt geht nicht.

 


   
AntwortZitat
(@pv_anfaenger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

Danke fürs Dokument.

 

@archi

um so öfter ich deinen Text lese um so besser wird’s 🤓. Trotzdem wenn du ne kleine Skizze hättest wäre echt cool. Verstehe ich richtig, bei dir wurde der Sontheimer nicht eingebaut? Mit dem Nachteil dass wenn mal am WR was ist das du das ganze Gebäude über den SLS abschalten musst.

@Archi & @Totti1001

Und was die Krönung wäre, wenn ihr ne kleine Artikel Liste Posten könntet mit den verbauten Typen.

Danke

gruß

PV_Anfänger

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von PV_Anfänger

Gruß
PV_Anfänger


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 316
 

Hier mein Anschlußplan mit den verbauten Komponenten, so wurde er vom Elektriker abgenommen. 

Einziger Unterschied zum Plan, der Hoymiles musste Netzparallel mit einem 2 pol. LS/FI angeschlossen werden und nicht wie im Plan am Gen Eingang 

Die Werte der LS beziehen sich bei mir auf einen 3phasigen 8kw Deye. 

Ums gleich vorweg zu nehmen, frag bitte nicht warum dies und jenes verbaut wurde. Das waren die Vorgaben vom Elektriker, ich habe es nur so umgesetzt. Der Typ B RCD wäre auf Grund der Erklärung von Deye nicht notwendig gewesen aber da ich noch den Hoymiles WR mit dran habe und es da keine solche Aussage seitens Hoymiles gibt, musste der drin bleiben. 

 


   
Auric reacted
AntwortZitat
archi
(@archi)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 185
Themenstarter  

@pv_anfaenger ja, kein Sontheimer. Der HAK wird noch neu aufgebaut werden, im Moment ist das ein Holzkasten aus dem Jahre 1951. Da häng ich keine PV dran 🙃

Ich werde Platz lassen an den relevanten Stellen (Umschaltung Haus auf Load bei längerem Stromausfall, Umschaltung Load auf Grid bei WR Ausfall).

Aber ganz ehrlich, ich sehe für mich zur Zeit kein Szenario, wo mir das viel bringt. Ich will eigentlich nur kurze Stromausfälle überbrücken können, sowas wie ein paar Sekunden ohne Strom. Und Wartungsarbeiten am WR sind ja auch eher nicht notwendig.

Noch 0 kWp und 0 kWh 😉
Ich habe nur wenige Threads abonniert. Bei Antworten daher am Besten mit @archi anpingen. Und bei fast allem was ich scheinbar "ernst" schreibe, immer ein ";-)" dabei denken 😛


   
AntwortZitat
(@larado)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 30
 

Veröffentlicht von: @totti1001

Hier mein Anschlußplan mit den verbauten Komponenten, so wurde er vom Elektriker abgenommen. 

Einziger Unterschied zum Plan, der Hoymiles musste Netzparallel mit einem 2 pol. LS/FI angeschlossen werden und nicht wie im Plan am Gen Eingang 

Die Werte der LS beziehen sich bei mir auf einen 3phasigen 8kw Deye. 

Ums gleich vorweg zu nehmen, frag bitte nicht warum dies und jenes verbaut wurde. Das waren die Vorgaben vom Elektriker, ich habe es nur so umgesetzt. Der Typ B RCD wäre auf Grund der Erklärung von Deye nicht notwendig gewesen aber da ich noch den Hoymiles WR mit dran habe und es da keine solche Aussage seitens Hoymiles gibt, musste der drin bleiben. 

 

-- attachment is not available --

 

Ich habe ein Problem bei im Wesentlichen identischem Aufbau.

Derzeit teste ich den Ersatzstrombetrieb. Dabei habe ich immer wieder Schläge bekommen und nachgemessen woher das kommt.

Laut Anleitung habe ich erwartet, dass N und PE bei Netzausfall im Wechselrichter verbunden werden. Aber ich messe, je nach aktueller PV Leistung, 150V (oder mehr) DC zwischen N und PE am Load Ausgang, wenn ich Grid abtrenne. Das darf ja auf keinen Fall so sein.

Ist das bei euch auch so? Muß man hier den Plan irgendwie anpassen? Oder ist mein Gerät defekt?

 

 


   
AntwortZitat
(@higer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 76
 

@larado Eine Erlärung habe ich jetzt erstmal nicht, aber so darf das wirklich auf keinen Fall sein. An welchem Anschluss misst du denn da? Hab meinen noch nicht, aber laut Handbuch ist ganz rechts der GEN-Anschluss. Load ist in der Mitte.


   
AntwortZitat
(@larado)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 30
 

@higer Ich messe da den LOAD Ausgang. GEN ist bei mir darunter.

Ich könnte vermutlich N und PE im Verteilerschrank dauerhaft brücken, aber soweit ich die Anleitung verstehe sollte der WR diese Brücke nur im Backup Fall schließen.


   
AntwortZitat
(@higer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 76
 

Nee, mach das mal besser nicht. In unserem TN-C-S-System wird PE und N nur an einer einzigen Stelle verbunden, und zwar am Übergang vom öffentlichen Netz auf das Hausnetz. Normalerweise also im Hausanschlusskasten. Danach müssen die getrennt bleiben. Das ist ja genau der Grund, warum das der Wechselrichter machen muss wenn er in den Inselbetrieb geht: an einer Stelle muss PE und N verbunden sein, und wenn du allpolig dich vom Netz trennst (und zwar nach dem HAK) muss diese Verbindung wieder hergestellt werden. Die muss dann auch wieder getrennt werden wenn du dich wieder mit dem Netz verbindest.

Also, ich vermute schon, dass die Trennung vom Netz funktioniert hat. Der Widerstand bis zum HAK wäre sonst bestimmt nicht hoch genug um 150V Spannungsdifferenz zwischen PE und N zu erlauben, und es würde richtig Strom fliessen, mit entsprechender Leistung. Das würde irgendwo warm werden. Aber die Kopplung von PE und N im Wechselrichter hat wohl nicht funktioniert. Gibts im Menu evtl. einen Punkt wo man das einstellen muss? Vielleicht mal schauen wo das entsprechende Relais sitzt, vielleicht ist das ja von aussen zugänglich. Dann kann man mal messen ob das geschlossen hat. 


   
AntwortZitat
(@larado)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 30
 

@higer Eine Einstellung dazu habe ich nicht gefunden. Ich habe noch nicht gesucht, ob das Relais zugänglich ist. Dazu muß ich die obere Abdeckung öffnen.

Aktuell ist N und PE nur einmal vor dem SLS verbunden. Ich habe jetzt keine FI auf dem Weg zum WR. Was könnte schief laufen, wenn ich das am LOAD nochmal brücke?


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 316
 

Du musst das Relais nicht suchen nur aktivieren, Signal Island Mode

 


   
archi and Auric reacted
AntwortZitat
(@higer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 76
 

Habs gerade auch gefunden:

"Signal Island Mode", vollkommen klar. Selbsterklärend quasi.

Keine Ahnung was die Entwicklung von so einem Wechselrichter kostet, aber es wird nicht wenig sein.  Aber dann die Ausgaben für einen fähigen Übersetzer einsparen um wenigstens das englische Menu halbwegs aussagekräftig zu machen. Genau wie Seplos, Hardware top, Einstellmenu unbrauchbar. Ist mir unverständlich. Und führt, wie gerade ganz eindrucksvoll bewiesen, zu gefährlichen Fehlkonfigurationen. Wenigstens im Handbuch ist es korrekt beschrieben.


   
AntwortZitat
(@larado)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 30
 

Genau das ist es. Hab mir gestern Abend die Anleitung zu Herzen genommen und alle Beschreibungen zu den Optionen genau durchgelesen und es auch noch gefunden.

Die Option hab ich ja oft genug im Display gelesen, aber auf die Idee bin ich nicht gekommen, daß das bedeutet, daß N und PE damit gebrückt werden. Und vor allem, warum ist die Einstellung von Werk aus aus?

In der Anleitung gibt es das folgende Diagramm. Das wäre eine geeignete Stelle, um diese Option einmal zu erwähnen. So klingt es, als wäre das immer der Fall.

Na jetzt funktioniert es auf jeden Fall richtig.


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 316
 

Veröffentlicht von: @larado

Und vor allem, warum ist die Einstellung von Werk aus aus?

 

Eventuell liegt es an den unterschiedlichen Anschluss Szenarien . Bemerkt hat mein Elektriker bei der Abnahme dies auch erst, nachdem die RCD nicht auslösten beim Test im Notstrombetrieb. Erst nachdem dieser Punkt angehakt war, funktionierten sie ordnungsgemäß. Aber du wirst noch mehr Unzulänglichkeiten in der "Anleitung" finden, die in machen Bereichen mehr Fragen als Antworten liefert 😉

 

 


   
AntwortZitat
Seite 4 / 7
Teilen: