Benachrichtigungen
Alles löschen

Warnung vor selbstgebauten VE Direct <> USB Kabeln

50 Beiträge
14 Benutzer
3 Reactions
7,187 Ansichten
R0Li84
(@r0li84)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 390
Themenstarter  

Hat er doch sogar verlinkt LoL LoL LoL

Nicht direkt - er hat die allgemeine Seite verlinkt. Aber ja, wenn man nicht richtig liest...

Der hier sollte passen für 48V Systeme: https://www.voelkner.de/products/1390934/Mean-Well-DDR-30L-5-Hutschienen-DC-DC-Wandler-DIN-Rail-5-V-DC-6A-30W-1-x.html?ref=51&cc_code=05558b55cbe1c1b8e65903db2c431798&gclid=Cj0KCQiAmaibBhCAARIsAKUlaKT68Cj6_4ExS3rFUpygVU9BrU3ez7IVFflOKJR4zt3k79CHwWAN974aAj70EALw_wcB

10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro


   
AntwortZitat
(@necro)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 296
 

Ja, genau... die Typenbezeichnungsaufschlüsselung steht (fast) ganz unten 😛
Und ja, die Type würde passen. Wobei da jetzt 30W eher unnötig viel sind. Das sind bei 5W ja 6A. A bissel heftig...

Löst das Problem aber auch nicht abschließend, da es ja auch nix bringt, wenn man sich irgendwo ne Masseverbindung über andere Leitungen wieder rein holt...


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1072
 

Bitte vor dem Neukauf erst mal den ist Stand analysieren. Mess doch einfach ob Dein derzeitiger Wandler eine Verbindung zwischen den beiden GND's hat. Wenn ja austauschen wenn nein kann der zumindest dieses Problem nicht erzeugt haben.
Das wilde Teile austauschen nach einem defekt gehört für mich auch in die Rubrik "ich hab nichts verstanden aber ich hoffe drauf, dass das nach dem Wechsel nicht mehr passiert"
Ich versuche bei soetwas immer zu verstehen was genau passiert ist, dann kann ich auch eine Abstellmaßnahme definieren. Ich sag immer zu meinen Leuten, wenn Ihr den Fehler nicht verstanden habt, könnt ihr ihn auch nicht beseitigen.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7006
 

Welchen hast du?

ich hab das
ddr 15l 5

das reicht vollkommen da hängt noch mein diy bms dran gesamtverbrauch ca 4,5w
kann sein das mir dieser wandler schon mal den arsch gerettet hat wenn man mal unbeabsichtigt irgendwelche schleifen baut

das zeug ist noch vor dem bms dran damit mir das bms meinen canbus nicht killt
werde prüfen ob ich das nach dem bms anschließen kann

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
R0Li84
(@r0li84)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 390
Themenstarter  

Mess doch einfach ob Dein derzeitiger Wandler eine Verbindung zwischen den beiden GND's hat. Wenn ja austauschen wenn nein kann der zumindest dieses Problem nicht erzeugt haben.

Der hat ne Verbindung, deswegen will ich Ihn ja Dank des Hinweises hier von @Voltmeter raushauen.

10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro


   
AntwortZitat
R0Li84
(@r0li84)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 390
Themenstarter  

Ja, genau... die Typenbezeichnungsaufschlüsselung steht (fast) ganz unten 😛
Und ja, die Type würde passen. Wobei da jetzt 30W eher unnötig viel sind. Das sind bei 5W ja 6A. A bissel heftig...

Löst das Problem aber auch nicht abschließend, da es ja auch nix bringt, wenn man sich irgendwo ne Masseverbindung über andere Leitungen wieder rein holt...

Denke mein RPI mit Display benötigt mehr als 3A.

10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7006
 

Denke mein RPI mit Display benötigt mehr als 3A.

was ist das für ein display? 15"?

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
R0Li84
(@r0li84)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 390
Themenstarter  

was ist das für ein display? 15"?

Nope, ganz normales touch display. Aber die Netzteile vom RPI haben auch 5A.
Letztendlich doch aber fast egal, das 30W kann 5A und kostet unwesentlich mehr.

10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7006
 

ist halt ineffezienter wenn es im unteren bereich betrieben wird

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
R0Li84
(@r0li84)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 390
Themenstarter  

ist halt ineffezienter wenn es im unteren bereich betrieben wird

Das wird mir im Zweifel die letzten 10% vom Akku nicht leer saugen, bis wieder die Sonne scheint.
Und im Normalbetrieb fällt es nicht auf.

10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro


   
AntwortZitat
(@gr33n93)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
 

Hallo,

hat denn jetzt jemand gemessen ob die VE.Direct Kabel von Victron eine Trennung verbaut haben?
Ich Persönlich muss als Fachkraft sagen das ich Victron nett finde. Aber die Doku ist wirklich nicht übersichtlich. Ich hätte gerne auf der Victron Seite einen Punkt zu dem Thema und eine saubere auflistung aller Kabel mit und ohne Trennung.
Noch dazu muss ich sagen das ich teilweise Stunden nach den Richtigen Dokumenten für die Geräte suche. Wenn man also hier mal etwas übersehen hat, hätte man zwar suchen können hat aber evtl keine lust darauf.
Diese Fehler kommen scheinbar so oft vor das ich mich frage warum die trennung nicht gleich in die Geräte mit verbaut wird.
Ich denke die Geräte kommen hier so oft vor das man eigentlich eine Liste machen könnte?
Wie seht ihr das? Smile


   
PNT reacted
AntwortZitat
(@ben1984)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 121
 

Hallo,

hat denn jetzt jemand gemessen ob die VE.Direct Kabel von Victron eine Trennung verbaut haben?
Ich Persönlich muss als Fachkraft sagen das ich Victron nett finde. Aber die Doku ist wirklich nicht übersichtlich. Ich hätte gerne auf der Victron Seite einen Punkt zu dem Thema und eine saubere auflistung aller Kabel mit und ohne Trennung.
Noch dazu muss ich sagen das ich teilweise Stunden nach den Richtigen Dokumenten für die Geräte suche. Wenn man also hier mal etwas übersehen hat, hätte man zwar suchen können hat aber evtl keine lust darauf.
Diese Fehler kommen scheinbar so oft vor das ich mich frage warum die trennung nicht gleich in die Geräte mit verbaut wird.
Ich denke die Geräte kommen hier so oft vor das man eigentlich eine Liste machen könnte?
Wie seht ihr das? Smile

meinst du das hier (Unter Punkt 2.2 "Leistung -> Isolierung"): https://www.victronenergy.com/media/pg/Cerbo_GX/de/installation.html

Auszug:

Isolierung

Da das Cerbo GX mit vielen verschiedenen Produkten verbunden ist, stellen Sie bitte sicher, dass bei der Isolierung die richtige Sorgfalt angewendet wird, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Bei 99 % der Installationen wird dies kein Problem darstellen.

Die VE.Bus-Anschlüsse sind isoliert

Die VE.Direct-Anschlüsse sind isoliert

Die VE.Can-Anschlüsse sind nicht isoliert.

Die USB-Anschlüsse sind nicht isoliert. Der Anschluss eines WLAN- oder GPS-Dongles stellt kein Problem dar, da er nicht an eine andere Stromversorgung angeschlossen ist. Obwohl es eine Erdschleife gibt, wenn Sie einen separat gespeisten USB-Hub montieren, haben wir bei umfangreichen Tests keine Probleme festgestellt.

Der Ethernet-Port ist isoliert, mit Ausnahme der Abschirmung: Verwenden Sie ungeschirmte UTP-Kabel für das Ethernet-Netzwerk.


   
AntwortZitat
(@gr33n93)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
 

Hallo,

hat denn jetzt jemand gemessen ob die VE.Direct Kabel von Victron eine Trennung verbaut haben?
Ich Persönlich muss als Fachkraft sagen das ich Victron nett finde. Aber die Doku ist wirklich nicht übersichtlich. Ich hätte gerne auf der Victron Seite einen Punkt zu dem Thema und eine saubere auflistung aller Kabel mit und ohne Trennung.
Noch dazu muss ich sagen das ich teilweise Stunden nach den Richtigen Dokumenten für die Geräte suche. Wenn man also hier mal etwas übersehen hat, hätte man zwar suchen können hat aber evtl keine lust darauf.
Diese Fehler kommen scheinbar so oft vor das ich mich frage warum die trennung nicht gleich in die Geräte mit verbaut wird.
Ich denke die Geräte kommen hier so oft vor das man eigentlich eine Liste machen könnte?
Wie seht ihr das? Smile

meinst du das hier (Unter Punkt 2.2 "Leistung -> Isolierung"): https://www.victronenergy.com/media/pg/Cerbo_GX/de/installation.html

Auszug:

Isolierung

Da das Cerbo GX mit vielen verschiedenen Produkten verbunden ist, stellen Sie bitte sicher, dass bei der Isolierung die richtige Sorgfalt angewendet wird, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Bei 99 % der Installationen wird dies kein Problem darstellen.

Die VE.Bus-Anschlüsse sind isoliert

Die VE.Direct-Anschlüsse sind isoliert

Die VE.Can-Anschlüsse sind nicht isoliert.

Die USB-Anschlüsse sind nicht isoliert. Der Anschluss eines WLAN- oder GPS-Dongles stellt kein Problem dar, da er nicht an eine andere Stromversorgung angeschlossen ist. Obwohl es eine Erdschleife gibt, wenn Sie einen separat gespeisten USB-Hub montieren, haben wir bei umfangreichen Tests keine Probleme festgestellt.

Der Ethernet-Port ist isoliert, mit Ausnahme der Abschirmung: Verwenden Sie ungeschirmte UTP-Kabel für das Ethernet-Netzwerk.

Genau. Man hat also bei einem Cerbo GX Eine Trennung an VE. Direct, wie sieht es bei einem Multiplus 2 GX aus? Ich finde keine info in der Anleitung zum Multiplus 2 GX. Ein Cerbo habe ich z.b nicht und schau mir daher auch diese Anleitung nicht an, warum sollte ich das auch tun?


   
AntwortZitat
(@der-ambergauer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 91
 

Verstehe ich das richtig, dass ich bei meinem Ethernetkabelstecker die Verbindung zur Abschirmung entfernen muss?

Und das hier oftmals besprochene Problem bei Abschaltung des Minuspols durch das BMS entsteht doch aber nur, wenn Cerbo GX und das BMS über ein Datenkabel verbunden sind. Wenn ich also meine Dalys ohne Verbindung zum Cerbo betreibe sollte doch alles OK sein. Oder verstehe ich das falsch?

VE-CAN ist nicht isoliert, weil?

 

Grüße vom Ambergauer

 


   
AntwortZitat
(@riker1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
 

@timbo Hi, wo haste den denn bestellt? Danke für den Link oder die Info


   
AntwortZitat
Seite 3 / 4
Teilen: