(@martin1610)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
 

Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Das Seplos kommuniziert mit 500kb. Denke da hab ich nix falsch gemacht.


   
AntwortZitat
(@bartus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Im DVCC Menu des Cerbo

SVS - Ausschalten
STS - Ausschalten
SCS - Ausschalten

Notfalls dann das ESS im.Multi nochmal löschen und Assistenten 1x Neu aufspielen.

Hatte anfangs gleiches Problem scheinbar reagiert der Cerbo Trotzdem auf die Spannungswerte vom Multiplus oder den Smartshunt den ich noch verbaut habe. Obwohl das Seplos als Quelle ausgewählt.

Dannach hatte ich keine Probleme mehr wenn Akku voll dann geht alles Richtung Netz. Vorher wurden meine MPPTs auch wild rauf und runter geregelt.

15,525 kWp = 45x Qcell G9 345 0°an 3 x Victron MPPT 250/100
14,070 kWp = ​42x QCell G8 Blk 335 36° Süd an Fronius Symo

3x Victron Multiplus 2 5000

Stromspeicher 43kwh Installiert Eigenbau (3x16 280Ah Calb an 3x Seplos BMS)


   
AntwortZitat
(@martin1610)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
 

Hallo Bertus,

SVS, STS und SCS ist aus. Der Multi hat vorgestern die neueste Firmware bekommen. Dabei habe ich auch die Assistenten neu eingerichtet.

Ein Firmwarewechsel bzw. laden einen anderen Versionsnummer im Cerbo selbst bringt auch nichts.

Aber interessant, dass du auch das Problem hattest.

Leider habe ich das alles schon versucht.

MFG Martin


   
AntwortZitat
(@bartus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Das Feed in Problem bei aktiviertem DVCC haben im Victron Forum auch einige mit Pylotechs. Das komische bei mir war das einer von 3 MPPT´s immer sauber durch lief. Die anderen beiden aber ständig hoch und runter Trackten. Aber seit der Anpassungen oben kein Problem mehr. Bei Pylontech soll auf jeden Fall der Shared Voltage Sensor SVS Abgeschaltet sein.

15,525 kWp = 45x Qcell G9 345 0°an 3 x Victron MPPT 250/100
14,070 kWp = ​42x QCell G8 Blk 335 36° Süd an Fronius Symo

3x Victron Multiplus 2 5000

Stromspeicher 43kwh Installiert Eigenbau (3x16 280Ah Calb an 3x Seplos BMS)


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3754
 

Im DVCC Menu des Cerbo

SVS - Ausschalten
STS - Ausschalten
SCS - Ausschalten

Ich habe das jetzt mal getestet was passiert wenn ich deine Einstellungen nehme.
Das zusammenspiel funktioniert dann nicht mehr und die Zellen gehen oben raus bis zum Trennen durchs BMS.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6987
 

krass solche zellen hab ich ja noch nicht gesehen sebst meine b ware 200Ah zellen weichen nach oben nur um 60-70mV ab onhe dvcc

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3754
 

krass solche zellen hab ich ja noch nicht gesehen sebst meine b ware 200Ah zellen weichen nach oben nur um 60-70mV ab onhe dvcc

Naja, die Zellen haben jetzt 5 Monate kein Balancing gesehen, weil ich im Winter mit dem BHKW nur bis 3,4 Volt geladen habe, und täglich mindesten drei mal 50-90% Zyklen geladen/entladen habe.
Jetzt wo die Sonne raus kommt und ich zum ausgleichen 3,5V Ladespannung drin stehen habe, gibt es einige zutun für die Balancer.
Sind ja auch nicht nur 200Ah sondern 560Ah.

Und das sind ja jetzt auch schon über 4000KWh durch den Speicher in den 10 Monaten seit die in Betrieb sind.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6987
 

im februar gab es doch schon genug sonnige tage wo die sich hätten ausgleichen können, kann ich so nicht nachvollziehen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3754
 

Du hast da wohl auch keine 9KW Wärmepumpe

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6987
 

ich hab nen 4,5kw heizstab der geht allerdings erst an wenn der akku voll ist

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@bartus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Im DVCC Menu des Cerbo

SVS - Ausschalten
STS - Ausschalten
SCS - Ausschalten

Ich habe das jetzt mal getestet was passiert wenn ich deine Einstellungen nehme.
Das zusammenspiel funktioniert dann nicht mehr und die Zellen gehen oben raus bis zum Trennen durchs BMS.
DVCC.jpg

Bei mir definitiv nicht solches verhalten. CCL wird sauber bis auf 0A Runtergeregelt. Und dann wird der überschuss von den Multiplus direkt ins netz Geschoben.

15,525 kWp = 45x Qcell G9 345 0°an 3 x Victron MPPT 250/100
14,070 kWp = ​42x QCell G8 Blk 335 36° Süd an Fronius Symo

3x Victron Multiplus 2 5000

Stromspeicher 43kwh Installiert Eigenbau (3x16 280Ah Calb an 3x Seplos BMS)


   
AntwortZitat
(@puitl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

Meine Fragen:
- funktioniert die automatische Ladestrom-Reduktion wenn eine Zelle mit der Spannung nach oben davon läuft?
- wird der SOC korrekt übermittelt? Die guten BMS alla REC und Batrium haben dafür ja einen eigenen Mess-Shunt
- Macht das Seplos bei Zell-Über/Unterspannung eine sichere hardware-mäßige Trennung?
Mein aktuelles BMS hat da dafür nämlich einen großes weißes ?Halbleiter-Relais?....das hat das Seplos ja nicht...
Und:
Ist die DVCC-Funktion im Victron Bedien-Panel nutzbar?
Also Ladespannung und -strom Reduzierung vom Display aus?

Vielen Dank 😃

Auch ein BMS muss den Ladezustand durch eine regelmässige Vollladung erkennen. Wenn du also immer nur bis 3,4V laden möchtest wird der SOC sich langsam von der Realität unterscheiden.
Der Schunt misst nur den Strom.

DVCC ist nicht im Victron Bedienpanel nutzbar. Du musst im BMS die Ladeparameter vorgeben und Victron hält sich dann an diese Vorgaben.

Ok, von Seplos habe ich die Info bekommen das der SOC die gemessene Kapazität zwischen dem High- und Low-Voltage Alarm ist (Akku Gesamtspannung).
Das heißt ist sollte zumindest hin und wieder den High-Voltage Alarm erreichen um den SOC wieder zu "updaten".

Hab das Seplos schon hier liegen aber bin voll in der Zwickmühle ob ich es überhaupt verbaue.
Jetzt mit dummen BMS lade ich bis 3,45V. Im VEconfig habe ich SOC nach erreichen der Absorption-Spannung auf 40% gestellt, das passt derweil ganz gut.
Danach klettert der SOC passend zur eingelagerten Energiemenge weiter und geht auf 100% sobald der Strom quasi gegen Null geht.

Wenn ich nun das Seplos verbaue müsste ich zumindest hin und wieder (einmal im Monat?) "auf den High-Voltage Alarm laden"...
Das wäre eig. kein Problem wenn mir jemand das beantworten könnte:
Funktioniert mit dem Seplos die DVCC-Funktion "Begrenzen sie die verwaltete Batteriespannung"?
Weil dann könnte ich diese Funktion auf meine 3,45V setzen und hin und wieder mal deaktivieren um auf z.B. 3,6V zu laden und somit meinen SOC wieder zu "eichen".

Funktioniert diese DVCC-Funktion nicht müsste ich dafür immer kurzzeitig eine VEconfig Datei raufspielen mit höherer Ladespannung bzw. die Parameter im BMS anpassen und wieder zurückstellen, das wäre mir definitiv zu blöd Smile


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6987
 

kann man die high voltage grenze nicht absenken auf ca 3,5V?

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@puitl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

kann man die high voltage grenze nicht absenken auf ca 3,5V?

Ja das wäre eig. möglich, über 3,5V ist eh nur mehr minimal Ladung drin und da ich sowieso nicht 100% nutzen will (zur Schonung) wäre der Status "Voll" bei 3,5V eig. eh ok, auch wenn danach noch etwas Ladung reinfließt.
Ich könnte auch probieren wie es bei z.B. 3,45V ist.
3,40V sind zu wenig, nach dem erreichen dieser Spannung ist der Speicher nämlich erst zu ca. 40% voll.

Eine Frage zum CVL (Max. Ladespannung) die das Seplos an Victron schickt:
Ist dieser Wert im Seplos einstellbar?
Und anders gefragt: Gilt dann NUR dieser Wert oder wird der im ESS/VEconfig eingegebene Wert aktiv falls dieser niedriger ist?
Also Seplos CVL ist auf 57,6V und Absorption-Spannung im VEconfig auf 55,2 - welcher Wert wird vom System verwendet?


   
AntwortZitat
(@anonymous_1669380032)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 6 Jahren
Beiträge: 486
 

Moin,

ich hätte da mal 2 Fragen bei Verwendung eines Seplos-BMS in Verbindung mit 16S-280aH Lifepo:

- Braucht man ein separates zusätzliches Balancing in diesem Fall?
- Gibt es für das Seplos auch ein Gehäuse oder nur die "nackte Platine" ?

Grüße


   
AntwortZitat