Benachrichtigungen
Alles löschen

Seplos BMS

1,451 Beiträge
198 Benutzer
124 Likes
134.3 K Ansichten
(@hugoboss00)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
 

Also bei der neuen 10E mit der Firmware V16 wird bei erreichen des Alarmwerts der SOC NICHT auf 100% gesetzt, sondern nur dem WR über eine CAN Nachricht mitgeteilt, das er nur noch mit max.10A laden soll. Erst bei erreichen des protection Werts wird der SOC auf 100% gesetzt.

Ebenso wird dem WR der Pack protection Wert als max. Ladespannung mitgeteilt. (Mein SPH 3000 hält sich aber nicht an diese Spannung und würde bis 57,6V (3,6V) laden)

Es macht daher meiner Meinung nach keinen Sinn den Pack protection Wert auf 16 x 3,65 zu setzen.

Besser wäre es - zumindest in meinem Setup mit einem Growatt SPH 3000 -  die protection auf z.b. 16 x 3,5V und den alarm auf 16 x 3,4V zu setzen. Dann lädt er zw. 3,4 und 3,5V nur mehr mit max. 10A und in dieser Zeit kann auch der Balancer seine Arbeit tun.

Der SPH stoppt bei erreichen von 100% SOC die Ladung, daher kann man den Pack protection recovery wert auf z.b. 16 x 3,49 setzen. Der Effekt ist, das er mit max. 10A lädt bis die protection erreicht ist. Dann geht der SOC auf 100%, der Ladestrom geht auf 0 und die Pack Spannung sinkt wieder, sodass die protection im Seplos wieder weggeht.

Die CELL protection Voltage muss hingegen auf 3,65V bleiben, das ist die letzte Bastion um Zellschäden zu verhindern. Wenn alles funktioniert und der Akku halbwegs gebalanced ist, sollte die aber nicht erreicht werden.


   
AntwortZitat
(@crazyd)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 83
 

@hugoboss00

 

danke für die ausführliche Erklärung 

 

weist du zufaääkug auch wie das am unteren Ende läuft ? 

Mein bms fordert immer Ladung an bei einem Soc von 9% obwohl noch 3.2 v pro Zelle 


   
AntwortZitat
(@hugoboss00)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
 

ja, das stimmt, aber in meinem Setup - mit einem SPH 3000 spielt das keine Rolle, weil der SPH sowieso keine Absorption kennt.

Außerdem wird der Ladestrom ja (mithilfe des Alarmwertes) auf max. 10A reduziert, was schon eine gewisse Absorption ermöglicht.


   
AntwortZitat
(@hugoboss00)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
 

Veröffentlicht von: @crazyd

@hugoboss00

 

danke für die ausführliche Erklärung 

 

weist du zufaääkug auch wie das am unteren Ende läuft ? 

Mein bms fordert immer Ladung an bei einem Soc von 9% obwohl noch 3.2 v pro Zelle 

Dein BMS wird hier nicht Ladung anfordern, sondern dein WR wird glauben bei 9% SOC Laden zu müssen.

Am unteren Ende funktioniert das ähnlich. Bei erreichen der -in dem Fall - undervoltage protection wird der SOC auf 0 gesetzt.

Das Problem hier ist, das zumindest mein SPH nicht unter 10% SOC entlädt, und man den Akku auf andere Weise zu der undervoltage protection entladen muss. Zumindest einmal sollte man das auch machen.

 

 


   
AntwortZitat
(@crazyd)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 83
 

Im meinem WR ist 5% eingestellt 

ich bekomme nämlich keinen kompletten Zyklus hin zum berechnen der Ah.

 


   
AntwortZitat
(@hugoboss00)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
 

Veröffentlicht von: @crazyd

Im meinem WR ist 5% eingestellt 

ich bekomme nämlich keinen kompletten Zyklus hin zum berechnen der Ah.

 

Ich kenne deinen WR nicht, du musst es halt auf irgendeine Art hinbekommen, die restlichen paar % bis zur protection zu entladen.

Manche WR können z.b. auf Blei Akku umgestellt werden, da gibt es keine BMS kommunikation, da wird entladen bis zur eingestellten Entladeschlussspannung

 


   
AntwortZitat
(@crazyd)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 83
 

Ich habe nen luxpower 

 

mit der alten bms konnte ich bis 1%soc entladen bis in die protection von 2.7

deswegen denke ich das sie bms Ladung Anforderung  weil auch nur mit 7A geladen wird aus dem netz 


   
AntwortZitat
(@hugoboss00)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
 

Ich kann hier nur raten, aber du könntest probieren, im Seplos die SOC protection und den SOC Alarm auszuschalten


   
AntwortZitat
(@crazyd)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 83
 

@hugoboss00

du hast mir aufjedenfall gut weiter geholfen!!

ich hätte die Originale config von dem v16 mal speichern sollen dort ist nämlich die config Datei von  meinem 10c drauf so das ich keine originalen Einstellungen mehr habe.

ich versuche nur die Logik vom bms zu verstehen mir dem alten 10c hat alles funktioniert.

mit dem 10e v16

zellen alle bei 3.2V noch ca 20Ah rest Kapazität  Soc bei 10% und entladeleistung ca 20A.

geht der Soc dann auf 9.5% wird sofort mit 7A begonnen zu laden bis auf 13% Soc.

alle Werte des WR werden dabei ignoriert eingestellt ist entladen bis auf 5% Soc, laden aus dem netz steht  auf AUS.

 


   
AntwortZitat
(@schattenpv)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
 

Hallo,

ich habe ein Seplos BMS 10c. Leider hab ich irgend etwas verstellt und seitdem wird mir das BMS nicht mehr richtig in der Remote Console vom Cerbo GX angezeigt. Es fehlen auch Werte, z.b. die Zellspannungen. Hat jemand eine Idee wie ich das wieder hin bekomme?

Firmware Update auf 2.9 hat nicht geholfen. Es hatte zu Beginn funktioniert bis ich irgend etwas doofes im Battery Monitor geklickt habe.

Viele Grüße

Helmut

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von SchattenPV

   
AntwortZitat
(@Anonym 13692)
Vorsichtiger Stromfühler Gast
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 109
 

@solarandi Gib eingach 3,5 Volt ein und Du bekommst einen Alarm, im Seplos kann alles eingestellt werden, ebenso wie weit entladen wird SOD standart ist 15% und 10%. Habe heute keine Zeit, werde die Tage darauf eingehen.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2908
 

@hugoboss00 hat es weiter oben schön beschrieben, an meinem Deye 12k scheint das erreichen vom SOC 100% zu klappen, vorher geht der Ladestrom auf 10A runter (leider nicht parametrierbar) wenn zelle/pack overvortage protection erreicht wird, setzt er 100%. Laden fängt er erst wieder an, wenn interval charge capacity erreicht wird. Dann ist das Pack aber auch voll, da muss ich die Zellen nicht quälen mit weiterer Ladung und 1% mehr Kapazität rein drücken.

Was die beste untere Grenze beim Deye ist, muss ich noch raus finden? 10% scheint noch hoch angesetzt zu sein, die Spannung ist da immer noch bei 3,1V... muss ich wohl mal schauen und per V Steuerung ganz runter gehen. Oder hat da wer Werte für untere Entladung? Die werde ich im Betrieb ja eh nur im Notstrom anfahren, aber dann sollten sie passen.

Wichtig finde ich, die Monomer Werte, also auf Zellebene sollten höher/tiefer sein, als die Werte für das Pack, dann bleibt Zellen die streuen mehr Zeit sich auszugleichen. Also ruhig die Spanne von 2.5V-3,65V ausnutzen... ein Test solltet ihr aber machen, ob das BMS zuverlässig schaltet! Nicht das das BMS es nicht kann, aber es hat eine Menge Parameter/Schalter die das verhindern können. SOC Protection habe ich auch off, da der SOC zu ungenau/flexibel ist, da reichen die Spannungswerte aus.

 

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@fmaigre)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 30
 

Sorry das ich jetzt da so reingrätsche und eine Frage zum Seplos BMS habe die vielleicht schon beantwortet wurde.

Kann mir jemand sagen ob es für das 10e mit Bluetooth schon eineApp gibt die mit Apple IOS funktioniert ich habe nichts gefunden 

 

Danke


   
AntwortZitat
(@hugoboss00)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
 

Ja, gibt es. Nennt sich EN BMS


   
AntwortZitat
(@colin)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
 

@fmaigre

Scannen Sie diesen QR-Code


   
AntwortZitat
Seite 55 / 97
Teilen: