Was schlägst du vor?
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
Das ist der Punkt, wo eigentlich mal die Seplos Junkies helfen müssten....
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
Ich bin ja nur so ein kleiner Autodidakt, aber die obige Diskussion bestätigt meine Meinung. Die eigentliche Lade und Entladeregelung sollte getrennt vom BMS betrachtet werden. Im günstigsten Fall über vernünftige Ladungsspannung und soc über ein Shunt. Das BMS sollte als seperate Schutzinstantz betrachtet werden, für das sie eigentlich auch gedacht sind.
Dann hoffe ich, dass sie helfen können Vielen Dank für deine Beiträge
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
mbMn passiert folgendes: untere SoC erreicht -> Entladung gestoppt über die Entlademosfets -> Batteriewechselrichter/Ladegerät erkennt Unterspannung -> DC-System geht offline
da dein System über kein Lademodul DC seitig verfügt, es somit nicht "schwarzstartfähig" ist, meldet sich die Batterie auch nicht von alleine bei deinem System wieder als Minimalspannung überschritten zurück. Imho weiss dein Gesamtsystem nichts von der Batterie und wenn diese nicht da ist wird es keinen Ladestrom geben.
bei einem solchen System MUSS immer eine gewisse Restkapazität vorhanden bleiben.
zusätzlich geht das Seplos möglicherweise aus dem Standby noch in "Shutdown", und lässt sich dann nicht von angelegter Spannung aufwecken
überprüfe hier doch mal die eingestellte Zeitspanne
Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A
Das hört sich gut an!!!
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
Danke für den Tipp. Ich habe die Shutdown-Funktion abgeschaltet. Der 2. Wert steht auch auf 48, da habe ich nichts geändert.
Ich bin gespannt…
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
Ich habe die Einstellungen geändert und mit externem Ladegerät die Zellen von 2,95 auf 3,22 V geladen.
Der SOC wird aber leider vom BMS weiterhin mit 0% angegeben. Langsam verzweifle ich. Alles gut 1 Jahr super funktioniert, jetzt dieser Mist.
Hast jemand eine Idee, warum das so sein könnte?
Ich vermute, dass es daran liegt, dass ich den Akku direkt an den Batteriepolen geladen habe, also ohne das BMS einzubeziehen. Bisher hat das aber gut geklappt…
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
@weber1200 du vermutest richtig, alles was "nicht" über den Shunt des BMS geht, wird nicht gesehen.
das blöde am Seplos ist, das du die 100% SoC mit der "OverVoltage-Funktion" (Zelle oder Pack) triggern musst, dies deaktiviert dann die "Lade-Fets" und ab dem Zeitpunkt wird der SoC über die entnommene Energie über den eigenen Shunt heruntergerechnet.
alle zwischenwerte "kann man" über die Einstellungen (ändern) erschwindeln 😉
Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A
Ja Mist!😅
Also muss ich jetzt den Akku vollständig auf 16*3,5v=56V laden und dem BMS dann einen SOC von 100% mittteilen?😅
Oder lade ich bis auf 16*3,65 V=58,4 V und gebe dann 100% ein? Wie regelt das BMS dann die Ladung/Entladung?
Also entweder max. Ladespannung im Betrieb/Zelle=100% oder max. Spnnung, welche die Zelle verträgt=100%?
Wahrscheinlich aufgrund meiner angegebenen Grenzwerte für die Zellspannungen, oder?
Danke für deine Hilfe.
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
Nach 2 Wochen jetzt wieder das gleiche Bild. Hast du noch eine Idee? Es lief alles wunderbar, gestern hat sich das BMS wieder abgeschaltet.
Ich werde im BMS die Entladung bei 20% beenden und schauen, ob das hilft….
PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s
du musst "alle" Parameter durchsehen, einer der vielen Abschaltbedingungen wird die Abschaltung ja auslösen, dieser muss gefunden und angepasst werden.
Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A