Benachrichtigungen
Alles löschen

Seplos BMS

1,451 Beiträge
198 Benutzer
124 Likes
132.8 K Ansichten
Sigis
(@sigis)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 84
 

Moin,

 

ich bekomme immer bei Update Fehler, haben wir da besondere folge zu achten, evtl. Beschreibung dafür?

Ich kann machen, was ich will, ich bekomme das Update nicht gezogen, warum nicht?

Danke für Rückmeldung!

 


   
AntwortZitat
(@mhpower)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 4
 

@der-neue-hier Hallo,

welchen USB zu RS485 verwendest Du! Mit meinem geht es einfach nicht.

Habe auch schon die neueste Version heruntergeladen - keine Kommunikation.

Gruß Martin und DANKE für die Hilfe


   
AntwortZitat
Sigis
(@sigis)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 84
 

Ich habe schon beider Eingänge durchgeführt null Erfolg,

der lädt einfach nicht steht bewegt sich nichts. Windows10


   
AntwortZitat
(@bigball40)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
 

@sigis Hast Du die Dippschalter kontrolliert?

Alles auf 0?

Growatt SPH4000, Seplos BMS 16s 150A mit spezieller Firm. für Growatt , DIY Akku LifePo4 ca. 11kw, PV ca. 4600Wp


   
AntwortZitat
Sigis
(@sigis)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 84
 

Entschuldigung, was ist den Dippschalter auf 0 ?

Ich habe alles gemacht was die von Seplos so schreiben.


   
AntwortZitat
(@bigball40)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
 

@sigis Kennst Du das Seplos FAQ? https://www.akkudoktor.net/forum/postid/85122/

Die DIP - Schalter (roter Block) befinden sich neben den LED`s und sollten alle auf OFF stehen.

Growatt SPH4000, Seplos BMS 16s 150A mit spezieller Firm. für Growatt , DIY Akku LifePo4 ca. 11kw, PV ca. 4600Wp


   
AntwortZitat
Sigis
(@sigis)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 84
 

Okay Bigball40, 

kommisch das Seplos selbst darüber nichts schreibt, bei Update.

Und aber meine stehen schon immer von Werk so wie auf dem Foto.

Ich habe da nichts verstelt, wurde nirgends bei Seplos Geschrieben darüber,

oder ich habs nicht gesehen.

 


   
AntwortZitat
Sigis
(@sigis)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 84
 

Nee, geht trotz allem nicht, bekomme das Update nicht aufgespielt.

Weis der Teufel warum nicht?

Ob das am ThinkPad liegt, Notenbock.

Werde meine Batterie zum großen Rechner schieben, die ist noch nicht fixiert.


   
AntwortZitat
(@mr_data)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

Jetzt ist auch mein Seplos BMS angekommen. Ganz schön schwer das Ding 😉

Meinen Akku will ich nicht in eine Kiste packen, sondern in ein stabiles Regal stellen. Habt ihr Beispiele wie das BMS sinnvoll montiert werden kann?  Es muss ja mit Abstand an eine Platte geschraubt werden, damit der Kühlkörper ausreichend umströmt werden kann. Habt ihr auch hinten eine Platte montiert? Die 70mm² Kabel brauchen ja ganz schön viel Platz bzw sind schwer

Als Schraube/ Gewindestange müsste doch M3 passen, wenn ich mich nicht vermessen habe?

 

 

22,94 kWp Nord-Süd-PV mit SMA Tripower 20.000
14 kWh Akku mit MP II 5000 und Seplos BMS


   
AntwortZitat
(@helmut)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 13
 

Veröffentlicht von: @Anonym

Die Werte im BMS stelle ich so ein, das die Zellspannung 3,525 Volt haben sollen und der Pack 16s 56,4 V.

Könntest du bitte mitteilen welche Werte du wie im Seplos änderst um das zu erreichen? Welches BMS hast du  10C oder 10E? Firmware?

Danke


   
AntwortZitat
(@blaueslicht)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 4
 

Veröffentlicht von: @Anonym

Hallo Seplos Nutzer,

ich möchte hier einmal etwas zum Besten geben, viele schreiben oder machen YT Videos wo das BMS den Ladevorgang steuern soll und dann das BMS Warnungen abgibt über zu hohe Zellspannung oder das BMS schaltet den Ladevorgang ab usw.

Das ist alles sehr einfach zu lösen wenn Ihr ein Victron System nutzt.

Der Schlüssel liegt daran, was auch Andy in Australien nicht versteht, das daß BMS damit überhaupt nichts zu tun haben soll. Das BMS soll nur im Hintergrund überwachen und die Zellen im Notfall schützen, wenn vorher andere Komponenten versagen. Das BMS kennt keine Absorption, was für viele ein Problem ist. Das kann aber kein BMS.

Der Schlüssel um ein sauber laufendes System ohne Warnungen vom BMS zu haben liegt daran, den Multiplus oder Laderegler seine Arbeit machen zu lassen. Wenn ein BMS per CAN angeschlossen wird, wird bei der Einrichtung mit dem ESS Assistenten das BMS als die kontrollierende Instanz gesetzt. Das ist auch ok so.

Wichtig ist dabei, das die Werte im BMS entsprechend eingestellt werden.

Die Werte im BMS stelle ich so ein, das die Zellspannung 3,525 Volt haben sollen und der Pack 16s 56,4 V.

Das DVCC von Victron aktivieren und die Batterieladespannung auf 55,2 Volt begrenzen ( 3,45Volt/Zelle), ebenso den SVS aktivieren. Das war es schon.

Der Multiplus lädt den Pack jetzt auf 55,2 Volt und gibt danach nur noch AH in den Pack ohne die Volt zu erhöhen, tatsächlich sackt die Volt Zahl sogar erst noch leicht ab um am Ende, wenn nur noch 1-2 AH geladen werden wieder 55,2 Volt zu erreichen. So kann man ohne Probleme mit 100AH laden und schnell den Akku füllen.

Das BMS läuft im Hintergrund und sichert nur ab und der Multiplus geht bei 55,2 Volt sauber in die Absorption bis zum beenden der Ladung. Keine Warnungen, keine Zellen welche weglaufen und einen vollen Akku. Die Parameter im BMS wie Ladespannungsbegrenzung steht immer noch bei 56,4 V und wird nie erreicht.

Wenn das alles schon bekannt, dann sorry.

Wenn nicht, dann ausprobieren. Wink  

 

Grüße alle die es wollen

 

PS ich glaube ich habe es im falschen Bereich rein gestellt, wenn so, dann löschen

 

Hi klingt interessant. Aber wie erreichst du 100% SOC, bzw. wir resettest du ihn? Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es nur zwei Trigger: cell und pack overvoltage protection. Wie erreichst du den "float" Modus von Victron?

 


   
AntwortZitat
(@blaueslicht)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 4
 

Bin selbst gerade am testen und habe bisher noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Habe hier 2x Seplos Mason mit 10E BMS und bin sehr am Austausch mit anderen "Leidensgenossen" interessiert. 


   
AntwortZitat
(@crazyd)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 83
 

Ich bin momentan auch mit dem Soc am kämpfen.

 

beim alten seplos ist der Soc immer bei 98% hängen geblieben und es wird weiter geladen bis in denn Alarm und dann wurde der Strom auf 10A begrenzt und der Soc sprang  auf 100%.

beim neuen v16 bms verhält sich meines Erachtens alles anders.

ich lade bis zum over Volt alarm dann geht der Strom langsam runter bis 1A damit kann ich laden bis in denn Protection Mode . 
danach geht das seplos in denn standby und bleibt einfach auf 98%.

Entladen geht bei mir komischer Weise nur bis einem Soc von 9%, danach wird geladen bis 13% und wieder entladen bis 9% und immer so weiter.

wer das laden veranlasst keine Ahnung

Im WR steht entladen bis 1%soc 
Im seplos steht dabei kein Alarm oder Ähnliches da die Zellen noch bei 3,2V sind trotzdem wird irgendwie ein Laden veranlasst 


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

Veröffentlicht von: @Anonym

Zum SOC:

Es gibt neben "protection" auch noch "alarm" - ich glaube mal irgendwo gelesen und verstanden zu haben, dass diese alarm-werte vom BMS zum setzen des SOC auf 100/0% genommen werden...

Ja das hat der Andi aus Australien getestet, sprich bei der 10E Version muss eine der Zellen 3,65V erreichen um den SOC auf 100% zu kalibrieren. Hoffe das SEPLOS das mit der nächsten Firmware ändert. 

Ich selber habe ja den DEYE Hybrid WR, hier kann man drei Spannungen einstellen. Ich werde das Problem wahrscheinlich so lösen.

Absorpition V = 55,2V  / Float V= 54V / Equalization V = 58,4V (für 30min, um SOC vom BMS zu kalibrieren)

was auch nicht schlecht ist das man einstellen kann wie oft die "Equalization" durchgeführt werden soll, hier im Beispiel alle 30 Tage.

Hat Victron so eine ähnliche Funktion zu Verfügung?

 

 

 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@solarandi 

Andy von Off-Grid-Garage hat das vor kurzem getestet und ausführlich in diesem Video erklärt. 

Resetting your Seplos BMS to 100%SOC when the battery is full. Here is how (or not)

Und hier die komplette Playlist zum Thema SEPLOS BMS

SEPLOS BMS - Off-Grid-Garage

 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
Seite 54 / 97
Teilen: