Auch wenn’s hier um den 12kw geht, habe ich ne kleine Frage zum 10kw. Möchte zwei Strings herstellen mit jeweils 12x JaSolar Modulen mit folgenden Daten:
Nennleistung: 410w
Nennspannung: 31,45 V
Leerlaufspannung: 37.32 V
Plan ist 2 Strings aufzubauen mit je 12 Modulen!
Also jeweils:
Nennleistung: 4920W pro String je MPPT
Nennleistung Gesamt: 9840W
Nennspannung: 377,40V pro String je MPPT
Nennspannung Gesamt: 754,80V
Leerlaufspannung: 447,84V pro String je MPPT
Leerlaufspannung Gesamt: 895,68V
Blicke bei den widersprüchlichen Angaben nicht mehr durch. 800V Nennspannung und 1000V Leerlauspannung, sowie Max. 650V je MPPT.
Oder ist das falsch?!
Tach zusammen,
ich überlege mir einen Deye WR 12kW zu kaufen, hierzu eine kurze Frage.
Ich möchte zukünftig den Stromanbieter Awattar nutzen, dieser gibt einen Tag im voraus auf Prognose den Arbeitspreis pro kWh raus.
nun zur Frage:
Kann ich den Betriebsmodus (z. B. Grid to Battery) automatisch ändern (z.B. über digitale Eingänge) oder über Modbus vorgeben?
So kann ich quasi im Winter einstellen wenn der Börsenstrompreis niedrig ist meinen Akku zu laden. Ich habe leider sonst keine "smarten Lasten" die ich bei niedrigem Börsenpreis einschalten kann
Besten Dank schonmal.
Moin ,
ich würde gerne meinen Deye 12kw mit mehreren Daly BMS verbinden ( Daly parallel) . Dazu bin ich nicht fündig geworden. Fragen and die Deye Gruppe:
1. hat jemand schon Erfahrungen mit DEYE und Daly BMS gemacht ? Bisher habe ich noch nichts gefunden wo das auch funktioniert.
2. Einbindung in Solaranzeige oder Solarman . Gibt es schon Erfahrungen oder ein Interface ?
Schönen Tag noch und schon mal Danke für Antworten ..
Gruß aus dem Norden
PS: https://github.com/softwarecrash/DALY-BMS-to-MQTT
DEYE 12KW, DALY BMS, 2* 16S (32*304Ah EVE)
BSC Forum
Gruß aus Ostholstein
Hallo zusammen, ich muss mich nochmal zu den AC Daten melden.
hier mal die AC Daten laut Datenblatt
mir ist nicht ganz klar wie die Angaben zu verstehen sind
1. 45A Passtrough -> dieser Strom kann am Backup Ausgang entnommen werden wenn der Deye am Grid hängt und gridseitig Spannung anliegt?
das würde nicht zur Ausgangssicherung des Backup Ausgangs von 32A passen. Was sollen die 45A sonst aussagen?
2. 12000W AC-Nennleistung und USV-Leistung (W) -> ist die Nennleistung die ohne Spannung am Grid aus Batterie und/oder PV am Backup-Ausgang bereitgestellt werden kann? Was passiert wenn der Strom überschritten wird, angegebene Sicherung ist ja erst bei 32A?
3. wie muss man die verschiedenen Stromangaben verstehen?
Besten Dank vorab.
dl
Noch eine Interessante Frage. Wenn ich mit nem 5x6mm den DEYE von Grid einspeise und einen Kleinverteiler an den Load hänge, wo auch eine Wärmepumpe, sowie andere wichtige Verbraucher angeschlossen sind - Liegt am LOAD auch Spannung an, wenn der GRID noch aktiv ist? Also nicht nur im Notstrom Betrieb? Habe hier mal gelesen, das GRID und LOAD intern gebrückt sind.
Moin zusammen,
ich hätte da mal eine Verständnisfrage. Am Anfang des threads wurde mehrfach erwähnt, dass vorhandene Installationen geringerer Leistung (z.B. Microwechselrichter) über den GEN-Port des dreiphasigen 12k Deye angeschlossen werden. Ist es möglich, einen einphasigen MI and einem der drei Phasen des GEN-Ports des Deye zu betreiben oder muss der MI auf dreiphasig sein? Leistung wäre so ca. 2,5 kWp.
schöne Grüße
Jo
muss 3ph sein (ALLE Anschlüsse, 1p geht nicht)
Danke, das ist ernüchternd.
Kann ich alternativ an load gehen, selbst wenn ich zeitweise weniger Bedarf hätte als der MI liefern könnte?
Tach zusammen,
ich überlege mir einen Deye WR 12kW zu kaufen, hierzu eine kurze Frage.
Ich möchte zukünftig den Stromanbieter Awattar nutzen, dieser gibt einen Tag im voraus auf Prognose den Arbeitspreis pro kWh raus.nun zur Frage:
Kann ich den Betriebsmodus (z. B. Grid to Battery) automatisch ändern (z.B. über digitale Eingänge) oder über Modbus vorgeben?So kann ich quasi im Winter einstellen wenn der Börsenstrompreis niedrig ist meinen Akku zu laden. Ich habe leider sonst keine "smarten Lasten" die ich bei niedrigem Börsenpreis einschalten kann
Besten Dank schonmal.
Dazu habe ich auch noch keine Lösung im Netz gefunden, theoretisch möglich, aber wird nicht ganz einfach werden, da die Zeitfenster auch angepasst werden müssten. Habe aber für mich das Thema erst mal ein Jahr aufgeschoben, die Verluste sind schon enorm und durch PV+Akku sollten ja eh schon >75% gedeckt sein. Werde das aber weiter beobachten und mal das Jahr beobachten, wenn ich Strom bräuchte, was er mich dann kosten würde.
dass vorhandene Installationen geringerer Leistung (z.B. Microwechselrichter) über den GEN-Port des dreiphasigen 12k Deye angeschlossen werden.
die µWR kannst am LOAD anklemmen, dann laufen sie weiter oder wenn AKKU voll ist geht die Frequenz hoch und schaltet die WR ab. Sollte aber nur max. 4-6kW sein auf einer phase, weil 6kW der WR Schieflast veträgt.
@linuxdep danke dir für die Antwort, kann ich die Einstellungen der Betriebsmodi im Web Portal ändern? Da kann ich mir ja einfach ein skript basteln.
Hallo,
hier noch ein Explain-Video von Sunsynk Inverter Training. Gute Erklärung um den Deye besser zu verstehen.
gruß
DEYE 12KW, DALY BMS, 2* 16S (32*304Ah EVE)
BSC Forum
Gruß aus Ostholstein
muss 3ph sein (ALLE Anschlüsse, 1p geht nicht)
Das weißt du woher? Bisher lese ich nur Vermutungen, Deye selbst hat sich dazu noch nicht endgültig geäußert.
Sollte es aber bestätigt werden, dass Microinverter nur 3 phasig anschließbar sind, werde ich meinen Deye verkaufen. Hab mir extra einen HM-1500 für 4 Module gekauft und nun geht das eventuell nur am Grid/load ohne Akku ladung ? Das doch Mist 😒