[Geschlossen] Firmwareupdate Deye SUN-12K-SG04LP3-EU selber durchführen Anleitung mit FW-Dateien - alt

954 Beiträge
186 Benutzer
248 Reactions
69 K Ansichten
dxFranky
(@dxfranky)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 28
 

@tenker 

Fehler 31 deutet auf eine fehlerhafte Netzkonfiguration hin. Überprüfe doch mal die Phasenfolge. Wenn das Drehfeld nicht stimmt kommt der Fehler. Der Wechselrichter verlangt ein rechtes Drehfeld. Bei meinem WR ist allerdings die Anzeige oder die Verdrahtung falsch. mein Drehfeld stimmt, 0°, 120°, 240° aber am WR muss ich 0°, 240°,120° einstellen. Keine Ahnung ob das bei anderen Usern auch so ist.

1x 11,7kWp, Ausrichtung Nord / Ost
1x 6,0kWp, Ausrichtung Süd / Ost
4x MI je 1,7 kWp = 6,38kWp, Ausrichtung Süd / West
1x Wechselrichter Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
40kWh Akku, Pylontech Mix aus US2000 und US3000
Monitoring über Deye Cloud und SolarAssistant
https://www.home-of-dxfranky.de


   
(@k3ivi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 18
 

@tenker It is F13 not 31. It is ok - just a warning, keep it that way. It will clear the error next morning when production starts/or you turn on the battery again.

 

Translation:

Es ist in Ordnung – nur eine Warnung, behalte es so. Der Fehler wird am nächsten Morgen gelöscht, wenn die Produktion beginnt bzw. Sie den Akku wieder einschalten.


   
(@logitech12)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 24
 

Veröffentlicht von: @tenker

 

 

 

 

Wenn ich die Batterie über Solarman/Deye Menü ausschalte, startet mein WR mit Fehler 31 und das rechte rotte LED bleibt an!

Was soll ich noch ausprobieren?

 

Danke und LG
Tenker

 

Hallo der Fehler W31 bedeutet Kommunikation Fehler Batterie

 

Wenn du die Batterie abwählst muss der  Wechselrichter einmal Stromlos gemacht werden es reicht nicht in nur Neu zu Starten.

 

 

 

 

 

 

 


   
(@tenker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 110
 

Veröffentlicht von: @k3ivi

...

Es ist in Ordnung – nur eine Warnung, behalte es so. Der Fehler wird am nächsten Morgen gelöscht, wenn die Produktion beginnt bzw. Sie den Akku wieder einschalten.

Mein Problem ist aber, dass der WR schaltet auf das Betrieb ohne Batterie nicht um!

Es bleibt so wie auf dem Bild...

 


   
dxFranky
(@dxfranky)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 28
 

@tenker 

Ich habe gerade gesehen, das dein Foto den Fehler 13 anzeigt und nicht wie von dir geschrieben Fehler 31. Welches Problem bzw. welchen Fehler hast du denn nun?

1x 11,7kWp, Ausrichtung Nord / Ost
1x 6,0kWp, Ausrichtung Süd / Ost
4x MI je 1,7 kWp = 6,38kWp, Ausrichtung Süd / West
1x Wechselrichter Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
40kWh Akku, Pylontech Mix aus US2000 und US3000
Monitoring über Deye Cloud und SolarAssistant
https://www.home-of-dxfranky.de


   
(@tenker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 110
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

@stafflman danke, glatt übersehen.

So, bin auch wieder zurück auf 1135 gegangen, die hatte bei mir am besten funktioniert. Bei der 1139 wie gesagt, konnte ich nach dem zurück nicht auf 0W Einspeisung gehen und wie auch schon hier zu lesen hat die PV ohne Battery spät bis gar nicht gestartet. Muss ich aber mal testen, wenn der Großverbraucher Herd fertig ist, kommt derzeit ja noch aus dem Akku. Heute ist es echt bewölkt, aber noch hell genug das die PV etwas mehr als Grundlast bringt und starten müsste.

@linuxdep

Ich habe die gleiche Probleme, wie Du oben lesen kannst.

Laut Deiner Empfehlung soll die C037 + 1135 auch bei mir funktionieren, aber mein WR startet leider ohne Battery nicht.

Auch bei "alles AUS" und wieder an, startet nicht.

Nur  wenn ich die BAT wieder über Menü anschalte...

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Tenker

   
(@tenker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 110
 

@dxfranky 

F13 und dann startet mein WR nicht, so wie Oben beschrieben...


   
(@m-gruber)
Newbie
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 1
 

@dxfranky

Hallo, bei mir ist das auch so, dass der WR nur funktioniert, wenn ich ein Links-Drehfeld (0-240-120) einstelle, obwohl ich mit einem Duspol kontrolliert habe, dass die Phasen rechtsdrehend (0-120-240) angeschlossen sind.


   
(@martin99119)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 26
 

Hallo uns einen schönen guten Abend,

Seit einiger Zeit habe ich einen Deye sun 10k I Betrieb mit einem DIY Akku mit 17 LiPoFe4 302Ah. Folgendes habe ich eingestellt.

Shutdown:  52,4 V

LowBat:      53,4 V

Restart:       55,2 V

Bat Res:       0 mOhm

Bei diese  Einstellungen schaltet der Deye erst bei erreichen von ca. 51,3 V aus. Einschalten tut er bei ca 55,2 V. Die Last war zum Zeitpunkt des auss halten bei 900 Watt.

Warum schaltet der Dey nicht bei 53,4 V oder spätestens bei 52,4 V ab, sondern erst bei ca. 51,3 V. Liegt das daran, dass Bat Res auf  0 mOhm eingestellt habe.

Kann mir da jemand helfen

Grüße 

Martin

 

 

 

 


   
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 308
Themenstarter  

Auf was ist denn der Temperaturkoeffizient? Den mal auf Null machen. Unabhängig davon messe ich auch bei mir zwischen Deye und Daly BMS unterschiedliche Werte zwischen 0,5 - 1 Volt bei Last. Wer hier nun exakt Recht hat... keine Ahnung

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023


   
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2927
 

@tenker versuche mal ohne die MI Option zu aktivieren, ob es dann geht.

Was ich auch habe, manchmal geht er in Störung und dann aber doch in Standby, machmal ohne Störung in Standby... hatte aber auch schon mal das er nicht alleine starten wollte, muss ich mal genauer beobachten woran es liegen könnte.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
(@martin99119)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 26
 

Vielen Dank für die Antworten.

Obwohl ich

MI habe ich nicht aktiviert. 

 


   
(@martin99119)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 26
 

Shutdown:  52,4 V

LowBat:      53,4 V

Restart:       55,2 V

Bat Res:       0 mOhm

 

Der Deye zeigt 51,3 V an und dann geht er aus, d.h. er liefert keine Energie mehr an die Verbraucher. Es werden aber gemäß Anzeige a. DEYE ca 90 Watt aus dem Akku gezogen. Ob nun die Funktion LowBat oder ShutDown läuft weiß ich nicht.

MI habe ich nicht aktiviert.


   
(@tenker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 110
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

@tenker versuche mal ohne die MI Option zu aktivieren, ob es dann geht.

Was ich auch habe, manchmal geht er in Störung und dann aber doch in Standby, machmal ohne Störung in Standby... hatte aber auch schon mal das er nicht alleine starten wollte, muss ich mal genauer beobachten woran es liegen könnte.

-- attachment is not available --

Danke 😊 

Soll ich also von:

Micro Inv Input auf Gen. Input

so wie auf dem angehängten Bild, umschalten?

Danke und LG

Tenker

 

 

 


   
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 42
 

@martin99119 bei den settings im BatV Modus darauf achten das mind. 3 Volt Unterschied zu shutdown, low bat und restart sind. 


   