Sammeltread Seplos BMS 10E Firmware ab 16.4 - bitte nur zu dieser Version hier was Diskutieren, danke.

241 Beiträge
61 Benutzer
37 Likes
14.8 K Ansichten
(@hugoboss00)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
 

Wieso pendelt er bei euch so oft herum? Wenn der Akku voll ist, d.h 100% geht er doch nicht sofort in die Entladung, sondern erst wenn die PV nicht mehr genügend liefert. Ich hatte noch keinen einzigen Tag wo der Sonnen/Wolken verlauf so war, das er auf ->100%->96%->100% pendeln würde.


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@hugoboss00 

Im BMS gibt es diese Funktion (der Name fällt mir gerade nicht ein, der Wert kann man einstellen und per Schalter auch aktiviert werden) und der Deye reagiert darauf mit sofortiger Entladung bis zum eingestellten Wert.

In habe eine relativ große PV mit 11,83kWp und Lade mit 140A (0,5C) das sind mal locker 7,5kW der Akku ist dann in 2h voll (von 10% SOC), ich will kein Sonnenstrahl verschenken, bevor der Akku voll ist. 

Dann entsteht dieser Pendeleffekt. 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@hugoboss00)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
 

Ok, das ist aber ein komisches Verhalten vom Deye. Wenn ich das richtig verstanden habe entlädt der Deye den Akku, obwohl noch genug PV für den Eigenverbrauch da ist?

Mein Growatt SPH macht das jedenfalls nicht.

Die 96% sollten in der Einstellung "Interval Charge Capacity" zu finden sein.

Aber hast du mal versucht die "Intermittent Power Supply" Funktion auszuschalten? (Ist bei mir aus). Ich glaube damit solltest du dieses pendeln Verhindern können.


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@hugoboss00

Veröffentlicht von: @hugoboss00

Aber hast du mal versucht die "Intermittent Power Supply" Funktion auszuschalten? (Ist bei mir aus). Ich glaube damit solltest du dieses pendeln Verhindern können.

Ja bei mir hat die Funktion einen anderen Namen 

und ja diese schaltet die "Interval Charge Capacity" Funktion ab. Das habe ich bei mir auch schon aus. Wenn diese AUS ist dann habe ich kein Pendeln zwischen 96% und 100%. Das Thema war das dadurch aber der WR die hohe Ladeschlussspannung bis zur Leistungabfrage am Akku beibehält, was den Zellen langfristig nicht gut tut. 

Ich bin mir sicher das bei den ganzen Einstellungen am SEPLOS eine Kombination gibt die das beheben könnte. Leider ist die Dokumentation vom SEPLOS, naja nicht wirklich hilfreich. 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@hugoboss00)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
 

@lithiumjunkie Das Seplos schaltet aber eigentlich die Lade Mosfets bei erreichen von 100% ab. Bist du sicher, das er die Ladespannung auf die Akkus durchschaltet?


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@hugoboss00 

Veröffentlicht von: @hugoboss00

Das Seplos schaltet aber eigentlich die Lade Mosfets bei erreichen von 100% ab. Bist du sicher, das er die Ladespannung auf die Akkus durchschaltet?

Ja das stimmt auch, aber du hast ja noch die Einstellung OVPR (wann die Protection wieder zurückgestellt wird)

Beispiel: OVP = 3,6V und OVPR=3,5V und OVP Pack=56V

Dann würde bei Laden sobald eine der Zellen OVP erreicht die Lade FETs abgeschaltet, danach fallen die Spannungen, sobald alle Zellen unter 3,5V sind wird die Ladung wieder freigegeben. Das wiederholt sich solange bis der Balancer alle Zellen auf das gleiche Niveau gebracht hat. Die Zellen sind dann alle bei 3,5V und verbleiben bei dieser hohen Spannung bis Energie vom Akku abgerufen wird. 

Wir wollen aber die Zellen ja nicht den ganzen Tag auf diesem Niveau halten. 

Ich kann mir nur so eine brauchbare Lösung bauen 

OVP Pack = 57,6V

OVP = 3,65V

OVPA=3,60V (um die Ladeleistung auf 10A zu begrenzen, so hat der Balancer wenigstens eine Chance) 

OVPR=3,35V 

Der WR würde dann solange Laden bis eine der Zellen in OVP reinläuft, die Ladung wird dann vom BMS unterbrochen und zwar solange bis alle Zellen unter OVPR sind. Der Balancer kann bis dato seine Arbeit verrichten. 

Doch leider, warum auch immer geht der DEYE nach einer bestimmten Zeit in den Entlademodus und entlädt solange, bis alle Zellen unter OVPR sind. Das macht er auch wenn genügend PV Leistung vorhanden ist. 

Folge, der Ladezyklus startet erneut. Und das Pendelt dann den ganzen Tag. 

Wenn ich nur wüste was den WR dazu bringt das Entladen zu starten. Beim Seplos sind noch einige Funktionen auch mit Zeitangaben die ich nicht verstehe, oder es kommt vom WR?  

 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@hugoboss00)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
 

@lithiumjunkie ,

Verzwickt. Ich weis nicht ob du das schon probiert hast, aber eine Idee hätte ich noch:

Du könntest versuchen , die "Intermittent charging Function" wieder einzuschalten und die

Cell OVP auf 3,65 und recovery auf 3,60 (diese OVP sollte eigentlich nicht erreicht werden wenn der Balancer funtioniert)

Pack OVP auf 3,55 *16 = 56,80V und recovery auf 56,75 (oder eine Spannung deiner Wahl, die Recovery aber möglichst knapp darunter)

Nach meiner Theorie sollte die Pack Spannung nach der OVP und dem abschalten der Mosfets von selbst relativ rasch zurückgehen, sodaß sich der Deye nicht veranlasst sieht entladen zu müssen. Die Mosfets sollten sich dann erst bei 96% wieder einschalten.

Ich vermute das das setzen einer OVP das Signal für den Deye zur Zwangsentladung ist. Wenn die OVP kurz genug ist kommt es vielleicht nicht dazu.

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2908
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @lithiumjunkie

sobald alle Zellen unter 3,5V sind wird die Ladung wieder freigegeben.

Aber diesen Wert kannst doch beeinflussen, also runter drehen, oder Zellen haben, die nicht gleich die Spannung abfallen lassen wenn die Ladespannung weg ist. 😎 

Mit meinen 3,2kWp reicht bei Wolken schon mal die Leistung nicht aus... aber im Moment ist die Anlage eh aus... warte gerade auf den Zählertausch.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@hugoboss00 

Danke, hört sich interessant an. Ich werde das mal versuchen und berichten. Für Freitag ist besseres Wetter gemeldet für den Versuch.

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@linuxdep 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Aber diesen Wert kannst doch beeinflussen, also runter drehen, oder Zellen haben, die nicht gleich die Spannung abfallen lassen wenn die Ladespannung weg ist.

Ja habe auch kein gutes Gefühl die Zellen so lange auf den hohen Spannungen zu halten. Werde mal beide Varianten mal testen. Die Zellen sind soweit OK (EVE280K) Spannungsabfall hält sich im Rahmen, wenn der Deye nicht an den saugen würde 😉 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

Heute Früh auf dem Weg zur Arbeit ist mit noch was Eingefallen. Beim BMS kann man doch über die "Switches" ja auch die Alarmmeldungen ausschalten, ich gehe mal davon aus das diese nur die CAN Kommunikation betreffen. Wenn man die "Cell OVP" Meldung deaktiviert sollte der Deye auch keine Zwangsentladung einleiten. Das BMS schaltet aber die MOSFETs intern dennoch ab und beendet die Ladung. 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@hugoboss00)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
 

@lithiumjunkie Ich befürchte wenn man die Protection ausschaltet, dann werden die Mosfets auch nicht getrennt. Die Pack OVP könnte man schon ausschalten, aber die Cell OVP ist deine letzte Bastion zum Schutz der Zellen.


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@hugoboss00 

Veröffentlicht von: @hugoboss00

Ich befürchte wenn man die Protection ausschaltet, dann werden die Mosfets auch nicht getrennt.

Ja sicher bin ich mir hier auch nicht, ob es nur einen Einfluss auf die Meldungen hat oder auch auf die Mosfets. Daher werde ich mal ein Test unter kontrollierten Bedingungen machen um sicher zu gehen. 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@x-raider)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 7
 

Veröffentlicht von: @hugoboss00

@lithiumjunkie Ich befürchte wenn man die Protection ausschaltet, dann werden die Mosfets auch nicht getrennt. Die Pack OVP könnte man schon ausschalten, aber die Cell OVP ist deine letzte Bastion zum Schutz der Zellen.

 

Das kann ich so bestätigen. Ich habs bei mir ausgeschaltet und jetzt wird nur noch bei Cell OVP getrennt.

 


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@hugoboss00 und @linuxdep

Habe heute mal das Setup getestet das passt, Danke dafür. Folgende Parameter habe ich probiert

Cell OVP 3.60V -> recovery 3.55V

Cell OVPA 3.50V -> recovery 3.45V

Pack OVP 58V -> recovery 57.5V

Pack OVPA 55.2V -> recovery 55V

Intermittent charging Function -> aktiv bei 96% SOC

Deye lädt jetzt bis Cell OVP (100% SOC werden vom BMS gesetzt) -> Intermittent power supply waiting bis 96% SOC --> danach wird die Ladung wieder freigegeben.

Konnte aber beobachten das der Deye den Pack mit ca. 2.30A permanent entlädt, wahrscheinlich um die Zellen von den hohen Spannung wieder runter zu bringen. In dieser Zeit kann der Balancer noch was machen. Damit kann ich aber leben. Werde das jetzt mal paar Zyklen beobachten und noch evtl. sind noch paar kleine Korrekturen erforderlich. 

Habe in der oberen Phase ein paar Screenshots gemacht. 

 

 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
HiGer reacted
AntwortZitat