Benachrichtigungen
Alles löschen

BMS Dimensionierung

6 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
2,452 Ansichten
(@forrestfunk)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 21
Themenstarter  

Hallo zusammen,

ich versuche gerade ein geeignetes BMS für mein Projekt zu finden und wollte mich hier mal Rückversichern ob ich das richtig verstanden habe. Bei Daly BMS steht zur Dimensionierung folgendes wenn ich es richtig verstehe:

Entweder über die Batterie oder den "Controller"...

Controller wäre der MPI 5.5K? Da steht im Datenblatt: Max Output Power (Battery) 5500W

--> Wäre das dann bei 48V Batterie-System (LiFePo4 40V-58,4V) max ~138A? Wäre denn ein 150A BMS ausreichend oder eher größer?

Wie man es über die Batterie definiert hab ich nicht so ganz verstanden (und evtl ist ja der obere Ansatz auch komplett falsch?!). Plan wäre 16x 280ah LiFePo4. Wenn ihre "Anleitung richtig lese rechnen sie W / (minimal spannung * zellenanzahl)

Hab mal das Bild hier angehangen, evtl verstehe ich das auch komplett falsch. Leider hab ich im Forum auch keine konkrete Berechnungs-"Anweisung" gefunden.

Vielen Dank für eure Hilfe!


   
Zitat
(@forrestfunk)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 21
Themenstarter  

Also ich hab noch viel gelesen und zwar nicht das ganz konkrete Beispiel gefunden aber ich denke ich liege richtig für den MPI 5.5k Max Output Power (Battery) 5500W und dem Akku (LiFePo4 40V-58,4V) max ~138A

In einer anderen Spezifikation von einem anderen WR (den ich auch noch in Betracht ziehe) steht ganz eindeutig: Max. Lade-/Entladestrom 100A/100A --> Dann ist die Sache klar und ein BMS wie das JK B2A24S-15P mit 150A cont. Discharge sollten reichen. Das JK mit active balancer ist einem vergleichbaren Daly schon vorzuziehen, oder?

Was ich beim JK nicht ganz verstehe ist der max Charge. Bei Daly wird das explizit gelistet, bei JK finde ich nur max overcharge protection 10-150A --> Das heißt ich würde das im fall des "zweiten" WR auf 100A begrenzen und gut is?

Wäre sehr dankbar wenn jemand diese Überlegungen bestätigen kann. Ich bin noch relativ neu im Thema und versuche mir gerade alles anzueignen aber es ist nicht so ganz einfach weil für viele hier bestimmte Dinge wohl einfach selbstverständlich sind.

Vielen Dank!


   
AntwortZitat
SimsonDude
(@simsondude)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 53
 

Die Frage ist immer, was an deinem BMS dran hängt z.B. Wechselrichter und wieviel Ampere da maximal gezogen werden können sollen. Dazu kommen noch ca. 10% Leitungsverlust und WR Effizienz und ein wenig Puffer wäre auch nicht schlecht.

Hier wird das für 12v und 24v Systeme erklärt, lässt sich aber auch auf 48V Systeme anwenden, wenn man es verstanden hat.

Vielleicht beantwortet es deine Frage ja schon?

P.S: ja, JK BMS finde ich persönlich wegen des 2A active Balancing gegenüber dem Daly besser. Das JK B2A24S-15P kann mit 150A geladen und entladen werden. Über 150A entladen geht nur kurzzeitig, bevor das BMS dann als Schutzmaßnahme dicht macht.


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 934
 

Hallo

Besonders im mobilen Bereich verwende ich folgende Dimensioniereung:

Maximaler Strom bei Gebrauch mal 2.

ergibt den Strom, für den das BMS ausgelegt sein soll.

z.B.: aus meiner 4 kW Batterie zieht der Föhn meiner Frau 150A. Mein BMS wird auf 300A Strom ausgelegt.

Damit bleiben alle Einschaltströme im sicheren Arbeitsbereich des BMS und das BMS hat nur die Funktion des letzten Schutzes der Batterie.

mit freundlichen Grüßen

Thomas


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7006
 

das bms sowie die kabel querschnitte legst du anhand der leistung aus die dein akku maximal dauerhaft aushalten muss zb 6000w / 50V = 120A > 150A bms 50mm² H01N2-D kabel 150-160A sicherung
aber achtung falls du eine pv erweiterung planst musst du das jetzt schon mit einbeziehen sonst hast du später probleme dass irgendwas zu stark belastet wird

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@forrestfunk)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 21
Themenstarter  

Danke für alle antworten bis hierher! Video habe ich mir auch angeschaut aber ein paar Fragen dann doch noch:

z.B.: aus meiner 4 kW Batterie zieht der Föhn meiner Frau 150A. Mein BMS wird auf 300A Strom ausgelegt.

Wie man darauf kommt verstehe ich überhaupt nicht. WR + Fön? Trotzdem keine Ahnung wie die 150A mit der 4kW Batterie und dem Fön zusammenhängen.

Das was im Video gesagt wird und voltmeter schreibt deckt sich ja mit dem was ich ganz oben zum MPI 5.5k geschrieben habe. Von dem komme ich aber gerade immer mehr ab und gucke mir gerade den Solis RHI 4.6 an und dazu hätte ich dann nochmal ein zwei Fragen. Das Datenblatt hab ich mal als Bild im Anhang.

Da habe ich:
max Ladeleistung 5kW
max Lade/Entladestrom 100A

Einen "Output" habe ich (wie beim MPI 5.5K) nicht. Ist das dann auch 5kW?

Und jetzt zu meinen Fragen: 5000 durch (worst case) 40V = 125A? Heißt das jetzt aber nicht, das wegen dem max LAde/Entladestrom aus dem Datenblatt, der WR das auf 100A limitiert? Und ist es dann nicht auch egal wieviele weitere Verbraucher dahinter hängen oder habe ich hier etwas komplett falsch verstanden

Vielen dank!


   
AntwortZitat
Teilen: