Victron Multiplus 2 48/5000 - FI an AC-OUT1 löst aus wenn der Strom ausfällt

41 Beiträge
9 Benutzer
4 Likes
1,573 Ansichten
(@o_steini_o)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 30
Themenstarter  

So, ich habe den Schuldigen gefunden, Sicherung 33 löst das Problem aus, konkret ist das ein Lichtschalter im Treppenhaus, wenn ich dem den N klaue funktioniert alles wie es soll. 
Ob es nun an dem Lichtschalter liegt (ist ein Fibaro Walli Dimmer) kann ich mangels Ersatz leider gerade nicht prüfen theoretisch sollte der auch ohne N funktionieren aber auch das konnte ich nun nicht mehr prüfen, die Regierung ist gerade nach Hause gekommen 😀 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von o_Steini_o

   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Hängt der N dann vor dem FI?

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1266
 

Hängt der Lichtkreis an AC-out?

Oliver


   
AntwortZitat
(@o_steini_o)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 30
Themenstarter  

@profantus @OliverSo
Ich würde sagen nein (wüsste aber auch nicht wie ich das prüfen müsste) aber ich vermute das der N durch den Heizungsraum läuft und ggf. Parallel mit der Heizung und die Heizung hängt am AC-OUT, ich würde morgen mal die Gegenprobe machen und die Sicherung der Heizung raus machen und gucken ob der FI dann fliegt. 


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1266
 

Veröffentlicht von: @o_steini_o

Ich würde sagen nein (wüsste aber auch nicht wie ich das prüfen müsste)

 

Veröffentlicht von: @o_steini_o

AC-OUT 1 geht mit eigenem N und ebenfalls 10qmm2 auf den FI 14/15

 

 

Oliver


   
AntwortZitat
(@o_steini_o)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 30
Themenstarter  

@oliverso 

Da kann ich jetzt wenig mit anfangen 🤣 

AC-OUT 1 geht mit eigenem N und ebenfalls 10qmm2 auf den FI 14/15

Vielleicht ist das falsch ausgedrückt, der "eigene N" ist der N vom AC-OUT1 an dem dann alle N's der Verbraucher hängen. 


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1266
 

Nun ja, wenn du den FI 14/15 ausschaltest, sollten alle Verbraucher, die da dran hängen, keinen Strom mehr haben. 

Licht geht noch - Nein. Licht geht nicht mehr - ja.

 

Oliver


   
AntwortZitat
(@o_steini_o)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 30
Themenstarter  

Dem ist auch so, die Heizung ist dann auch aus (sowie alles andere was da dran hängt), das Licht im Treppenhaus aber nicht (hängt ja auch nicht am AC Out 1) geht aber augenscheinlich vom Heizungsraum mit ab, sodass da vielleicht was zusammen hängt.


   
AntwortZitat
(@o_steini_o)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 30
Themenstarter  

Wenn ich die Sicherung der Heizung am AC-Out aus mache hilft das leider nicht, FI 14/15 fliegt dann bei Notstrom, sodass ich da jetzt auch nicht weiter dran rum fummel und sich der Elektriker das ganze noch einmal angucken soll. 

Frohes Oster euch. 


   
AntwortZitat
 ks4z
(@ks4z)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 34
 

PE geht von beiden Anschlüssen auf die ganz normale Hauserdung auf der eben auch der Rest mit drauf hängt.

 

Also bei mir ist N des Hauses irgendwann mit PE verbunden. Wenn das bei dir auch so ist, dann hast du doch eine Verbindung zwischen den beiden N hergestellt, wenn der Strom ausfällt. Nämlich über PE.

Gruß

ks4z


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1266
 

Veröffentlicht von: @ks4z

Also bei mir ist N des Hauses irgendwann mit PE verbunden.

Ja, aber nur VOR den FI-Schaltern. Verbindest du hinter einem FI N und PE noch einmal, dann kann Strom am FI vorbeifließen, was den dann auslöst.

 

Oliver


   
AntwortZitat