Sammeltread Seplos BMS 10E Firmware ab 16.4 - bitte nur zu dieser Version hier was Diskutieren, danke.

235 Beiträge
59 Benutzer
37 Likes
14.4 K Ansichten
(@solaris2003)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
 

Hallo! 

Ich habe auch die intermittent charging function  im BMS aktiv. Bei einen SOC von ca. 97% wird der Ladestrom dann auf ca. 600 W. begrenzt. Aber nach kurzer Zeit geht der dann wieder auf 3500 W und begrenzt dann wieder. Wieder hoch auf 3500W -> 600W .. siehe Bild.

Als WR habe ich einen Solis S5-EH1P(4.6)K-L mit Pylontec Can Bus Protokoll am laufen. 

Hat jemend eine Idee wie ich den Pinp Pong Effekt weg bekommen. So hat mein Neeeeey Balancer keine Chance seinen Job zu machen. 

 

 


   
AntwortZitat
(@at-stone)
Newbie
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 1
 

@andyknownasabu 
Hast dein BT schon am laufen?
Habe heute meine EEL mit V16 10E mit der Software "Screen-Bluetooth - CAN1101[V16.04.06_PN01_220924_9600]" in Betrieb genommen.
Hatte vorher die falsche Software Installiert (da sind 2 Versionen in dem Update Folter, eine für BT Board und eine für BT Screen) 
Da mein BT auf dem Display ist musste ich die für Screen verwenden, jetzt funktioniert alles auch Parallel mit RS485 PS und BT.

Grüße aus Kärnten


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 316
 

Mein letzten Monat geliefertes Seplos bms 10e mit bluetooth hat die 16.6 drauf. 16.04 scheint also schon älter zu sein. 

 

 


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 415
 

Ich bin gestern auch auf die Version 16.6 gewechselt.. ist natürlich schwierig zu sagen, wie und ob es inhaltliche Änderungen zu den "offiziellen" SEPLOS-Firmware Updates gibt, da ich weder zu den Seplos-Versionen noch zu den EEL-Versionen Changelogs gefunden habe..

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898
Themenstarter  

Na ja, sind je jetzt einige die die neue FW drauf haben, scheint ja zu laufen... könnte man auch mal schauen die drauf zu machen.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Elektrofix
(@elektrofix)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 250
 

@solaris2003 Das ist die ICF, wenn Du die ausschaltest, ist das Ping-Pong weg, Aber warum so tastete sich das BMS an die 100% ran

7,2 kWp Ost/West mit SMA STP 6.0-3AV 40 auf dem Garagendach 12° Neigung
SunnyIsland 6.0-13 mit 28kWh DIY-Akku (Seplos 10E mit NEEY 4.0) in der Garage
Smart ED3/22kW-Lader mit AHK und im Kofferraum eine Eierlegende-SMARTeWollmich-Ladebox

Ich arbeite mit Strom weil es mir Spass macht, nicht um Geld zu verdienen.


   
AntwortZitat
(@solaris2003)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
 

Veröffentlicht von: @elektrofix

@solaris2003 Das ist die ICF, wenn Du die ausschaltest, ist das Ping-Pong weg, Aber warum so tastete sich das BMS an die 100% ran

 

Merci für die Antwort zu dem Schluss bin ich nach einigen Tests auch gekommen. Wenn die Single Voltage Overvoltage Alarm oder Total Voltage Overvoltage Alarm getriggert werden. Wird auf 10 A Ladestrom begrenzt. Dann fällt die Zellen und Packspannung ggf. unter die eingestellten Werte und der Strom geht wieder hoch.   

 


   
AntwortZitat
(@andyknownasabu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 96
 

Hallo zusammen,

 

heute kam ich endlich dazu, mein zweites Pack (ebenfalls 10E mit FW 16.6) in Betrieb zu nehmen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheint es hiermit jetzt zu laufen - vielleicht hilft das ja anderen mit dem gleichen Setup. Und umgekehrt wäre ich sehr daran interessiert zu hören, ob ich das so richtig gemacht habe:

 

  • DIP Switches sind alle AUS, bei beiden Packs
  • CAN Kabel hängt am Master Pack
  • RS485 Kabel hängt am Master Pack an Buchse 1 (links) und beim 2. Pack an Buchse 2 (rechts)
  • "Automatic address coding" ist EIN (beide Packs)
  • "Parallel external polling" ist AUS (beide Packs)
  • Single BMS 1.0C charging" ist AUS (beide Packs)

 

In der Bluetooth App wird mir jetzt nur noch das Interface vom Master angezeigt (BP00). Wenn ich mich damit verbinde sehe ich oben "Parallel Machines: 2" und "Online Quantity: 2". Im Auswahlmenü unten steht "Multi-Multi" und wenn ich darauf tippe dann sehe ich "Multi" mit blauem Punkt, "BP00" mit blauem Punkt und "BP01" mit rotem Punkt.

BP00 Einstellungen kann ich ändern. BP01 nicht - da erscheint nur eine Chinesische (nicht übersetzte) Fehlermeldung.


   
AntwortZitat
Elektrofix
(@elektrofix)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 250
 

@andyknownasabu Genau so ist es auch bei mir. BP01 kann ich nur einstellen, wenn ich die RS485 ziehe und dann heisst es BP00. Habe schon mit Steven von Support kontakt aufgenommen, aber er konnte mir für iOS nicht helfen.

Hast Du schon die neuen Einstellung von Andy übernommen, oder schaltest Du noch mit OVP auf 100% SoC?

7,2 kWp Ost/West mit SMA STP 6.0-3AV 40 auf dem Garagendach 12° Neigung
SunnyIsland 6.0-13 mit 28kWh DIY-Akku (Seplos 10E mit NEEY 4.0) in der Garage
Smart ED3/22kW-Lader mit AHK und im Kofferraum eine Eierlegende-SMARTeWollmich-Ladebox

Ich arbeite mit Strom weil es mir Spass macht, nicht um Geld zu verdienen.


   
AntwortZitat
(@andyknownasabu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 96
 

@elektrofix Super, Danke, dann passt das ja soweit. Funktioniert bisher auch gut. Nur schade, dass man an das zweite BMS nicht mehr rankommt bzgl. der Einstellungen (zumindest ohne den Verbund durch Ziehen des Kabels zu lösen). Aber ich vermute/hoffe, dass die Einstellungen im Master auch vom Slave übernommen werden. Zumindest habe ich nicht den Eindruck, dass das nicht der Fall wäre.

 

Bezüglich Einstellungen: Ich habe Andy's Einstellungen jetzt noch nicht ausprobiert - zumindest nicht genau die aus den XML Dateien, die er mittlerweile auf seiner HP zur Verfügung gestellt hat. Er nimmt ja jetzt eine höhere Pack Voltage und hat sich noch nicht geäußert, ob das dauerhaft so bleibt oder er wieder auf 55,2V zurückgeht.

Ich habe die Einstellungen entsprechend seines Videos gemacht und das hat zunächst auch funktioniert. Seit ein paar Tagen geht er jedoch auch nach 30 Minuten nicht auf 100% - anscheinend habe ich beim Rumprobieren mit den Einstellungen etwas kaputt gemacht. Auch habe ich noch das Problem, dass die Spannung "oszilliert". Das heißt, geladen wird bis 55,2V (bei mir), dann entlädt das BMS die Batterie aktiv auf eine Spannung von unter 55V (ist vermutlich irgendeiner der anderen Parameter), um dann wieder bis auf 55,2V zu laden. Das Spiel wiederholt sich dann regelmässig.

Hast du seine Einstellungen am Laufen?


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @andyknownasabu

Aber ich vermute/hoffe, dass die Einstellungen im Master auch vom Slave übernommen werden

Wäre zu schön, leider haben die Softwareentwickler das nicht eingebaut.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@genscher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

Hallo!
Woher weiß ich eigentlich ob ich V14/10C oder V16/10E habe?
Muss ich dafür alle wieder auseinander bauen? Oder kann man das irgendwo auslesen / testen? Es ist halt Problem, dass ich nicht weiß, welches Firmware Update für mich das Richtige ist.

Update: Da bei mir im Battery Monitor "Software 16.4" steht gehe ich mal davon aus, dass ich 10E habe.
Brauche ich jetzt die "Board-Bluetooth" oder "Screen-Bluetooth" Firmware? Ich habe noch das Display extra mit Kabel und auf dem Display ist auch das bluetooth.
Update 2: Ok, ist dann wohl "screen bluetooth".

14,8kwp Ost/West, 2kwp Süd (Balkon)
3P Victron Setup, Haus komplett am Notstrom
14,3kwh 16S LiFePo4 EEL Battery Box mit Seplos BMS 10E


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898

   
AntwortZitat
(@quax04)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 10
 

Veröffentlicht von: @joe_rg

-- attachment is not available --

Edit Oktober 2023: Ein Firmwareupdate beim Deye 12k brachtet Besserung, jetzt bleiben die Akkus bei 99 oder 100 % stehen und werde nicht mehr entladen wenn die Sonne scheint.

Hi,

Was für eine softwareversion vom Deye hast du jetzt?

 

 


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

Hallo Zusammen,

mal eine Frage n die Runde. Hat es jemand von euch geschafft zwei oder mehr Packs (Seplos 10E / FW 16.4) mit dem Deye 12k erfolgreich zu kommunizieren (also im Lithium Mode)?

Ich bin schon ein wenig verzweifelt, einen erkennt er immer, aber sobald ich den zweiten Pack mit dem RS485 Link verbinde kommt eine Fehlermeldung am WR (W31 comm warning)

Master DIP00000000
Slave   DIP10000000

Auto Adressing ist AUS 

Am DEYE ist Lithium Mode (00) Eingestellt

Hatte es auch schon mit Autoadressing EIN versucht, leider ohne Erfolg.

 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat