Guten Abend,
ich betreibe aktuell 2 von 3 EEL-Batterie-Packs an drei SMA SI 4.4. Die beiden Blöcke laufen an sich gut, Einstellungen wurden von Voltmeter übernommen. Leider habe ich aber das Problem, dass das BMS augenscheinlich einen falschen SoC meldet, obwohl dieser auf den zugehörigen Displays der BMS richtig angezeigt wird.
Der SoC geht nie unter 28% im SI. Das bedeutet dann auch, das die SI munter weiter entladen und die Batterien so an einen Punkt kommen, das sie abschalten. Ich habe mir jetzt erst einmal damit geholfen, das ich im Master SI die Entladeschlussspannung etwas hoch gesetzt habe, um nicht in die Unterspannung zu geraten. Auf Dauer würde ich es jedoch begrüßen, wenn der SI auch die Kapazität anzeigt, die in der Batterie noch vorhanden ist.
Die Blöcke sind per RS485 verbunden und scheinen auch zu kommunizieren, soweit sie dies überhaupt tun. Hat das ggf. schon einmal jemand erlebt oder hat eine Idee?
Gruß
@lithiumjunkie na ja, das sind wohl die 100W weil er wandelt/arbeitet... warum er die immer aus dem AKKu zieht ist mir noch unklar, könnte er ja von der PV nehmen. Oder die PV leistung sieht er als unzuverlässig an und darum immer aus dem Akku. Da kann Deye nur was zu sagen, warum die die Energie aus dem Akku nutzen und nicht aus PV oder Netz. So lange du nicht bei deinen eingestellten % angekommen bist, macht der das so... vermute mal, weil es einfacher ist, weil der Akku zuverlässig liefert.
Hmm, würde mal Systematisch die Sache angehen, Prüfe bitte als erstes deine SI Einstellungen. Der SMA hat hier nicht gerade wenig, muss mich aber auch bald mt dem Thema auseinander setzte. Da wir genau diese Kombination SMA SI und Seplos beim Bekannten aufbauen wollen.
Der SoC geht nie unter 28% im SI.
Sind die Batterienutzung Parameter i.O.? Siehe Anleitung Seite 79
https://files.sma.de/downloads/SI44M-80H-13-BE-de-15.pdf
Die Blöcke sind per RS485 verbunden und scheinen auch zu kommunizieren, soweit sie dies überhaupt tun. Hat das ggf. schon einmal jemand erlebt oder hat eine Idee?
Wenn du die Packs mit der Software ausliest, werden beide Packs erkannt?
DIP Schalter prüfen
CAN Kommunikationsprotokoll auf SMA eingestellt?
8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah
ich kämpfe gerade mit dem parallel schalten von nem 10C und 10E -
habe nur diesen Post hier gefunden:
//
Folgendes scheint zu funktionieren:
- Batteriemonitor: automatic address coding auf ON, trotzdem DIP Switche nach RS485 schema gesetzt.
- beide Packs am CAN-Port verbunden (Y-Splitter)
- 4/5 (CAN-Bus) an den DEYE
- 1/2 RS485 auf TTL Konverter 1
- 1/2 RS485 vom Deye auf TTL Konverter 2
Beide hängen an einem ESP32
//
hab da kein y splitter vorhanden die can bus kabel gedoppelt und am den rpi angeschlossen. die gehen soweit auch beide.
canbus zeigt damit trotzdem natürlich nur eine batterie an.
ziel ist es: canbus zeigt beide batterien an -rs485 auslesen via esp .
liegt es daran das ich 10e + 10c habe dat es net passt ?
@hundlos am CAN seh ich auch nur eine, bzw. die Summe beider d.h. max Lade und Entlade Strom ist doppelt so hoch.
wo gibt es eine gute bezugsquelle für das seplos 10e?
wo gibt es eine gute bezugsquelle für das seplos 10e?
https://de.aliexpress.com/item/1005003443741614.html
Mittlerweile auch etwas teurer geworden. Damals konnte man nicht aus Spanien, sondern nur direkt aus China liefern lassen. Ohne DDP bei Ali ab 150€ war kein Problem, es wird dadurch erstmal um 19% billiger als auf der Website angezeigt und das kassiert dann der Postbote plus 6€ Auslegepauschale.
Auch gut zu wissen: "Zufälligerweise" waren die Angaben zum Warenwert etwas gewaltig untertrieben. Ob das moralisch ok ist, muss jeder selber wissen. Mehr Geld steht gemäß der 0% Ust. dem Staat letzten Endes aber auch nicht zu.
Ich habe noch welche da. Steht auch im Handel-Forum.
Die 200A Version mit BT kann ich dir für 240€ anbieten.
Hallo,
ich habe hier ein EELBattery Gehäuse mit 10E BMS Model 1101-ZA11 Software 16.4
Wenn ich den PC an der RS485 Schnittstelle mit 19200 Baud verbinde und auf Upload Parameters klicke, öffnet sich das Fenster aber alle Optionen links sind ausgegraut.
Über den CAN Port mit 9200 Baud öffnet sich nicht mal das Fenster.
Bei beiden Varianten werden Spannungen, Temperaturen usw. angezeigt.
Hat jemand eine Idee, warum die Einstellungen nicht änderbar sind oder mache ich etwas falsch?
Danke
EDIT: Login oben über dem Button
User: admin, Passwort: admin
Also CAN Verbindung ist doch für Batterie-Wechselrichter, ja hast du eine Verbindung überhaupt mit PC? Wenn nicht, check doch deine USB Verbindung in PC
Geräte Manager. Also meine Kiste läuft mit allen Systemen, Windows7/10/11 alles kein Problem.
Ich habe auch schon mal gelesen, dass die USB-RS 485 Kabel manchmal auch nicht sonderlich sind in Qualität, und hier da einen Montag Kabel erwischt, Funktion eingeschränkt.
Hallo Zusammen.
Ich habe ein Seplos BMS 48150-1101-10E-SP75-16S
Ich benötige das Pylontech CAN Protokoll um mit meinem WR zu kommunizieren. Die 2.19 Software zeigt mir in der Auswahl jedoch nur ein DYE Protokoll an neben den üblichen anderen. In der 2.18 Software steht an dieser Stelle Pylontech statt DYE.
Nun zur meiner Frage: Ist das das selbe Protokoll? Gibt es eine FW um bei diesem BMS das Pylontech Protokoll zu flashen?
Die Kommunikation zwischen WR und BMS scheint fehlerfrei zu laufen, jedoch lädt oder entlädt der WR die Batterie nicht. Ausser beim Neustart des WR werden 4-5 kurze Ausschläge von unter 1 Sekunde mit 0,5A gemeldet.
Die Kommunikation zwischen WR und BMS scheint fehlerfrei zu laufen, jedoch lädt oder entlädt der WR die Batterie nicht. Ausser beim Neustart des WR werden 4-5 kurze Ausschläge von unter 1 Sekunde mit 0,5A gemeldet.
Das hört sich aber eher nach Problemen des WR an, welchen hast du im Einsatz? Beim Deye musst bei Time of Use aktivieren und die % runter setzen... such mal nach meinem Beitrag "...mit Bildern" zum Deye
@linuxdep Habe eine AISWEI/Solplanet Hybrid LV. Mit original Pylontech läuft der plug&play. Taico mit Pylon Protokol auch. Wenn etwas nicht stimmt, dann gibt er Fehlermeldung. Aber hier ist nichts und im Communitcation Log vom Seplos werden Anfragen beantwortet. Spontan hätte ich jetzt geraten da ist etwas mit dem Protokoll anders.
Habe eine AISWEI/Solplanet Hybrid LV
Da musst wohl alleine suchen, kein Deye, aber viel Glück. Warum nutzt man so Exoten an WR???