Seplos BMS

1,451 Beiträge
198 Benutzer
124 Likes
134.7 K Ansichten
(@linde)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 21
 

Veröffentlicht von: @lithiumjunkie

Ich baue gerade die selbe Konfiguration auf (Deye 12KW und EEL Kit mit Seplos 150A) mich würde das auch sehr interessieren ob der Deye mit dem BMS über RS485 und nicht über CAN kommunizieren kann. Das hätte den Vorteil die DIP Schalter zu schonen, den wenn du mit der Software und dem RS485 Adapter auf beide Packs gleichzeitig zugreifen willst muss der Master auf RS485 eingestellt werden. Dann kann aber der Wechselrichter nicht mehr auf das BMS zugreifen. Wenn aber der Deye über RS485 mit dem BMS kommuniziert, wäre es viel einfacher. Hast du das schon mal getestet? 

Nein das habe ich noch nicht probiert. Wäre aber Interessant. Weiß jemand ob es dann mehr Daten auf den Deye gibt? Ich finde die Daten die über CAN kommen sehr wenig.


   
AntwortZitat
(@linde)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 21
 

Ich habe aber noch eine andere Frage. Ich habe dem BMS gesagt das die Zellen eine Kapazität von 280Ah haben. Ich habe jetzt mehrere komplette Zyklen durch. Aber der Wert wurde vom BMS nicht korrigiert. Was mache ich falsch bei kalibrieren der Kapazität?


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2913
 

Hi, habe die Android Version 1.0.24 (build 57) installiert, aber ich bekomme keine Verbindung zum BMS??? Welche Version nutzt ihr und geht es bei euch per BT?

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@crazyd)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 83
 

@linuxdep

Ich musste bei mir die bms erst per Kabel und Batterie Monitor anschließen und Bluetooth aktivieren bei den rechten schiebe Reglern 

 

muss aber Batterie Monitor 2.19 sein 


   
linuxdep reacted
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2913
 

Veröffentlicht von: @crazyd

@linuxdep

Ich musste bei mir die bms erst per Kabel und Batterie Monitor anschließen und Bluetooth aktivieren bei den rechten schiebe Reglern 

 

muss aber Batterie Monitor 2.19 sein 

Danke, kaum macht man es richtig, schon geht es... nur komisch, warum das BT Device schon sichtbar ist... aber gut, musste ich der Schleppi in den Keller schleppen.

 

habe auf dem BMS 16.4 als FW drauf, aber anhand der Files sehe nicht so recht ob da was neueres dabei ist? Oder ist das schon die aktuelle FW auf dem BMS?

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
 mola
(@mola)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
 

Veröffentlicht von: @werbungspam

Edit2: @mola kannst du mir mal die Parameter von deinem Seplos schicken? Dann würde ich mal vergleichen

Moin, hatte ich Dir per PN geschickt. Habe es inzwischen auch besser nachvollzogen, denn nach einer recht dunklen Woche war's heute wieder soweit: Das BMS setzt den SOC bei Unterschreiten des unteren Spannungswarnwerts schlagartig herab und löst ein Capacity Warning aus, der SMA SI beginnt automatisch zu laden bis zum am SMA SI eingestellten SOC Minimum.

3,5kWp Solarwatt - SMA SB-3000TL (04/11)
48V 280Ah LFP Seplos Mason 280, Neey v4 (12/22) - SMA SI 6.0H-11, SMA EM (02/13)
Smart ForTwo Cabrio ED 451 (11/12)
Tern Verge - Gboost Gold - 48V 14Ah LiIon DIY (03/21)


   
AntwortZitat
headmaster
(@headmaster)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
 

Hallo, kann mir jemand sagen was für eine Bedeutung/Funktion Punkt 5. und 7. haben.

 

10kWp Hyundai Kona Batterie mit Aktiv Balancer - SMA Sunny Island 6.0H


   
AntwortZitat
(@crazyd)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 83
 

@headmaster

darf ich fragen warum das bei dir auf deutsch ist ? 


   
AntwortZitat
headmaster
(@headmaster)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
 

@crazyd Ja ich bin dabei die EN in DE umzuschreiben.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von headmaster

10kWp Hyundai Kona Batterie mit Aktiv Balancer - SMA Sunny Island 6.0H


   
AntwortZitat
 PVH
(@pvh)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 152
 

@headmaster das ist ja geil 🤩 magst du uns die Datei zur verfügung stellen? Ich würde die dann, mit deiner Erlaubnis, in das FAQ aufnehmen


   
AntwortZitat
headmaster
(@headmaster)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
 

@pvh 

Ja warum nicht.... sie ist zwar noch nicht ganz fertig... aber mit ein bisschen Unterstützung geht es bestimmt schneller. 

10kWp Hyundai Kona Batterie mit Aktiv Balancer - SMA Sunny Island 6.0H


   
CrazyD and DarthPride reacted
AntwortZitat
headmaster
(@headmaster)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
 

 

Hier die Dateien und eine kurze Anleitung.... die Dateien sind nur für die Version V2.1.9 und auch noch nicht ganz vollständig... aber ich Arbeite dran. Vielleicht Testet Ihr die mal und schreibt dann was Verbessert werden kann. Ich habe nur die 14S_V20_ADDR_EN und 16S_V20_ADDR_EN in DE gemacht. 

 

Als erstes von den beiden Dateien in dem Ordner Agreement und Languages eine Sicherheitskopie machen.

und danach durch diese Dateien ersetzten. Also drüber kopieren.... 

Danach den Manager starten und vor dem Verbinden...

Protokoll Importieren und die Datei auswählen und bestätigen.

Das war es ... 

Übernehme natürlich keine Haftung.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 3 mal von headmaster

10kWp Hyundai Kona Batterie mit Aktiv Balancer - SMA Sunny Island 6.0H


   
Stuffmaster, Joe_RG, voltmeter and 2 people reacted
AntwortZitat
(@hackepeter)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
 

Ich habe heute auch endlich die Initialladung aller meiner 16 Zellen (einzeln) abgeschlossen und den Speicher aus folgenden Komponenten zusammengebaut:

16 x CATL 302aH Lifepo4 3,2V von Shenzhen Basen

Seplos 48V 16S 200A LFP + LCD screen

Betrieben werden soll es an zwei Deye WR - soweit bin ich aber noch nicht.

 

Könntet ihr bitte mal die Parameter auf Korrektheit prüfen (ich bitte die Kommastellenfehler zu ignorieren)?

Monomer high voltage alarm 3600 V
Monomer high pressure recovery 3400 V
Monomer low pressure alarm 2900 V
Monomer low pressure recovery 3100 V
Monomer overvoltage protection 3650 V
Monomer overvoltage recovery 3400 V
Monomer undervoltage protection 2700 V
Monomer undervoltage recovery 3100 V
Equalization opening voltage 3400 V
Battery low voltage forbidden charging 1500 V
Total pressure high pressure alarm 5650 V
Total pressure and high pressure recovery 5400 V
Total pressure low pressure alarm 4640 V
Total pressure and low pressure recovery 4800 V
Total_voltage overvoltage protection 5760 V
Total pressure overpressure recovery 5400 V
Total_voltage undervoltage protection 4320 V
Total pressure undervoltage recovery 4800 V
Harging overvoltage protection 6300 V
Charging overvoltage recovery 6100 V
Charging high temperature warning 500 ℃
Charging high temperature recovery 470 ℃
Charging low temperature warning 20 ℃
Charging low temperature recovery 50 ℃
Charging over temperature protection 550 ℃
Charging over temperature recovery 500 ℃
Charging under-temperature protection -100 ℃
Charging under temperature recovery 0 ℃
Discharge high temperature warning 520 ℃
Discharge high temperature recovery 470 ℃
Discharge low temperature warning -100 ℃
Discharge low temperature recovery 30 ℃
Discharge over temperature protection 550 ℃
Discharge over temperature recovery 500 ℃
Discharge under-temperature protection -150 ℃
Discharge under temperature recovery 0 ℃
Cell low temperature heating 0 ℃
Cell heating recovery 100 ℃
Ambient high temperature alarm 500 ℃
Ambient high temperature recovery 470 ℃
Ambient low temperature alarm 0 ℃
Ambient low temperature recovery 30 ℃
Environmental over-temperature protection 600 ℃
Environmental overtemperature recovery 550 ℃
Environmental under-temperature protection -100 ℃
Environmental undertemperature recovery 0 ℃
Power high temperature alarm 900 ℃
Power high temperature recovery 850 ℃
Power over temperature protection 1000 ℃
Power over temperature recovery 850 ℃
Charging overcurrent warning 20000 A
Charging overcurrent recovery 19500 A
Discharge overcurrent warning -20500 A
Discharge overcurrent recovery -20300 A
Charge overcurrent protection 21000 A
Discharge overcurrent protection -21000 A
Transient overcurrent protection -30000 A
Output soft start delay 2000 mS
Battery rated capacity 30200 Ah
SOC 10000 Ah
Cell invalidation differential pressure 50 V
Cell invalidation recovery 30 V
Equalization opening pressure difference 30 V
Equalization closing pressure difference 20 V
Static equilibrium time 10 When
Battery number in series 16 String
Charge overcurrent delay 10 S
Discharge overcurrent delay 10 S
Transient overcurrent delay 30 mS
Overcurrent delay recovery 60 S
Overcurrent recovery times 5 times
Charge current limit delay 5 Minutes
Charge activation delay 1 Minutes
Charging activation interval 10 When
Charge activation times 10 times
Work record interval 30 Minutes
Standby recording interval 240 Minutes
Standby shutdown delay 48 When
Remaining capacity alarm 15 %
Remaining capacity protection 5 %
Interval charge capacity 96 %
Cycle cumulative capacity 80 %
Connection fault impedance 100 mΩ
Compensation point 1 position 9 String
Compensation point 1 impedance 0 mΩ
Ompensation point 2 position 13 String
Compensation point 2 impedance 0 mΩ

 

Daten Zellen:

Typical capacity 302 Ah 25±2 °C ,1C,
                                  25±2 °C , 1C discharge, fresh cell

Operating voltage  2.5~3.65V

temperature (charging) 0~65℃

temperature (discharge) -35~65℃

Cell max voltage 3.65V

Rest SOC ≥5%

Standard charge current 0.5C 25±2 oC

Standard charge voltage Cell max voltage 3.65V

Standard charge method 0.5 C constant current charge to 3.65 V for cell, then switch to constant voltage charge until charge current declines to ≤0.05C

Standard charge temperature  25±2°C

Absolute charging temperature 0~65℃

 

@headmaster 

Funktioniert einwandfrei, super Arbeit!

 

 


   
AntwortZitat
headmaster
(@headmaster)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
 

habe gesehen das die Warnungen viel zu lang sind. Hier noch eine mit kürzeren 😉

 

10kWp Hyundai Kona Batterie mit Aktiv Balancer - SMA Sunny Island 6.0H


   
AntwortZitat
(@hackepeter)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
 

Funktioniert perfekt!

 


   
AntwortZitat