Hallo,
ich bin 42 Jahre alt und habe seit ein paar Jahren eine kleine O/S/W PV Anlage in Betrieb. Leider nur 6,8kWp, aber mehr passt nicht drauf.
Nun bin ich dabei die Anlage um einem 48V Batteriespeicher zu erweitern. Entschieden habe ich für den Sunny Island 4.4-13 und einen 16s 120Ah Akku mit BMS aus China. Firmware für die CAN Kommunikation gab es auf Nachfrage dazu und funktioniert auch.
Der SI erkennt den Akku und meldet erstmal keinen Fehler. Nun lädt der SI aber mit einer Ladesollspannung von 56,6V, das ist aber für den Akku zu viel. Ich habe noch nicht verstanden, ob die Ladesollspannung vom BMS dem SI gemeldet wird, oder ob das nur ein Parameter im SI ist. Der lässt sich aber ohne die Sunny Remote Control nicht ändern, zumindest hab ich noch nicht gefunden. 600€ für einen Parameterwechsel möchte ich ungern ausgeben...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hallo
Es wäre gut, wenn du schreiben würdest, welches BMS du verwendest. China ist groß, es kommen viele BMS von dort. 🙂
Aus dem Bauch heraus: Weshalb sind 56,6 Volt zuviel für einen akku, der mit 58,4 Volt geladen werden könnte?
Welche Einstellungen hast du im BMS vorgegeben (und im SI)?
Ich denke, der Forumsunnyislandexperte wird diesen Thread schon finden 😉
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
Ok, danke. Das mit den 58,4V stimmt natürlich. Steht sogar auf dem Gehäuse :oops:, also besteht kein Handlungsbedarf beim SI. Mein Fehler ist eine Zelle die beim Laden 3,7V überschritten hat und deshalb den Zell Überspannungsschutz ausgelöst hat.
Welches BMS verbaut ist kann ich nicht sagen, vielleicht sagt jemanden ein Screenshot der Oberfläche etwas.
Dann einfach Mal richtig balancieren.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
Kann dein BMS Zellenbalancing, wenn ja in welcher Größenordnung und hast du das eingeschaltet?
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
ja die ladendspannung wird vom bms an den si gesendet so wie der soc
das sunny remote control braucht man beim 13er si nicht das war nur bis zum 11er notwendig
das bms siet interresant aus kenn ich nicht, ist das so ein 19" fertig speicher?
von welchem hersteller?
56,6V sind optimal
da merkt man schon dass der speicher hersteller sich was dabei gedacht hat
die bms parameter sehen auch gut aus
was du im si einstellen kannst, ist die abschaltschwelle des soc( ich habe 5% eingestellt) wenn du dich als installateur drauf einloggst
beim menü Batterie -> Schonbetrieb
da gibts im menü Batterie noch weitere einstellungen die beim netzbetrieb wirksam sind, aber da kenne ich mich nicht gut genug aus da ich kein netz habe
im installateurhandbuch müssste das erklärt sein für was die sind
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
Sieht interessant aus. Notfalls, wenn du nichts findest, klicke mal auf Help 😉 Vielleicht gibt es dann noch eine 4 Alternative für einen SI
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
@voltmeter
ja, ist ein ein fertiges Teil vom "Super Battery Store" auf Ali. Versand hat 9 Wochen gedauert. Die 120Ah Version wiegt 55 kg, da war der UPS Mann für die Hilfe beim Ausladen dankbar.
BMS Auslesen geht leider nur über Kabel. Muss dann also weg vom SI und DIP Switches müssen dafür umgestellt werden. Zellspannungen und Temperaturen kann man aber auch übers Display sehen.
Nachdem der Akku die erste Nacht genutzt wurde, haben sich die Zellspannungen angeglichen. Mal schauen, ob der Fehler bei 100% SOC wieder kommt. Ein BMS Manual bekomme ich hoffentlich noch vom Verkäufer. Die haben bisher meine Anfragen innerhalb von 24h beantwortet.
Interessant ist, das diese auch mit SMA zusammen laufen sollen. Na, da bin ich ja interessiert. 2x10kw hingestellt und den anderen Block verkaufen
Aber auf der anderen Seite, kann dies auch der letzte Rotz im Batteriekasten verbaut worden sein
Link: https://de.aliexpress.com/item/1005004260989043.html?gatewayAdapt=glo2deu4itemAdapt
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
das bms scheint baugleich mit dem seplos zu sein ob da nur eine andere software drauf ist?
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
Leider bleibt das Problem. Der Akku erreicht 100% SOC, wird aber noch weiter geladen bis die Zelle 12 die 3,7V reißt und das BMS abschaltet.
Wenn dein BMS keine balancing Funktion hat, dann solltest du einen (zuschaltbaren) Balancer nachrüsten. Anders bekommst du das Auseinanderdriften nicht in den Griff.
Man kann diesen Balancer mit einem Schalter versehen, nachdem man eine Lötbrücke auf der Platine unterbrochen hat. Den schaltet man dann ab 3,4Volt ein und lässt ihn seine Arbeit, während des Ladevorgangs machen. Danach wird er abgeschaltet.
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
du musst das länger im vollen zustand stehen lassen der balancer da drin ist recht schwach wenn der da die großen zellen angleichen muss
kann aber auch sein dass intern irgendwo ein kontaktproblem ist entweder an der zellverbindung oder an der verbindung der balance leitungen
wenn das problem weiter besteht musst du mal das gehäuse öffnen und im betrieb manuell nachmessen ist nicht gefährlich da nur 50V
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
Aktuell lade ich den Akku ab 99% SOC über einen Konstanter mit knapp über 54V und 1,3A. Bei weniger Strom geht das BMS in den Idle State. Hoffe, dass er so mehr Zeit zum Balancen hat.
Laut Interface ist der Balancer bei der Zelle aktiv, aber nur solange er im "Charging" State ist. Die Zellspannung klettert trotzdem hoch, kann wahrscheinlich ja nur ein paar mA Balancen. Wenn ich mit weniger Strom lade, geht er in den Idle State und laut Interface gleicht er die Spannung nicht mehr aus.
Habe das Gefühl, dass ich um einen aktiven Balancer nicht rum kommen, will die Prozedur nicht wochenlang durchziehen. Der Deckel ist runter, aber der Aufbau nicht sehr wartungsfreundlich.
Sieht aus wie "Charge Balance" gesetzt. Kann man abschalten.
" Balance enable" muss on bleiben.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.