Daher die Frage was dich dazu bewogen hat das so aufzubauen und nicht den Akku mit mpps zu laden wegen wirkungsgrad und zum Betreiben des Hausnetzes den Victron?
sma hab ich weil es damals keinen mppt rs 450/100 gab und den multiplus gab es damals auch nur bis 4kw
das war alles nix
wenn ich heute diese anlage aufbauen würde dann würde ich vielleicht nen mp2 8000 nehmen und 2x 450/100 + einen kleinen micro wr die grundlast über ac abdecken
aber sma hat auch vorteile 10 jahre garantie sind auch was wert
auserdem ist die verarbeitung beim sunny island deutlich besser da made in germoney und dieser kann auch 8kw für 30 min
das ist eigentlich der optimale inselwechselrichter für mich, effezient aber doch überlastfähig.
bezüglich deiner anlage eröffnest am besten nen neuen thread
dann kann man dort viel ausführlicher diskutieren
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
Hallo Voltmeter
Hatte nen Thread geöffnet, aber da hat leider keiner geantwortet. Da ich dein Konzept genial finde habe ich da gefragt
Ich kann aber gerne noch einen Thread aufmachen, da ich mit der Inselanlage so meine Fragen habe.
Du hast das super umgesetzt und ich würde gerne von deiner Erfahrung profitieren.
Da ich keinen neuen machen wollte um den Overhead klein zu halten hier den Link zu meinem Thread.
vielleicht kannst du mir ja helfen 🙂
hier meine einstellungen für das diybms v4.4 evtl für den ein oder anderen interessant
aufpassen die 57,1 V entsprechen 56,1V (bug im sunny island)
bypass threshold von 3,52V darf bei 56V nicht dauerhaft erreicht werden dh das ist die balance start spannung
die muss höher als die volladespannung pro zelle sein sonst ist das bms permanent am energievernichten und zu überhitzen
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
Hallo zusammen,
ich frag mal hier da ich die Kombination SI6.0 und Seplos BMS habe. Habe heute alles verkabelt aber der SI gibt absolut kein Lebenszeichen von sich. Netzanschluss an AC2, BMS dran, Akku dran aber es tut sich absolut nichts. Akku ist ca. 15% geladen. Hab das Handbuch jetzt schon mehrfach durch. Sollte da nicht zumindest ne LED angehen wenn AC und DC Spannung anliegen?
Danke im Voraus
Hab das Handbuch jetzt schon mehrfach durch. Sollte da nicht zumindest ne LED angehen wenn AC und DC Spannung anliegen?
Danke im Voraus
du hast das teil aber schon eingeschaltet?
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
Habs versucht aber egal welche Taste man drückt es tut sich nichts.
hier mal die anleitung
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
So habs nochmal genau so ausprobiert aber er startet nicht. AC Spannung liegt an, DC Spannung nicht.....müsste doch sicher anliegen oder? Speisst der SI sich vom Netz oder aus der Batterie?
Hab mich mal aufs Seplos geschaltet und das wift den Fehler "Short Circuit Protection locked".
+ seite am seplos mit nem 100ohm 5w widerstand überbrücken 10 sek und dann seplos einschalten
das ist ein bekanntes problem
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
So habs nochmal genau so ausprobiert aber er startet nicht. AC Spannung liegt an, DC Spannung nicht.....müsste doch sicher anliegen oder? Speisst der SI sich vom Netz oder aus der Batterie?
Hab mich mal aufs Seplos geschaltet und das wift den Fehler "Short Circuit Protection locked".
aber achtung ac seite am si nicht einschalten solange der si noch nicht eingerichtet ist, also nur mit dc speisen
steht auch im handbuch
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
Ok danke dir, ich schau morgen mal das ich so nen Widerstand kriege und teste es dann nochmal.
Ok danke dir, ich schau morgen mal das ich so nen Widerstand kriege und teste es dann nochmal.
seplos am pc canbus auf pylontech stellen und meine einstellungen übernehmen
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
Genau, der SI arbeitet quasi nicht von AC Seite, sondern komplett von der DC Seite.
Daher muss erst die Batterie funktionieren, dann kannst ihn starten und einrichten, dann bekommt er (durch die Sicherung) erst AC und synchronisiert sich mit dem Netz.
Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4
Durch das Überbrücken der Plus Seite habe ich den SI zumindest eingeschaltet bekommen. Kommunikation zum Energy Meter funktioniert auch.
Ich bekomme jedoch die ganze Zeit Fehler 9308 - Timeout-Überwachung des Batteriemanagements hat ausgelöst
Scheint also irgendwie nen Kommunikationsfehler zu sein zum BMS. Am BMS ist auf Pylon gestellt und Verbindung per LAN Kabel von CAN Buchse am BMS zur ETH Buchse am SI