Benachrichtigungen
Alles löschen

ABB oder Schneider Lasttrenner mit welchem BMS

12 Beiträge
5 Benutzer
0 Likes
1,582 Ansichten
(@geoluchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 85
Themenstarter  

Hallo Leute,
hatte eigentlich vor ein Daly BMS zu verbauen, auf Euren Rat habe ich nun ein JK-BMS bestellt. Das Daly habe ich nun rumliegen. In weiteren Video Studien habe ich herausgefunden, dass es ziemlich vorteilig wäre wenn man nach der Batterie eine Lasttrennung einbauen würde.

So habe ich mir ein Schneider Electric NG125N C 100A 18660 bestellt und wollte genau so verfahren wie Matthias Kramer im Kanal yT Energie&Hobby

Doch vermute ich, dass ich den Lasttrenner weder mit Daly noch mit JK-BmS auslösen kann. Die Spule zur Auslösung habe ich selbstverständlich bestellt.

Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Geplant 16S2P mit 3x Victron 500.

Grüße ins Netz
Uli


   
Zitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1071
 

Ich nehme mal an das sollen 3x Victron Multiplus 48/5000 sein ? Da sind die im Video vorgestellen 125A als Haupttrennschalter viel zu klein. Vorallem für Notstrom und die dabei benötigten Anlaufströme reicht das vielleicht für einen Multiplus. Victron schlägt im Handbuch eine Absicherung mit 200A vor, die ist zwar eigentlich um das Kabel zu schützen aber die Größenordnung ist doch eine andere.
Du kauft mit dem JK-BMS doch die Abschaltung mit, warum willst Du eine zusätzliche installieren und wichtiger wie willst Du das ansteuern ? An Deiner Stelle würde ich mit 2 BMS zwei getrennte Akku's bauen. Die Abschaltung kannst Du dann jedem BMS für den Block überlassen. So schaltet nicht die ganze Anlage ab, wenn nur ein Block ein Problem hat.

Jens von Meine Energiewende hat einen ABB Schalter mit 630A verbaut für seine 3 MP2 5000 !

Mal nebenbei, ich würde nie einem YouTuber was nachbauen was noch nicht mal fertig ist und somit gezeigt hat, dass das Ganze dann auch wie gewünscht funktioniert. Der wird bestimmt auch noch merken, dass das nicht passt, auch wenn er nur 3 MP2 48/3000 hat.


   
AntwortZitat
(@geoluchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 85
Themenstarter  

Danke für die Meinung.
Es ist ein MP2-48/5000, davon 3x
der Schneider Abschaltautomat hat 4 Kanäle mit jeweils 100A (bzw Video), also für Plus-Kabel dann 2x100A und für Minus erneut 2x100A. Ich denke nicht, dass ich über 10 kW entnehmen werde. Somit sollte es doch passen. Oder vielleicht nicht? Deshalb schreibe ich hier,

So wie bei Jens ist es gut zu wissen, wenn ein Automat die Leitung aktiv trennt und nicht ein BMS, welches vielleicht schon aus der letzten Rille raucht. So hatte ich gedacht.

Gibt es denn eine Möglichkeit, vielleicht indirekt über Cerbo, dass der Lasttrenner aktiv ausgelöst wird, wenn etwas nicht stimmt. Oder muss ich doch auf Batrium ausweichen? Evtl. reicht mein JK-BMS??

Grüße

à propos Batrium:
Bei meinem 2p16S bin auf weit über 1.000 € für das Batrium BMS gekommen,. habe ich mich verrechnet? oder kommt das hin??


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6987
 

2x100 ist knapp must du halt mit ordentlich kupfer verbinden
verbinde doch alle 4 und trenne nur den pluspol

der cerbo hat ja 2 relais damit kannst ziemlich viel anstellen bestimmt auch deinen trenner auslösen

im video sind 3x 3000er mp2 dafür sind 3x 125a ausreichend

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@geoluchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 85
Themenstarter  

dachte an 2x 35m2 jeweils und 200 A Sicherung, vermutlich kann ich mir die Sicherung auch schenken, den die Lastunterbrechnung funktioniert vermutlich auch wie ein Sicherungsautomat. Oder?
Grüße
Danke!


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6987
 

2x35 für plus und 2x35 für minus geht schon für 200a die 200a sicherung auch
aber das läuft gerade so auf kante mit 3x mp2

würde ich nicht machen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@geoluchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 85
Themenstarter  

OK, alle dieser Meinung?
Ist zu heiß genäht?
Oops


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6987
 

mach doch wie ich geschrieben habe 4x100a das langt dann und als kabel nimmst vom trenner zum akku 2x 70² jeweils für + und minus und zu den mp2 3x2 50²

übrigens ein jk 200a reicht dir dafür auch nicht du brauchst 2 davon
also dann je akku 70² und die am trenner zusammenführen als plus und minus auf ne kupferbusbar

oder du nimmst den lynx power in und gehst davon dann auf den trenner

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@geoluchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 85
Themenstarter  

Hej Voltmeter, Danke für die Kritik!
Sorry, habs nicht verstanden,
Vom Akku zum Trenner: 4x 100? also 2x 100 und 2x 100, also 2 Kabelpaare, meinst du das? - so war es geplant.
Vom Trenner zur Kupferbusbar (Schiene) 2x plus, 2x minus.
OK in den Kabelstärken à 50mm2, einverstanden, Super Danke.
2x50mm2 zu jeweils einem Victron (3x)

1x JK BMS 200 wird auch zu knapp? Es handelt sich um ein 2P16S System. (Hmm, JK-B2A24S20P dachte das müsste gehen, aber wir sind knapp dran)
das läuft alles auf eine Kupferbusbar kopiert von Jens Energiewende.

OK. Danke.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6987
 

2x plus 70² auf die 4 trenner kontakte die kontakte schalten nur den pluspol 2x minus 70² auf ne kupferbusbar

rechne es dir doch selbst aus dauerleistung 12000W /50V viel A gibt das?

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@nielscho)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 92
 

Hej Voltmeter, Danke für die Kritik!
Sorry, habs nicht verstanden,
Vom Akku zum Trenner: 4x 100? also 2x 100 und 2x 100, also 2 Kabelpaare, meinst du das? - so war es geplant.
Vom Trenner zur Kupferbusbar (Schiene) 2x plus, 2x minus.
OK in den Kabelstärken à 50mm2, einverstanden, Super Danke.
2x50mm2 zu jeweils einem Victron (3x)

1x JK BMS 200 wird auch zu knapp? Es handelt sich um ein 2P16S System. (Hmm, JK-B2A24S20P dachte das müsste gehen, aber wir sind knapp dran)
das läuft alles auf eine Kupferbusbar kopiert von Jens Energiewende.

OK. Danke.

was soll es denn bringen sowohl den Plus- als auch den Minus-Pol abzusichern?
der Strom sollte doch in einem geschlossenen Stromkreis bei beiden der selbe sein....

weiß auch nicht ob es Sinn macht die einzelnen "Sicherungen" in dem Trenner parallel zu schalten... bei der mir mehr vertrauten AC-230V/400V-Welt ist das ein No-Go... Dann wäre da auch noch die Frage ob der Trenner auch auslöst wenn nur 2 von 4 Pfaden benutzt werden (Beim Motorschutzschalter hängt man die nicht benutzen Pfade in Reihe damit diese vom selben Strom druchflossen werden...[OK das wäre dann ein Punkt für die Schaltung von beiden Polen 😉 ])

Idee wäre vielleicht den Akku direkt auf die Schiene zu legen und jeden Multiplus per 200A abzusichern. Könntest du so mit dem Lynx ("Power In" oder "Distributor") + 3x "Mega" Sicheurung machen...

Gruß


   
AntwortZitat
(@energiehobby)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1
 

Servus miteinander 😉

Der Schneider Automat hat 4x 125A also zusammen dann 2x 250A.
Ich schalte grundsätzlich immer allpolig ab... theoretisch muss das natürlich nicht sein, aber ich habe schon Pferde kotzen sehen... sicher ist besser.

Bei mir arbeiten 3x Multiplus 48/3000
Also maximal 7,2kW, incl. Verluste und Worst-Case sind es dann ca. 180A. (entladen)
Geladen werden kann der Akku mit maximal 9kW, was wieder ca. 180A sind, aktuell aber auf lediglich 120A begrenzt.

Für 3x Multiplus 48/5000 ist der Schneider NG125 zu klein, da ist wohl der ABB von Jens (Meine Energiewende) die bessere Wahl =)

Grüße

Matthias


   
AntwortZitat
Teilen: