Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

2,621 Beiträge
329 Benutzer
421 Likes
230.2 K Ansichten
(@bertial)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 23
 

@mahott 

Ist der Deye Sun hybrid auch mit den reinen 3phasen WR kompatibel? Oder ausschließlich Deye sun xx K Hybrid WR 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2886
 

Veröffentlicht von: @atemluft

ich bin neu hier im Forum. Wäre es möglich mit die Beschreibung des 12KW Wechselrichters auf deutsch zukommen zu lassen. Wäre super denn ich würde mir gerne so eine Kiste kaufen. Besten Dank im voraus.

Findest hier wie schon oft verlinkt aber nutze besser die Englische und notfalls mit dem Handy per lens übersetzen. und vor allem den WR auch auf englisch lassen.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 527
 

Veröffentlicht von: @drrocky

dass pro String nur 5200 W aufgenommen werden können, sei laut dem Support von Deye falsch

 

Mehrere User auch in anderen Foren vermelden und ich genau das Gegenteil:

Antwort von Deye Support:

MPPT1: 10400Wp 26A

MPPT2: 5200Wp 13A

 

Wobei zu 2x5200Wp splitten hat doch revidiert:

 


   
AntwortZitat
(@timme007)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 10
 

N’Abend, bin neu und habe vor, mir den Deye 10k mit nem Sunket ESS 5kw Speicher und 24x410w JA-Solar Modulen zuzulegen.

Der DEYE hat ja schon Einiges an Komponenten intus. War eigentlich beim HUAWEI Sun 2000 aber da sind mir die Speicher zu teuer. Des Weiteren ist die Frage, ob man beim DEYE noch einen zusätzlichen Überspannungsschutz und Kill-Switch DC-Seitig benötigt - ich denke nicht oder?

Mein Plan: 5x6mm (Max. 8m) aus der UV als Zuleitung für den DEYE, Abgesichert über einen SLS mit NH-00 32A und davor einen 32A 4pol. FI.

Dann bin ich AC-Seitig eigentlich sicher.

Sollte ich zusätzlich einen Generatoranschlusskasten mit DC-LS und Überspannungsschutz für die beiden Strongs montieren?

 

Besten Dank im Voraus - Freue mich auf Antworten. Jemand Erfahrung mit dem Batteriespeicher?

 

Viele Grüße 

Benji

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von timme007

   
AntwortZitat
(@timme007)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 10
 

Blöde Frage. Was ist der Unterschied zwischen Grid und Load. Grid- Netz ist die Zuleitung und Load- extra Verbraucher??? Check ich grad nicht so ganz. Habe derzeit nen Solis s5 Mini 1,1kwp am laufen. Da gibts nur Grid…

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von timme007

   
AntwortZitat
(@drrocky)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 27
 

Veröffentlicht von: @eugenius

Mehrere User auch in anderen Foren vermelden und ich genau das Gegenteil:

Antwort von Deye Support:

MPPT1: 10400Wp 26A

MPPT2: 5200Wp 13A

 

Ich kann nichts anderes behaupten als das, was mir zugesichert wurde. Am 28.11., also genau 4 Tage nach Deiner Anfrage, wurde mir vom genau gleichen E-Mailabsender das unten angeheftete geschrieben. Das steht eindeutig im Widerspruch zu Deiner Antwort.

Glauben kann ich deine Version nicht wirklich. Denn im Gegensatz zu Dir, wie zumindest aufgrund der Antwort von Deye angenommen werden kann, habe ich (mehrmals) explizit das Gegenteil gefragt, um mich wirklich zu versichern, nämlich ob er für mehr als 5200 W pro String bzw. für meinen konkreten Fall spezifiziert ist, und die Antwort lautete zweimal ja.


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 527
 

@drrocky ich komme zum Schluss, das dass was man fragt, auch bestätigt wird :/

 

Für mich klingen 3x5200 plausibler, leider. So wurden jetzt auch die Strings geplant...


   
AntwortZitat
(@pv-soko)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 37
 

Das kann einfach nicht stimmen. Im Datenblatt steht bei max. MPPT Input Current  26A+13A. Dies bezieht sich auf MPPT1 + MPPT2. Da die Spannung bei beiden MPPTs max. 800V beträgt, also gleich ist und an MPPT1 beide Strings intern verschaltet sind, kann es nur noch eine Lösung geben wenn man die Frage beantwortet wird: "Wie verteilt sich die Summe von 15500W an max. PV Leistung die die MPPTs verarbeiten können?"

26A / 2 an MPPT1 = 13A an MPPT2.

15600W / 3 = 5200W

Also MPPT1 = 2 * 5200W=10500W und MPPT2=5200W.

Diese Frage wurde auch vom Deye Support in einem südafrikanischen Forum beantwortet, und dort exakt wie oben beschrieben. Auch bei SunSynk, eine OEM vom Deye, wird in deren Videos exakt so geantwortet.

Und viele Fragen, zB. im Photovoltaik Forum, die der Deye Support beantwortet hat sind nachweislich falsch beantwortet worden. Schon in sich konnte man per Logik erkennen das die Antwort vom Deye Support falsch sein muß.

 

Gegenargumentation: P = U * I -> 800V * 13A = 10400W an einem einzigen MPPT, also zB. MPPT2 könnte 10400W verarbeiten. Das ergäbe eine max. PV Leistung von 31200W was dem doppeltem entspricht das im Datenblatt steht.

Der Deye Support schafft es immer wieder Support zu liefern der mehr verwirrt als Antworten bringt.


   
Eugenius reacted
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2886
 

Veröffentlicht von: @timme007

Blöde Frage. Was ist der Unterschied zwischen Grid und Load. Grid- Netz ist die Zuleitung und Load- extra Verbraucher??? Check ich grad nicht so ganz. Habe derzeit nen Solis s5 Mini 1,1kwp am laufen. Da gibts nur Grid…

GRID = Netzanschluss
LOAD = auch BACKUP LOAD = Notstrom versorgter Ausgang
GEN = flexibler Anschluss, kann per Menü verschiedene Funktionen übernehmen

Noch fragen?

Veröffentlicht von: @pv-soko

Gegenargumentation: P = U * I -> 800V * 13A = 10400W an einem einzigen MPPT, also zB. MPPT2 könnte 10400W verarbeiten. Das ergäbe eine max. PV Leistung von 31200W was dem doppeltem entspricht das im Datenblatt steht.

Na ja, fast richtig würde ich sagen, nehmen wir MPPT2 mit seinen 13A und max. 800V dann könntest dort wie schon geschrieben 10400W PV dran bringen, dann bleiben aber nur noch 2000W für MPPT1 über... Auch wenn du da jetzt 31200W errechnest, bleiben die max. 12kW Leistungsgrenze bestehen.

Da die 10,4kW an einem MPPT eh nur Theorie sind, denn wenn ich mal mit praktischen Werten rechne, 17 Trina 400W Module sind max. möglich um unter den 800V zu bleiben, sind in besten Sonnenzeiten (25°C) etwa  7kW die an einem MPPT Eingang kein Problem bereiten dürften. Verarbeiten würde er die dann aber trotzdem nicht, weil auf 12kW begrenzt. Wer verschiedene Ausrichtungen macht, der wird sicher kein Problem bekommen mehr als die 15kWp an PV anzuschließen, aber MPPT1 mit seinen zwei Anschlüssen sollte schon gleiche Spannungen in den Strings haben, Strom wäre unproblematisch. Aber Richtung zur Sonne sollte trotzdem gleich sein, sonst laufen die Spannungen auseinander, trotz gleicher Module.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
timme007 reacted
AntwortZitat
archi
(@archi)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 185
 

@drrocky Was die PV Leistung betrifft, hier mal die Fakten für den 12K - Quelle: Ich hab den gestern ausgepackt und einen Blick reingeworfen:

  1. Der hat drei MC4 Eingangspaare, 2x PV1 und 1x PV2
  2. Die sind auf einer Platine mit EMV Filter (gut einsehbar, wenn die untere Abdeckung zum Anschluss abgenommen wird); es gibt nur zwei Filter.
  3. Von der Platine gehen 6 Leitungen zum DC Schalter (der links raus guckt)
  4. Man sieht am DC Schalter noch, dass die Leitungen er beiden PV1 Paare parallel geschaltet werden

Ich hab die Vermutung, das ist einfach ein kleines Missverständnis in der Kommunikation:

Warum hat DEYE Recht? Du sollst mit maximal 5200W bzw. 13A über die MC4 gehen. Vor allem die interne Verkablung ist so ausgelegt, daher musst du beide Anschlüsse nutzen.

Warum hat das Forum Recht? PV1 geht auf MPPT1, dort landen dann 10400W. Der Tracker macht also die 10400W bzw. 26A mit, und du kannst insbesondere nicht zwei Strings unterschiedlicher Ausrichtung an PV1 anschließen.

 

Rein theoretisch kannst du auch nur ein PV1 Anschlusspaar verwenden und mit 10kW drauf gehen. Die interne Verkabelung ist dafür aber nicht ausgelegt und wird eher früher als später Anfangen zu leuchten.

 

Außerdem: 13A bzw. 26A sind die Werte für ältere Modelle. Der aktuelle 12K macht 17A bzw. 34A!

Wie der @autoschrauberix korrekt festgestellt hat, hatte ich maximalen Kurzschlussstrom [17A] und regulären Strom [13A] durcheinander geworfen.

 

@timme007 Externer ÜSS (aka SPD im Englischen) ist laut Anleitung notwendig. Ebenfalls solltest du den WR extern freischalten können.

 

Mal noch eine Frage, die ich gerne loswerden will:

Hat jemand den Wechselrichter zur Konfiguration schonmal ohne PV/Akku nur mit einer einzelnen Phase betrieben? Ich kann den leider aus diversen Gründen noch nicht sinnvoll aufhängen, würde aber gerne an einem verregneten Abend schonmal Home Assistant einrichten. Ich könnte auch 3 Phasen ins Arbeitszimmer legen (Leerrohr passend vorbereitet), aber dann muss ich extra noch 3P LS & FI einbauen (hab sonst "nur" FI/LS pro Stromkreis).

Noch 0 kWp und 0 kWh 😉
Ich habe nur wenige Threads abonniert. Bei Antworten daher am Besten mit @archi anpingen. Und bei fast allem was ich scheinbar "ernst" schreibe, immer ein ";-)" dabei denken 😛


   
AntwortZitat
(@jerrys_house)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 69
 

Gibt es jetzt günstige Angebote für den Deye 12k?

Deye SUN-10K-SG04LP3-EU, Powerpal Y1 10kWh Batteriespeicher, 27 x JAM60S20-385/MR-BF,
Hoymiles HM-600, Hoymiles USB DTU, 2x SOLYCO-R-BF 108P.3 400


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1070
 

Veröffentlicht von: @archi

 Außerdem: 13A bzw. 26A sind die Werte für ältere Modelle. Der aktuelle 12K macht 17A bzw. 34A!

Wo ist diese Info her, in den Datenblättern die ich finde gibt es die 17A / 34A Angabe als max. ISC , das ist nicht für den Betrieb sonderns vermutlich die Interne Leitungsführung!

 


   
AntwortZitat
(@duceno78)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 32
 

@autoschrauberix laut Handbuch! PV Eingangsstrom 26A + 13A, Max.PV ISC: 34A + 17A, das eine ist der Norm Strom und das andere kurzzeitige Spitzenbelastung,


   
AntwortZitat
(@grobalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 73
 

Und was sind 800V*13A?  Eben ... Deutlich mehr als das Gerücht der 5400W auf Tracker 2


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1070
 

@grobalt Nur dass halt nur ein Amateur auf die Idee kommt die Leistung die das Gerät umsetzten kann mit den max. Input Werten auszurechnen Wink

Im Datenblatt seht doch klar max PV DC Input max. 15600 W  . Das kann doch wirklich nicht so schwer sein. Oder ist der Wunsch dass es mehr ist so stark, dass man aufhört logisch zu denken ?

Nebenbei der Vollast Spannungsbereich ist mit 350-650V angegeben also nix 800V , das ist die max. zul. Spannung.


   
AntwortZitat