Benachrichtigungen
Alles löschen

Sammeltread Seplos BMS 10E Firmware ab 16.4 - bitte nur zu dieser Version hier was Diskutieren, danke.

243 Beiträge
61 Benutzer
37 Likes
14.9 K Ansichten
(@wiki_59)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 31
 

Discord gibt den Hinweis raus "Dieser Einladungslink ist abgelaufen oder ungültig". Irgendeine Idee, wie man sonst auf den Kanal kommt?


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2913

   
AntwortZitat
(@wiki_59)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 31
 

Hab versucht, Deinen Link zu öffnen, dann kommt die Meldung, wenn ich es über den Browser öffnen möchte. In der Discord-App öffnet sich garnix, nur der von mir derzeit geutzte Kanal.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2913

   
AntwortZitat
(@wiki_59)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 31
 

Jepp, nu konnte ich die Einladung sehen und bestätigen.

Danke!


   
AntwortZitat
 PVH
(@pvh)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 152
 

Kurze Info, die neue Lieferung mit dem BMS 3.0 ist angekommen. Bei Interesse gerne bei mir melden. Bin gespant auf die ersten Berichte.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2913
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @pvh

Kurze Info, die neue Lieferung mit dem BMS 3.0 ist angekommen. Bei Interesse gerne bei mir melden. Bin gespant auf die ersten Berichte.

Am besten mach dazu einen eigenen Thread auf, hier soll es ja nur um das 10E gehen. Kurzer Link hier rein, für die, die folgen wollen.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@joe_rg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 42
 

Hallo,

ich habe zwei Akkus mit dem Seplos BMS, wo kann man den überhaupt ersehen, welches Hardware-Version ich habe?

Meine Akkus habe ich hier vorgestellt > https://www.akkudoktor.net/forum/postid/103394/

Es sind 2x 2x 51.2V 200Ah 10kWh mit LISHEN 202AH Batterien.

Ich denke ich habe V16 (10E). Der Händler hat das Board eingebaut, ich möchte diese nicht ausbauen.

Ich habe die Software "CAN1101[V16.06.03_PN01_230412](1).zip" aus dem FAQ Beitrag aufspielen können.

Die DIP Schalter sind richtig gesetzt (Beim Host ist nur #5 auf ON, beim Slave nur #1) und es funktioniert eigentlich.

Was ich merkwürdig finde ist, dass obwohl die Sonne scheint und die Akkus voll sind diese mit 160W entladen werden. Warum?

Mein Wechselrichter ist der Deye 12k.

Die Zellspannung in den Packs sind so gut wie gleich.

Was mich aber stört ist, dass die Packs unterschiedlich belastet werden. Ich konnte einen Unterschied bis 4A erkennen. 

PackV und SOC liegt somit auch gerne um +/-1  1.00.

In der BMS Software habe ich noch nichts geändert, hier mal ein Screenshot.  

Wie kann ich verhindern, dass die Akkus trotz ausreichend Sonnenschein entladen werden und wie können die Packs untereinander besser ausgeglichen werden?

Edit Oktober 2023: Ein Firmwareupdate beim Deye 12k brachtet Besserung, jetzt bleiben die Akkus bei 99 oder 100 % stehen und werde nicht mehr entladen wenn die Sonne scheint.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 Monaten von Joe_RG

   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2913
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @joe_rg

Ich habe die Software "CAN1101[V16.06.03_PN01_230412](1).zip" aus dem FAQ Beitrag aufspielen können.

Mutig, scheint aber keine Probleme gemacht zu haben.

Das entladen aus dem Akku kannst nicht verhindern, wobei ich bei mir eher einen ganz geringen Ladestrom sehe, wenn der Akku voll ist und PV da. Müsste ich mal genauer anschauen, da es aber läuft schaue ich da gerade nicht genauer hin.

Unterschiede können durch unterschiedliche leitungslängen und Co vorkommen, oder interne Widerstände in den Packs.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
Joe_RG reacted
AntwortZitat
(@micha-cnc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
 

Hallo

mein System ist ein Deye 12K mit 3 Akku Packs, davon läuft eins seit 2 Wochen.

Meine Frage ist warum schaltet das BSM bei einer SOC von 80% die Versorgung des Deye ab. beim ersten Sonnenstrahl wird wird geladen und PV mit Akku versorgen das Haus.

Ich habe die Konfiguration von Andi der vorinstallierten angepasst. Wo liegt mein Fehler.

Falls ich hier falsch bin gebt mir bitte einen Hinweis bzw. wo ich das nachlesen kann. dies ist mein erster Beitrag hoffentlich habe ich alles richtig gemacht


   
AntwortZitat
(@higer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 76
 

Veröffentlicht von: @micha-cnc

Meine Frage ist warum schaltet das BSM bei einer SOC von 80% die Versorgung des Deye ab. beim ersten Sonnenstrahl wird wird geladen und PV mit Akku versorgen das Haus.

Veröffentlicht von: @joe_rg

Wie kann ich verhindern, dass die Akkus trotz ausreichend Sonnenschein entladen werden ...

 

Ihr habt beide einen Deye 12k. Ich glaube es liegt an dem, nicht am BMS. Schaut mal nach dem Stichwort "time of use".

 

Veröffentlicht von: @joe_rg

Was mich aber stört ist, dass die Packs unterschiedlich belastet werden. Ich konnte einen Unterschied bis 4A erkennen. 

PackV und SOC liegt somit auch gerne um +/-1  1.00.

 

Das ist völlig normal und lässt sich nicht verhindern. Zumindest nicht durch das BMS. Dessen Aufgabe ist es nur bei Über- oder Unterschreiten festgelegter Grenzen den Pack abzutrennen und bei entsprechender Kommunikationsmöglichkeit dem Wechselrichter den Zustand der Batterie mitzuteilen. Zusätzlich macht es noch Balancing am Ende der Ladekurve. Was es nicht macht ist den Stromfluss zu regeln. Da du bei mehreren Packs nie exakt gleiche Bedingungen in allen haben wirst werden die immer etwas unterschiedlich belastet. Das "bessere" Pack mit dem geringeren Innenwiderstand + Leitungswiderstand macht mehr Hub. Ist aber egal, am Anfang und am Ende der Ladekurve, da wo kleine Änderungen des SOC große Spannungsänderungen bewirken, da treffen sich alle Packs wieder denn sie sind ja elektrisch parallel geschaltet.

Was dafür wichtig ist ist aber, dass die Leitungen zwischen Pack und Wechselrichter für die einzelnen Packs möglichst gleich sind. Also gleicher Querschnitt, gleiche Länge. Speziell bei höheren Strömen gibt es nämlich über die Leitungen einen ganz ordentlichen Spannungsabfall. Was man auch machen kann ist die Pole der Packs untereinander zu verbinden und dann von einem +Pol von einem Pack und dem -Pol an einem anderen Pack die Leitung zum Wechselrichter anzuschliessen. Dann ist der große Spannungsabfall über die langen Leitungen für alle Packs gleich und die Unterschiede zwischen den Packs geringer. Funktioniert natürlich am Besten mit 2 Packs, geht aber auch mit mehr.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 10 Monaten 3 mal von HiGer

   
Joe_RG and Totti1001 reacted
AntwortZitat
(@micha-cnc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
 

ich glaube ich habe den "Fehler" gefunden. Mein Deye stand im Arbeitsmodus noch auf 80% und dann laden vom Netz oder PV.

Ich muss morgen früh gucken denn jetzt ist er 100% voll.

Danke für den schnellen Hinweis.


   
AntwortZitat
 ESCR
(@escr)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 78
 

@linuxdep Der Einladungslink ist leider wieder abgelaufen, es wäre nett wenn wir den noch einmal erhalten würden.

Vielen Dank im Voraus

MfG

Björn


   
AntwortZitat
(@joe_rg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 42
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Veröffentlicht von: @joe_rg

Ich habe die Software "CAN1101[V16.06.03_PN01_230412](1).zip" aus dem FAQ Beitrag aufspielen können.

Mutig, scheint aber keine Probleme gemacht zu haben.

Das entladen aus dem Akku kannst nicht verhindern, wobei ich bei mir eher einen ganz geringen Ladestrom sehe, wenn der Akku voll ist und PV da. Müsste ich mal genauer anschauen, da es aber läuft schaue ich da gerade nicht genauer hin.

Unterschiede können durch unterschiedliche leitungslängen und Co vorkommen, oder interne Widerstände in den Packs.

zum Glück gabs kein Problem beim Softwareupdate 😉
Wäre interessant zu erfahren was bei dir für ein Endladestrom ist.
Die Leitungen sind gleich lang. Die Innenwiderstände sollte eigentlich auch gleich sein, da beide Akkupacks zusammen gekauft wurden. Daher gehe ich davon aus, dass die Zellen alle aus der gleichen Charge sind. Pro Pack sind diese ja top ausgeglichen.

@higer Danke. Wenn es normal ist, dann lasse ich es erstmal so.

Veröffentlicht von: @higer

....
Was man auch machen kann ist die Pole der Packs untereinander zu verbinden und dann von einem +Pol von einem Pack und dem -Pol an einem anderen Pack die Leitung zum Wechselrichter anzuschliessen. ...

Genauso habe ich es verkabelt.
Die beiden Kabel die bei den Batterien dabei waren (2x 1,5m 50mm²) gehen zum LSS 250A, von dort gehen 2x 1m 50mm² Kabel (gekauft von leckerstecker mit Kabelschuhen M10 auf beiden Seiten) zum Deye 12k.
Unter den Packs + und + sowie - und - verbunden.
Ich habe die Kabel gleichmäßig am WR sowie LSS angeschraubt.

Hier mal ein Foto:


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2913
Themenstarter  

Miss doch mal unter Last die Spannungen an den Vergleichspunkten... da gibt es immer kleine Unterschiede...

Veröffentlicht von: @joe_rg

da beide Akkupacks zusammen gekauft wurden. Daher gehe ich davon aus, dass die Zellen alle aus der gleichen Charge sind. Pro Pack sind diese ja top ausgeglichen.

Trotzdem sind die Zellen meist wild durcheinander von der Produktion her gesehen. Weiß doch keiner, wie oft und wo die sortiert werden.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Seite 10 / 17
Teilen: