Benachrichtigungen
Alles löschen

Merkwürdige Anzeige im Cerbo GX

22 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
1,003 Ansichten
(@ecamoteur)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 90
Themenstarter  

Ja, em24 ist im cerbo zu sehen und ich hab auf externen strommessgerät geschaltet. Er zeigt mir an was auf den drei Phasen passiert.

Morgen früh macht mein Solarteur ne Remotesittung zum Fronius mit mir. Ich kann problemlos im Netz auf ihn zugreifen.

Am besten warten wir mal auf das Ergebnis davon. Falls Du natürlich Lust hast per zoom mal in meine Konfiguration zu gucken, wäre das sicherlich auch hilfreich.


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1278
 

Sehr gut. 👍 

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@ecamoteur)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 90
Themenstarter  

So, der Fronius wird jetzt erkannt, aber das Verhalten des Systems macht keinen richtig Sinn siehe https://youtube.com/shorts/fMCHBByEFS4?feature=share

Trotz höherer PV Leistung als derzeit verbraucht wird, entlädt er den Akku statt ihn zu laden.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3760
 

Ich habs weiter oben schon gesagt, die Richtung beim Laden Entladen stimmt nicht.

Entladen wird an der Batterie mit Minus angezeigt.

Wo kommen die Daten für die Batterie her?

Hast du einen Smartshunt oder BMV verkehrtrum dran ?

Abgesehen davon wird bei dir am Verbrauch immer an zwei Phasen 0 angezeigt.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@ecamoteur)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 90
Themenstarter  

@stromsparer99 Du hast richtig vermutet, ich hab den Shunt falsch rum angeschlossen gehabt. Jetzt sieht es schon fast vernünftig aus

Wieso er die Phase 2&3 immer null anzeigt verstehe ich nicht, da in der remote console Werte für alle angezeigt werden

Auch kann ich mir den hohen AC Verbrauch im Moment nicht richtig nachvollziehen, da wir gerade keine großen Verbraucher im Betrieb haben.

Beim PV Inverter zeigt der cerbo, dass er nur auf L1 angeschlossen wäre obwohl er doch auf allen drei Phasen einspeist.

Falls einer von euch Zeit und Lust hat mit anydesk mal auf meine Werte zu gucken wäre das super


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3760
 

Beim Verbrauch zeigt er auf 2 Phasen null, du zeigst den EM24.

Du hast noch was nicht richtig konfiguriert.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@ecamoteur)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 90
Themenstarter  

@stromsparer99 Yep, irgendwas ist noch falsch, ich hab aber im Moment keine Ahnung, was das sein könnte.


   