 DL10
(@dl10)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 14
 

Veröffentlicht von: @totti1001

Veröffentlicht von: @mobilesinmobile

muss 3ph sein (ALLE Anschlüsse, 1p geht nicht)

Das weißt du woher? Bisher lese ich nur Vermutungen, Deye selbst hat sich dazu noch nicht endgültig geäußert. 

Sollte es aber bestätigt werden, dass Microinverter nur 3 phasig anschließbar sind, werde ich meinen Deye verkaufen. Hab mir extra einen HM-1500 für 4 Module gekauft und nun geht das eventuell nur am Grid/load ohne Akku ladung ? Das doch Mist 😒 

 

 

also wenn der Anschluss für einen Generator benutzt wird geht es wohl definitiv nicht, es hab hier schon Fotos wo es mit einem 1ph Generator versucht wurde was nicht funktioniert hat

 


   
AntwortZitat
(@mobilesinmobile)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 430
 

In dem Excel mit den Frage und Antworten von Dye steht das so drinnen (Link ist irgent wo in dem Deye Sammelbestellungs Beitrag) und in nem anderen Forum wo auch einer von Deye anwortet hab ich das auch gelesen.

Rein prinzipielle Meinung von mir: Wenn der WR Schieflast kann dann müste er diese Schieflast auch können. Wenn nicht solte das eher nur SW sein. Ich hab gestern mit einem aus Spanien Telephoniert, die Vertreiben auch die Geräte mit der gleichen Bezeichnung, kommen nur von SunSync. Gerät ist an sich gleich nur die haben anscheinend eine eigene SW und die kann viel mehr unter anderem nicht nur 50% sondern 100% Schieflast.


   
AntwortZitat
(@mobilesinmobile)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 430
 

ab min 5:25 Asymetrisch geht nicht, holt sich aber die Leistung über Grid. Sprich es geht indirekt aber nicht im Notstromfall (kein Netz)

 


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 316
 

Ich hoffe ich darf das hier posten aber eine auch hier bekannte Firma hat jetzt bestätigt, daß auch ein einzelner Mi {oder 2,3) am 3 phasen deye funktioniert. Sie haben es selbst getestet und denen vertraue ich da mehr, als den schwammigen Deye Support Aussagen.

Bestätigt haben sie auch nochmal, daß ein 1 phasen Generator nicht funktioniert, da muss es 3 phasig sein. 


   
AntwortZitat
(@drrocky)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 27
 

Veröffentlicht von: @mobilesinmobile

Veröffentlicht von: @mobilesinmobile

 

muss 3ph sein (ALLE Anschlüsse, 1p geht nicht)

 

 

Das weißt du woher? Bisher lese ich nur Vermutungen, Deye selbst hat sich dazu noch nicht endgültig geäußert. 

Sollte es aber bestätigt werden, dass Microinverter nur 3 phasig anschließbar sind, werde ich meinen Deye verkaufen. Hab mir extra einen HM-1500 für 4 Module gekauft und nun geht das eventuell nur am Grid/load ohne Akku ladung ? Das doch Mist 😒 

Ich glaube, dass im Modus "Gen-Port als Wechselrichteranschluss" das geht.

Gleich vorweg: Ich hab dafür keine Bestätigung. Das ist nur meine logische Schlussfolgerung:

Um einen Generators oder einen (Mikro-)Wechselrichters am Gen-Port anschließen zu können muss der Gen-Port des Deye entsprechend für das eine oder andere konfiguriert werden. Stellt sich die Frage, warum ist das so?

Ein Notstromgenerator kann sich meistens nicht mit dem Netz synchronisieren, also nicht netzparallel betrieben werden. Ergo müssten der Grid/Load-Port und der Gen-Anschluss in diesem Modus zwei unabhängige Netze sein und damit der Deye den Akku laden kann, müsste er also den Strom vom Generator erst transformieren. Dass dafür ein Drehstromnetz erforderlich ist, liegt offensichtlich an der Hardware und erscheint schlüssig.

Bei einem gewöhnlichen Wechselrichter, der netzparallel betrieben werden kann, würde es diese Einschränkung nicht geben. Im Forum wurde ja schon gepostet, dass in diesem Modus der Gen-, Load- und ggf. Grid-Anschluss anscheinend gebrückt werden. Das macht auch Sinn, denn für den überschüssigen Strom erfolgt ein Bypass zum Netz, oder im Off-Grid-Betrieb eine Freuqenzerhöhung. Folglich ist es aber dann egal, ob ein Drehstrom, oder nur ein Einphasenwechselrichter dranhängt. Ebenso wäre es (aber nur in dieser Konfiguration!) egal, wenn an Load eingespeist wird.


   
AntwortZitat
(@fuppy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 42
 

Hi zusammen,

da ich hier ebenfalls sehr von den ganzen Beiträgen profitiert hab, möchte ich auch kurz ein paar erste Erfahrungen mit dem Deye SUN 8K teilen:

  • Der "Standby-Verbrauch" liegt bei 28 W. Gemessen mit einem SDM 72D-M V2. Am WR war keine Batterie und keine PV-Module angeschlossen. An Load hing auch nichts dran.
  • Den Stromverbrauch am Übergabepunkt messe ich mit einem Elgris Smart Meter. Dieses kann u. a. ein SDM 630 simulieren, mit den der WR ja offiziell zusammenarbeitet. 

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2894
 

Veröffentlicht von: @mobilesinmobile

ab min 5:25 Asymetrisch geht nicht, holt sich aber die Leistung über Grid. Sprich es geht indirekt aber nicht im Notstromfall (kein Netz)

 

Sorry, der Typ scheint nicht wirklich Ahnung zu haben... bei dem geht immer alles nicht, wo andere keine Probleme haben.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
pv-soko reacted
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

Veröffentlicht von: @timme007

Noch eine Interessante Frage. Wenn ich mit nem 5x6mm den DEYE von Grid einspeise und einen Kleinverteiler an den Load hänge, wo auch eine Wärmepumpe, sowie andere wichtige Verbraucher angeschlossen sind - Liegt am LOAD auch Spannung an, wenn der GRID noch aktiv ist? Also nicht nur im Notstrom Betrieb? Habe hier mal gelesen, das GRID und LOAD intern gebrückt sind. 

GRID und LOAD sind intern zusammen geschalten (passthrough) sobald am GRID keine Spannung anliegt (Netzausfall) wird der LOAD von der Batterie versorgt.  

 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
timme007 reacted
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@archi

Veröffentlicht von: @archi

Hat jemand den Wechselrichter zur Konfiguration schonmal ohne PV/Akku nur mit einer einzelnen Phase betrieben? Ich kann den leider aus diversen Gründen noch nicht sinnvoll aufhängen, würde aber gerne an einem verregneten Abend schonmal Home Assistant einrichten. Ich könnte auch 3 Phasen ins Arbeitszimmer legen (Leerrohr passend vorbereitet), aber dann muss ich extra noch 3P LS & FI einbauen (hab sonst "nur" FI/LS pro Stromkreis).

Ich würde an deiner Stelle ein 48V Netzteil besorgen wie dieses z.B. https://www.amazon.de/dp/B01DOSOBW2?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details und somit den WR einstellen. So habe ich das bei mir auch gemacht. 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1070
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Sorry, der Typ scheint nicht wirklich Ahnung zu haben... bei dem geht immer alles nicht, wo andere keine Probleme haben.

 

Geht bei Dir ein 1phasiger Wechselrichter am Generator Eingang, dass die Energie in die Batterie umgeleitet wird ? Laut Deye geht es nicht und ich finde dazu auch nur Meldungen dass das nicht funktioniert, unter anderem das Video.

 


   
AntwortZitat
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 292
 

Veröffentlicht von: @barra

Hallo,

ich habe am Freitag den Deye Hybrid 12K bei der Firma Everwind in Düsseldorf für 2.495,00€ + MwSt. (Gesamtpreis 2.969,05€) bestellt. In ca. 10-14 Tagen kann ich ihn abholen. Vereinbart wurde Barzahlung bei Abholung. Den 10kw hätte ich sofort abholen können. Der Preis betrug am Freitag noch 2.400,00 +MwSt.
Hier ist der Link hierzu, allerdings kostet der 10K jetzt 2.500,00€+MwSt.:
<a href=" Link entfernt "> Link entfernt

 

Tausend Dank! Ich hatte meinen 10k schon vor 2 Wochen bei ebay bestellt mit Lieferung in KW7 für 2.939 €... gerade bei everwind angefragt und ihn für 2.670 inkl. 100€ VK bestellt Smile 270 € gespart. Das sind schon mal die PV-Kabel von oben Smile

 

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023


   
AntwortZitat
(@barra)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 16
 

@solr_joker 

Smile


   
AntwortZitat
(@autox)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 77
 

Moin zusammen,

 

Hat mal einer das Datenblatt vom GSO (TE hat den ja gekauft) mit dem Datenblatt com Deye verglichen? 

Mir ist aufgefallen das es da doch ein paar Unterschiede gibt.

Zum einen passthru ist 60a statt 45a

Zum anderen ist der MPPT Bereich größer und auch die Start Spannung.

 

 

 

Also doch nicht baugleich?

 

Hier auch nochmal eine Frage zum MI Port:

Ich nehme an man kann einen 3 Phasen WR anschließen.

Wenn ich daran jetzt einen 9KW WR AC anschließe, Netz normal vorhanden ist, regelt dann der Deye die Einspeisung ins Hausnetz oder ist das dann gebrückt?

 Sprich, 12k max AC limit durch deye oder durch die brückung 12k vom deye + was der 9KW AC WR liefert?

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von autox

SMA tripower 8000tl-20
36x VITOVOLT 300

1x Victron MP2 48/5000 mit 18x DYI EVE LF280k Klick

OT:
WP: Nibe S1155-12 + passiv Kühlung (Selbstbau) + Fristar3WP


   
AntwortZitat
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 292
 

Veröffentlicht von: @totti1001

Veröffentlicht von: @mobilesinmobile

muss 3ph sein (ALLE Anschlüsse, 1p geht nicht)

Das weißt du woher? Bisher lese ich nur Vermutungen, Deye selbst hat sich dazu noch nicht endgültig geäußert. 

Sollte es aber bestätigt werden, dass Microinverter nur 3 phasig anschließbar sind, werde ich meinen Deye verkaufen. Hab mir extra einen HM-1500 für 4 Module gekauft und nun geht das eventuell nur am Grid/load ohne Akku ladung ? Das doch Mist 😒 

 

 

Dann tausch doch lieber den HM gegen einen APSystems QT2 aus! Das ist ein dreipahsiger MW. Ich selber habe seit 2 Jahren 2 Stück QS1 (Vorgänger & 1ph) am laufen und bin damit sehr zufrieden.

 

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023


   
AntwortZitat
(@autox)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 77
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Veröffentlicht von: @luggi

Tach zusammen,

ich überlege mir einen Deye  WR 12kW zu kaufen, hierzu eine kurze Frage.
Ich möchte zukünftig den Stromanbieter Awattar nutzen, dieser gibt einen Tag im voraus auf Prognose den Arbeitspreis pro kWh raus.

nun zur Frage:
Kann ich den Betriebsmodus (z. B. Grid to Battery) automatisch ändern (z.B. über digitale Eingänge) oder über Modbus vorgeben?

So kann ich quasi im Winter einstellen wenn der Börsenstrompreis niedrig ist meinen Akku zu laden. Ich habe leider sonst keine "smarten Lasten" die ich bei niedrigem Börsenpreis einschalten kann

Besten Dank schonmal.

Dazu habe ich auch noch keine Lösung im Netz gefunden, theoretisch möglich, aber wird nicht ganz einfach werden, da die Zeitfenster auch angepasst werden müssten. Habe aber für mich das Thema erst mal ein Jahr aufgeschoben, die Verluste sind schon enorm und durch PV+Akku sollten ja eh schon >75% gedeckt sein. Werde das aber weiter beobachten und mal das Jahr beobachten, wenn ich Strom bräuchte, was er mich dann kosten würde.

 

@timme007 & @linuxdep

 

Versuchs hiermit, dann kannst das umschalten über die Hausautomation deiner Wahl erledigen. (Alles was nicht HA ist musst dann per MQTT realisieren)

https://github.com/klatremis/esphome-for-deye

 

 

 

 

SMA tripower 8000tl-20
36x VITOVOLT 300

1x Victron MP2 48/5000 mit 18x DYI EVE LF280k Klick

OT:
WP: Nibe S1155-12 + passiv Kühlung (Selbstbau) + Fristar3WP


   
AntwortZitat