 LuFi
(@lufi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 45
 

Hierfür habe ich einen Growatt SPH5000.....14 135ah Lifepo4 Zellen

...SCHNIPP Datenblatt Hybrid-WR...
Batterie-Daten (DC)
Batterie-Spannungsbereich : 100~550V
...schnapp Datenblatt...

daraus ergibt sich mindestens 40 Zellen in Serie bis maximal 150 Zellen

deine 14 LiFePo bringen es sage und schreibe auf 14x3.2 nominal = 44,8V

das Seplos ist nicht für diese Spannungen ausgelegt.

nun wirst du deine Auswahl frisch überdenken müssen und ich hoffe für dich das die Sachen noch nicht eingekauft / vor Ort sind.

Du hast das falsch Modell betrachtet. Es gibt ein Modell "BH" welches für Hochvolt Batterien ist.
Und eben das Modell ohne BH.

Und ja, du hast natürlich Recht. Selbstverständlich habe ich 16 Zellen gekauft.

https://www.growatt.de.com/show-43-594.html

Gruß

Lutz


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 684
 

Du hast das falsch Modell betrachtet. Es gibt ein Modell "BH" welches für Hochvolt Batterien ist.

in dem Fall dickes Sorry, jo dann ists ja fein, imho einmal vollladen dann springt der Counter im Seplos auf 100%
(Ladeschlussspannung im Growatt = je nach Zellenwunschspannung) x16 zB. 55.2V (3.45V)
ebenso das Seplos auf diese Schlussspannung konfigurieren.

danach einmal entladen mit der Sauna o.ä. auf Entladeschlussspannung, dies wieder in beiden Geräten sauber konfigurieren

und das Seplos übermittelt, gemessen über den internen Shunt im Seplos, abzüglich Messtolleranz deinen SoC.

kann man so machen, alternativ die Ah im Seplos eintragen, einmal vollladen, dann zieht das BMS die gemessene Kapazität immer vom Max Wert ab und bei Ladung wieder dazu.

0.5C kann man einhalten muss es aber nicht, der Haltbarkeit zuliebe solltest aber das ladeGerät und auch die Wechselrichterleistung so begrenzen, das es über die im Datenblatt zu normaly Charge/Discharge angegebenen Werte passt.

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7017
 

ich habe mit einigen heizlüftern entladen aber fenster aufmachen sonst wirds heiss 😉

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
 LuFi
(@lufi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 45
 

Danke, darum ging es. Ob ich das am WR machen kann oder ob ich es "offline" mit einem Ladegerät machen muss

Gruß


   
AntwortZitat
 LuFi
(@lufi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 45
 

0.5C kann man einhalten muss es aber nicht, der Haltbarkeit zuliebe solltest aber das ladeGerät und auch die Wechselrichterleistung so begrenzen, das es über die im Datenblatt zu normaly Charge/Discharge angegebenen Werte passt.

Worauf bezieht sich hier eigentlich 0,5C.
1 Zelle ? (135Ah, 0,5C = 67,5A)
Alle Zellen oder die Leistung des BMS.

Gruß


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 684
 

Worauf bezieht sich hier eigentlich 0,5C.

C steht für Capacity, und du hast das richtig interpretiert.

ich selber habe im moment 32x 100Ah Zellen im 2P16S Verbund in Betrieb, welche normal charge/discharge 0.3C erlauben, darum Ladung und entladung auf ca 60A beschränkt.

beispielhaft mal der auszug für eine "EVE-LF280k"

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
(@slowman)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 224
 

Wenn ich den Seplos das 1x starte, soll man doch den Punkt tiefste und höchste Entladung festlegen/Kalibrieren. Wie bzw. wo mache ich dies denn. Auch, wenn es blöd klingt, möchte da mir keinen Fehler einbauen (16x 280Ah). Laut Seplos soll nur die Einstellung der Batteriegröße ausreichen, um es zu betreiben. Habe es aber anders gelesen Roll

SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7017

   
AntwortZitat
(@puitl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

..."58 battery rated capacity" musst sowieso nach deinen Zellen einstellen.
Wenn du weißt das deine Zellen bei Erstinbetriebnahme nur zu 50% voll sind dann kannst das unter "59 SOC" direkt eingeben und per Set all aufs BMS überspielen.

Ansonsten wird der SOC lt. Seplos auf 100% gesetzt wenn "10 total pressure high pressure alarm" erreicht wird.

Beim Wert "14 total voltage overvoltage protection" schaltet das BMS den Akku weg, gleichzeitig ist das der Wert den es als CVL an mein Victron-System sendet (was völliger blödsinn ist...)
Keine Ahnung wie´s bei Growatt ist....bei SMA gibts auch Probleme.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7017
 

Beim Wert "14 total voltage overvoltage protection" schaltet das BMS den Akku weg, gleichzeitig ist das der Wert den es als CVL an mein Victron-System sendet (was völliger blödsinn ist...)
Keine Ahnung wie´s bei Growatt ist....bei SMA gibts auch Probleme.

deswegen muss man das abschalten bei parameter 14 auch deaktiviren
das ist total bescheuert gemacht

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@puitl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

das ist total bescheuert gemacht

Jop, und sie kapieren´s nicht mal...


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7017
 

so wie ich es mitbekommen habe können die eh nichts machen weil die software jemand anderes macht, selbst wenn die wollen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@solarstorm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

Hallo Leute,

ich habe seit ein paar Wochen auch ein Seplos BMS welches an 16 EVE LF280K zellen angeschlossen ist. Leider sind einige Parameter von Werk aus so komisch eingestellt, das ich diese gerne ändern möchte. Gibt es irgendwo eine art Liste welche Parameter am besten für die Zellen geeignet sind? Ich habe bereits gelesen das es einige Übersetzungsfehler in den Parametern gibt.

Was die Software angeht, da habe ich auch schon mit Jerry und Alan von Seplos geschrieben. Die Software kann nicht so einfach geändert werden. Das Liegt daran das dieses BMS auch in den Mason Packs von Seplos drin ist.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7017
 

Gibt es irgendwo eine art Liste welche Parameter am besten für die Zellen geeignet sind?

hier sind meine werte

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23729#p23729

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@puitl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

Hallo Leute,

ich habe seit ein paar Wochen auch ein Seplos BMS welches an 16 EVE LF280K zellen angeschlossen ist. Leider sind einige Parameter von Werk aus so komisch eingestellt, das ich diese gerne ändern möchte. Gibt es irgendwo eine art Liste welche Parameter am besten für die Zellen geeignet sind? Ich habe bereits gelesen das es einige Übersetzungsfehler in den Parametern gibt.

Was die Software angeht, da habe ich auch schon mit Jerry und Alan von Seplos geschrieben. Die Software kann nicht so einfach geändert werden. Das Liegt daran das dieses BMS auch in den Mason Packs von Seplos drin ist.

Tja einfach wäre natürlich immer einfach Grin prinzipiell hätten sie sich am Anfang schon mal überlegen sollen wie man einen Li-Akku eig. ladet...aber nun ist das Ding schon raus.
Wenn sie jetzt ein Update machen würden (was wirklich notwendig wäre) müssten sie sich halt den Aufwand antun und zumindest jene Kunden die zum alten Mason Pack ein neues dazu kaufen das SW-Update der alten BMS erklären...
Oder die Packs einfach mit SW-Version 1 & 2 anbieten....spätestens wenn der erste dann aber nachfragt müssten sie zugeben das die aktuelle Software komplett daneben ist.

Zu deiner Frage - Ich nimm mir nochmal die Zeit und hol etwas aus damit man´s von Grund auf versteht:

1) Wie ladet man einen Li-Akku.
Bis zur Ladeschlussspannung (erlaubt 3,6-3,65V, meistens zur Schonung und da quasi auch voll bis 3,55V), bei erreichen dieser geht man mit dem Strom in so großen Schritten das diese Spannung nicht mehr fällt oder steigt.
Geht der Strom quasi gegen Null ist der Akku voll und der Ladevorgang beendet - hier sollte man nun auf niedrigere Erhaltungs/Ruhespannung gehen, das schont den Akku.
Bei Victron wäre das standardmäßig z.B. 3,375V).

Das REC-BMS macht es z.B. genau so wie gerade beschrieben (standardmäßig mit leicht anderen Spannungswerten).

Was macht das Seplos (kurz vorab zum Übersetzungsfehler in den Settings: "pressure" heißt nichts anderes wie "voltage"):
Es hat z.B. den Parameter "single" bzw. "total overvoltage alarm" - bei diesem sendet es einen sturen CCL von 10A und setzt den SOC auf 100%.
Seplos Fehler 1: Dieser "Alarm" sollte eig. die Ladeschlussspannung CVL sein, bei erreichen dieser sollte der CCL stufenweise zurückgeregelt werden.
Victron regelt bei erreichen des CVL den Strom zum Glück selbstständig stufenweise zurück, keine Ahnung ob andere WR das auch machen oder hier stur auf das BMS "hören".

Weiters hat Seplos dann den Parameter "single" bzw. "total overvoltage protection" welcher Spannungsmäßig höher liegt - das ist quasi der Sicherheitsanker: Bei erreichen dieser Spannung trennt das BMS den Akku weg.
Seplos Fehler 2: Die Idioten schicken genau diesen Wert als CVL an den WR!
Was passiert also: Der WR ladet vollschub bis zu seinem Ziel (CVL) und wenn er´s erreicht - ZAPP - Akku weg! :thumbup:

2) Meine Parameter
single overvoltage protection = 3,65V (= Zellschutz, trennen des Akkus wenn eine Zelle darüber geht)
total overvoltage protection = 55,2V (= 3,45V pro Zelle, warum so niedrig erkläre ich nachfolgend)
(in Wirklichkeit hab ich diesen Wert auf 44,9V da meine Victron MPPT komischerweise immer eine um ca. 0,3V höhere Ladespannung haben, wahrsch. um Leitungsverluste auszugleichen!?)
single overvoltage alarm = 3,43V
total overvoltage alarm = 55,1V
(Die "alarm" Werte sind in Verbindung mit einem Victron System eig. nur für den SOC-Reset auf 100% zuständig, daher hab ich diese geringfügig niedriger als meine Ladeschlussspannung sodass der SOC-Reset auch zuverlässig "anspricht").
(Kann natürlich leicht sein das der SOC auch bei erreichen von "total overvoltage protection" auf 100% springt, das müsste man noch ausprobieren....)

Bei den "function switch" alles Standardmäßig bis auf:
total overvoltage protection > AUS
(single & total overvoltage alarm kann man in Verbindung mit Victron eig. auch ausschalten)

3) Warum lade ich nur bis 3,45V
Erstens da das Seplos keine Erhaltungs/Ruhespannung hat - lade ich also immer bis 3,55V und bleibe dort jeden halben Tag lang stresst das den Akku etwas mehr als bei 3,45V.
Bei 3,45V wird der Speicher genauso zu ~98% voll und ich hab auch mehr Luft nach oben falls mal eine Zelle noch oben wegwandern sollte wenn die Zell-Balance mal schlechter ist.
Einziger Nachteil: Wirkliches Top-Balancing geht erst ab 3,55V, ich verschenke also ein paar Ah Stunden Zellkapazität die ich noch irgendwo reindrücken könnte, bei 280Ah Zellen ist mir das aber egal.
(Prinzipiell sollte man bei einem Speicher immer etwas Reserven haben und ihn nicht bis zum Anschlag nutzen)

4) Was passiert wenn beim Laden eine Zelle nach oben wegwandert?
Beim Seplos wird beim überschreiten der "single/total voltage alarm" ein CCL von 10A gesendet (stur, komplett egal ob das dann reicht oder nicht).
Victron reagiert auf diesen CCL aber nicht! (nur wenn Netzeinspeisung deaktiviert ist oder über die Multiplus aus dem Netz geladen wird).
Diese Schutzfunktion (die wichtigste nach der Akku-Trennung) ist in Verbindung mit Victron also einfach nicht vorhanden!
Wenn ich nun bis 3,55V lade und eine Zelle wird früher voll ist nicht mehr viel Polster übrig bis zu den 3,65V, sind da 10A Ladestrom dann noch immer zu viel > Akku weg!

Was macht REC-BMS:
Erreicht eine Zelle (obwohl Gesamtspannung noch zu niedrig) die Mitte zwischen Ladeschluss- & Schutzspannung (z.B. 3,55 & 3,65 = 3,6V) sendet es einen niedrigeren CCL, reicht das nicht (oder reagiert das Sytem darauf nicht > Victron) übernimmt es die aktuelle Akkuspannung als CVL - perfekt!
Nun kann diese eine Zelle quasi nicht mehr weiter steigen und der integrierte 1,2A Balancer des REC kann sie "runter holen", erreicht sie die 3,55V beginnt das Spiel wieder von vorne, so lange bis dann alle Zellen die Schlussspannung von 3,55V haben.

Wie mache ich es mit dem Seplos:
Da hier ja KEINE Schutzfunktion vorhanden und der Balancer-Strom von 0,25A viel zu gering ist falls mal eine Zelle nach oben abhaut habe ich 2 Stk. dieser Balancer parallel dazu gehängt:
https://de.aliexpress.com/item/32947962896.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3fa73c00hoFcHB&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
Diese Entladen ab ca. 3,47V minimal und ab ca. 3,55V mit je 1,5A Dauerstrom.
Sind relativ günstig und ich mach hier mit 3A ein reines Top-Balancing das bei einem Pack mit "normaler" Zell-Balance ausreicht, sollte dann wirklich mal eine Zelle was haben und nach oben durchgehen greift bei 3,65V dann eh das Seplos ein.

Das ganze ist im Endeffekt halt dann immer noch ein "hinbiegen" der Fehler von Seplos und kommt mir verglichen zum REC nur mehr 1/3 günstiger.
Spätestens bei parallelen Akkupacks hat das Seplos dann aber preismäßig die Nase vorne...
Darum wieder meine Worte: Würden sie einen Tag Programmieren investieren und ein Software-Update machen wärs bezüglich Preis/Leistung ein BOMBEN BMS - bezüglich Seplos hab ich meine Hoffnung hier aber schon aufgegeben.

...gibts hier keine Programmierer die sich dem annehmen wollen?? Smile


   
AntwortZitat