Victron ESS per Venus OS auf einem Raspberry Pi mit 9,3kWp und 16kWh Speicher

41 Beiträge
13 Benutzer
6 Likes
1,970 Ansichten
(@ttaurus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 48
Themenstarter  

@Niun: Danke, siehe Edit oben


   
AntwortZitat
(@duhg36)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 157
 

@stromsparer99 

oder mischen


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3746
 

Laderegler und PV Wechselrichter haben den gleichen Wirkungsgrad, beim PV Wechselrichter hast du aber schon 240V AC, die du ohne weitere Verluste verbrauchen oder einspeisen kannst.

Im Sommer sind die Nächte kurz, da brauchst du nicht viel aus der Batterie, im Winter kommt zu wenig von der PV, da geht dann kaum was in die Batterie. Du wirst deutlich weniger als 1/4 in die Batterie laden, und nur beim Batterie laden wäre ein Laderegler besser.

Mehr als 3/4 wirst du verbrauchen oder einspeisen, da arbeitet ein PV Wechselrichter viel effizienter.

Abgesehen davon, mit Laderegler hast du nur den Strom zur Verfügung was dein Multi wandeln kann, beim 5000er also 4000 Watt.

Mit PV Wechselrichter hast du den Strom vom Wechselrichter und den Strom vom Multi zur Verfügung.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 927
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Laderegler und PV Wechselrichter haben den gleichen Wirkungsgrad

 

Hallo

Was erzählst du denn für Märchen?

Genau das Gegenteil ist  richtig

MPPTs verbrauchen viel weniger Strom als Wechselrichter, wenn man nicht gerade einen no name China MPPT mit einem Victron WR vergleicht.

Daran kranken doch die ganzen AC gekoppelten Systeme.

Mein 600W Hoymiles wird so heiss, das ich Angst um seine Lebensdauer habe, während mein MPPT 250/60 bei Vollast mit 3KW gerade Handwarm wird.

mit freundlichen Grüßen

Thomas

 


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1267
 

Veröffentlicht von: @leverkusen3

MPPTs verbrauchen viel weniger Strom als Wechselrichter, wenn man nicht gerade einen no name China MPPT mit einem Victron WR vergleicht.

Die MPPTs sind effizienter, wenn’s ums DC-laden der Batterie geht. In Richtung AC kommt dann aber noch der Wechselrichter ins Spiel, und da hätte dann der direkte PV-AC-Wechselrichter die Nase vorn.

Oliver

 


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3746
 

Veröffentlicht von: @leverkusen3

 

Hallo

Was erzählst du denn für Märchen?

Genau das Gegenteil ist  richtig

MPPTs verbrauchen viel weniger Strom als Wechselrichter, wenn man nicht gerade einen no name China MPPT mit einem Victron WR vergleicht.

Daran kranken doch die ganzen AC gekoppelten Systeme.

Mein 600W Hoymiles wird so heiss, das ich Angst um seine Lebensdauer habe, während mein MPPT 250/60 bei Vollast mit 3KW gerade Handwarm wird.

mit freundlichen Grüßen

Thomas

Du willst jetzt ernsthaft einen Microwechselrichter der 40V Modulspannung auf 240V hoch wandeln muss als Referenz für PV Wechselrichter nehmen.

Schau dir mal an was moderne Stringwechselrichter mit 800-1000V Stringspannung an Wirkungsgrad erreichen. Die sind genauso bei 98% Wirkungsgrad wie moderne MPPT Laderegler.

Wenn es jemand interessiert was an Verlusten anfällt, wenn der Multi den Strom vom Laderegler wandeln muss.

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
profantus and TTaurus reacted
AntwortZitat
(@ttaurus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 48
Themenstarter  

Welche PV-WR sind denn gut geeignet um mit dem Victron ESS zu kommunizieren?

SMA haben ja Modbus per Ethernet, könnte das funktionieren?

Oder bindet Ihr die gar nicht ein, da einfach nur auf das EnergyMeter geregelt wird.

Welches sind denn die stärksten WR die für 1-phase zulässig sind?
Wenn ich z.B. an einem PV-WR an einem Mppt 9 Module und an dem zweiten 4 Module habe, ist das dann schlecht für dessen Effizienz?

Also wenn zwei so unterschiedliche Stringspannungen verarbeitet werden müssen?
Z.B. der SMA 4000 hat eine Startspannung von 125V bei minimal 100V das sollte doch auch im Winter funktionieren, oder ?


   
AntwortZitat
 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
 

Ich würde auf die Kommunikation pfeifen und einfach ein Energymeter nehmen. (Gibt es mit etwas Gebastel für 20€, günstiger als ein dicker WR mit passender Kom).

Die letzten 4,8kWp habe ich mit Mikrowechselrichtern aufgebaut, diese waren damals einfach günstiger als ein großer WR... Laut Messung laufen die auch bei schwachem Licht noch mindestens mit 95% Wirkungsgrad.

Wie das mit unterschiedlichen Spannung an den MPPTs aussieht weiß ich nicht, würde aber tippen das es egal ist. Jeder sucht sich seinen eigenen Arbeitspunkt, springt ja nicht ständig hin und her.

Bei der Speisung an nur einer Phase musst du die Unsymmetrie beachten, bei meinem EVU sind maximal 4,6kW erlaubt.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3746
 

Mittlerweile gibt es sehr viele PV WR ( SMA, Fronius usw. ) die über Modbus die Daten übertragen, für diverse PV WR gibt es auch Treiber die man im Cerbo installieren kann. z.B. Solaredge.

Wenn mal nicht kompatibel, dann gehts mit einem Energymeter.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Veröffentlicht von: @ttaurus

Welche PV-WR sind denn gut geeignet um mit dem Victron ESS zu kommunizieren?

Der WR muss nicht mit Victron kommunizieren. Das Energy Meter macht das. Das muss nach dem Netzzähler gesetzt sein und misst einfach Bezug und Einspeisung.

Wird Eingespeist und der Akku ist nicht voll, wird die Einspeisung reduziert und in den Akku geleitet.

Wird Bezogen und der Akku kann liefern, wird über den Akku kompensiert.

 

Veröffentlicht von: @ttaurus

Welches sind denn die stärksten WR die für 1-phase zulässig sind?

In DE darf eine Phase unsymmetrisch mit maximal 4,6 kVA belastet werden. Daher sind die stärksten einphasigen WR die mit 4,6 kW.

Also darfst du einphasig 3 x 4,6 kW verbauen.

Veröffentlicht von: @ttaurus

Wenn ich z.B. an einem PV-WR an einem Mppt 9 Module und an dem zweiten 4 Module habe, ist das dann schlecht für dessen Effizienz?

Allgemein lässt sich das nicht beantworten. Wenn du innerhalb des MPPT Bereichs vom WR bleibst, die Startspannung erreichst und getrennte MPPTs am WR hast kannst du die Unterschiede bestimmt vernachlässigen die durch die unterschiedliche Stringlänge kommt.

Wenn du deine Strings planst dann achte eher auf Ausrichtung und Verschattung als auf exakt gleiche Stringlänge.

Veröffentlicht von: @ttaurus

Z.B. der SMA 4000 hat eine Startspannung von 125V bei minimal 100V das sollte doch auch im Winter funktionieren, oder ?

Dazu musst du dir mal die Kennlinie von deinem PV Modul ansehen. Besser ist es schon deutlich über der Startspannung zu liegen damit du auch bei Schwachlicht die Startspannung erreichst und etwas Ertrag hast. Ich versuche immer die Sollspannung zu erreichen bei der Stringplanung. Die gibt der Hersteller vom WR an.

Sich zu sehr an den Grenzen (MPPT Bereich, Startspannung, ...) zu bewegen macht nur Probleme

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
TTaurus reacted
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3746
 

Veröffentlicht von: @profantus

Veröffentlicht von: @ttaurus

Welche PV-WR sind denn gut geeignet um mit dem Victron ESS zu kommunizieren?

Der WR muss nicht mit Victron kommunizieren. Das Energy Meter macht das. Das muss nach dem Netzzähler gesetzt sein und misst einfach Bezug und Einspeisung.

Ich denke, er meinte welche Wechselrichter die PV Leistung an Victron kommunizieren können damit man es im Monitoring sehen kann.

Dafür sollte er Modbus TCP unterstützen, ansonsten gehts mit einem Energymeter direkt am PV WR.

Hier eine ältere Liste

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
TTaurus reacted
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Ich denke, er meinte welche Wechselrichter die PV Leistung an Victron kommunizieren können damit man es im Monitoring sehen kann.

Ah ok. Eigentlich bekommt man das mit jedem WR hin den man auslesen kann. Schau mal hier: https://www.akkudoktor.net/forum/open-source-software-projekte/tasmota-auf-esp32-wroom-32-flashen/paged/5/#post-114204

Da wird ein WR über MQTT in Venus eingebunden. Hab ich auch so mit den Huawei SUN2000 gemacht. Kommt drauf an wie fit du in Sachen Linux, etc bist.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@ttaurus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 48
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @niun

Ich würde auf die Kommunikation pfeifen und einfach ein Energymeter nehmen. (Gibt es mit etwas Gebastel für 20€,

Kannst du das näher erläutern? Also das Gebastel!


   
AntwortZitat
 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219

   
TTaurus reacted
AntwortZitat
(@ttaurus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 48
Themenstarter  

Hallo, mittlerweile hat ein gebrauchter SMA 4000 TL21 den Weg zu mir gefunden.

Nun grüble ich über der Frage, ob ein Mischbetrieb von Modulen die an einem trafolosen WR sowie an dem Victron RS 450/100 auf einer gemeinsam geerdeten Montageschiene Probleme machen könnte, aufgrung von Potenzialunterschieden?

Sehr Ihr hier ein mögliches Problem, auch in Bezug auf die Lebenserwartung der Module?


   
AntwortZitat