Fehler 31 deutet auf eine fehlerhafte Netzkonfiguration hin. Überprüfe doch mal die Phasenfolge. Wenn das Drehfeld nicht stimmt kommt der Fehler. Der Wechselrichter verlangt ein rechtes Drehfeld. Bei meinem WR ist allerdings die Anzeige oder die Verdrahtung falsch. mein Drehfeld stimmt, 0°, 120°, 240° aber am WR muss ich 0°, 240°,120° einstellen. Keine Ahnung ob das bei anderen Usern auch so ist.
1x 11,7kWp, Ausrichtung Nord / Ost
1x 6,0kWp, Ausrichtung Süd / Ost
4x MI je 1,7 kWp = 6,38kWp, Ausrichtung Süd / West
1x Wechselrichter Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
40kWh Akku, Pylontech Mix aus US2000 und US3000
Monitoring über Deye Cloud und SolarAssistant
https://www.home-of-dxfranky.de
@tenker It is F13 not 31. It is ok - just a warning, keep it that way. It will clear the error next morning when production starts/or you turn on the battery again.
Translation:
Es ist in Ordnung – nur eine Warnung, behalte es so. Der Fehler wird am nächsten Morgen gelöscht, wenn die Produktion beginnt bzw. Sie den Akku wieder einschalten.
Wenn ich die Batterie über Solarman/Deye Menü ausschalte, startet mein WR mit Fehler 31 und das rechte rotte LED bleibt an!
Was soll ich noch ausprobieren?
Danke und LG
Tenker
Hallo der Fehler W31 bedeutet Kommunikation Fehler Batterie
Wenn du die Batterie abwählst muss der Wechselrichter einmal Stromlos gemacht werden es reicht nicht in nur Neu zu Starten.
...
Es ist in Ordnung – nur eine Warnung, behalte es so. Der Fehler wird am nächsten Morgen gelöscht, wenn die Produktion beginnt bzw. Sie den Akku wieder einschalten.
Mein Problem ist aber, dass der WR schaltet auf das Betrieb ohne Batterie nicht um!
Es bleibt so wie auf dem Bild...
Ich habe gerade gesehen, das dein Foto den Fehler 13 anzeigt und nicht wie von dir geschrieben Fehler 31. Welches Problem bzw. welchen Fehler hast du denn nun?
1x 11,7kWp, Ausrichtung Nord / Ost
1x 6,0kWp, Ausrichtung Süd / Ost
4x MI je 1,7 kWp = 6,38kWp, Ausrichtung Süd / West
1x Wechselrichter Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
40kWh Akku, Pylontech Mix aus US2000 und US3000
Monitoring über Deye Cloud und SolarAssistant
https://www.home-of-dxfranky.de
@stafflman danke, glatt übersehen.
So, bin auch wieder zurück auf 1135 gegangen, die hatte bei mir am besten funktioniert. Bei der 1139 wie gesagt, konnte ich nach dem zurück nicht auf 0W Einspeisung gehen und wie auch schon hier zu lesen hat die PV ohne Battery spät bis gar nicht gestartet. Muss ich aber mal testen, wenn der Großverbraucher Herd fertig ist, kommt derzeit ja noch aus dem Akku. Heute ist es echt bewölkt, aber noch hell genug das die PV etwas mehr als Grundlast bringt und starten müsste.
Ich habe die gleiche Probleme, wie Du oben lesen kannst.
Laut Deiner Empfehlung soll die C037 + 1135 auch bei mir funktionieren, aber mein WR startet leider ohne Battery nicht.
Auch bei "alles AUS" und wieder an, startet nicht.
Nur wenn ich die BAT wieder über Menü anschalte...
Hallo, bei mir ist das auch so, dass der WR nur funktioniert, wenn ich ein Links-Drehfeld (0-240-120) einstelle, obwohl ich mit einem Duspol kontrolliert habe, dass die Phasen rechtsdrehend (0-120-240) angeschlossen sind.
Hallo uns einen schönen guten Abend,
Seit einiger Zeit habe ich einen Deye sun 10k I Betrieb mit einem DIY Akku mit 17 LiPoFe4 302Ah. Folgendes habe ich eingestellt.
Shutdown: 52,4 V
LowBat: 53,4 V
Restart: 55,2 V
Bat Res: 0 mOhm
Bei diese Einstellungen schaltet der Deye erst bei erreichen von ca. 51,3 V aus. Einschalten tut er bei ca 55,2 V. Die Last war zum Zeitpunkt des auss halten bei 900 Watt.
Warum schaltet der Dey nicht bei 53,4 V oder spätestens bei 52,4 V ab, sondern erst bei ca. 51,3 V. Liegt das daran, dass Bat Res auf 0 mOhm eingestellt habe.
Kann mir da jemand helfen
Grüße
Martin
Auf was ist denn der Temperaturkoeffizient? Den mal auf Null machen. Unabhängig davon messe ich auch bei mir zwischen Deye und Daly BMS unterschiedliche Werte zwischen 0,5 - 1 Volt bei Last. Wer hier nun exakt Recht hat... keine Ahnung
Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023
@tenker versuche mal ohne die MI Option zu aktivieren, ob es dann geht.
Was ich auch habe, manchmal geht er in Störung und dann aber doch in Standby, machmal ohne Störung in Standby... hatte aber auch schon mal das er nicht alleine starten wollte, muss ich mal genauer beobachten woran es liegen könnte.
Vielen Dank für die Antworten.
Obwohl ich
MI habe ich nicht aktiviert.
Shutdown: 52,4 V
LowBat: 53,4 V
Restart: 55,2 V
Bat Res: 0 mOhm
Der Deye zeigt 51,3 V an und dann geht er aus, d.h. er liefert keine Energie mehr an die Verbraucher. Es werden aber gemäß Anzeige a. DEYE ca 90 Watt aus dem Akku gezogen. Ob nun die Funktion LowBat oder ShutDown läuft weiß ich nicht.
MI habe ich nicht aktiviert.
@tenker versuche mal ohne die MI Option zu aktivieren, ob es dann geht.
Was ich auch habe, manchmal geht er in Störung und dann aber doch in Standby, machmal ohne Störung in Standby... hatte aber auch schon mal das er nicht alleine starten wollte, muss ich mal genauer beobachten woran es liegen könnte.
Danke 😊
Soll ich also von:
Micro Inv Input auf Gen. Input
so wie auf dem angehängten Bild, umschalten?
Danke und LG
Tenker
@martin99119 bei den settings im BatV Modus darauf achten das mind. 3 Volt Unterschied zu shutdown, low bat und restart sind.