Warum Sinus- (Insel-) Wechselrichter 2-polig trennen?

2 Beiträge
2 Benutzer
1 Likes
406 Ansichten
(@forest)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 230
Themenstarter  

Guten Abend,

laut Epever-Anleitung soll der IP3000-22 (24V, 3000W) Sinus-Wechselrichter mit 2-poligen DC-Sicherungen ausgestattet werden. 
Warum ist das so? 

Meine Akku-Hauptsicherung ist ein NH-00-Trenner 1-polig, 160A.

Ich möchte schon einen separaten Trennschalter zum Insel-Wechselrichter haben, aber muss der 2-polig sein?

Ich würde eigentlich gerne einen weiteren NH-00 1-polig als Trenner vorsehen, da die Batteriehauptsicherung mit 160A schon ganz gut zum Sinus-Wechselrichter passt. Also keine extra Sicherung für den Sinus-WR, sondern nur ein Trenner…?

 

Danke + Grüße 


   
Zitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6975
 

eine sicherung reicht

allpolig trennen ist aber besser, bau ein nh00 trennmesser ein statt einer sicherung, auf minus.

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island