Hallo zusammen,
hört sich gut an, dass es mittlerweile mit Victron und dem Felicity Solar Akku funktioniert. Ich habe einen Multiplus II 5000 und überlege gerade ob ich mir den LPBA48300 zulege, da preislich einfach unschlagbar. Laut Händler wird für dieses Modell keine Com-Box mehr benötigt, da ein neues BMS verbaut wurde (Eigenentwicklung vom Hersteller)
Laut Datenblatt sind bei diesem Speicher 160A = 8000W möglich, selbst wenn das nicht ganz erreicht wird wäre das für mich völlig ausreichend 50A = 2500W wären tatsächlich etwas wenig.
Den CerboGX habe ich mir gespart und möchte das ganze mit einem Raspi + Venus Os Large lösen. Venus OS läuft auch schon und die Zählerwerte bekomme ich über meinen Volkszähler, indem über einen Python Script die Tasmota Webadresse ausgelesen wird. Das ganze funktioniert auch bereits.
Vielleicht gibt es hier ja schon jemanden, der das System so am laufen hat und seine Erfahrung teilen kann
@nano81 Wie ist dein Urteil nach nun einigen Monaten mit dem Felicity Speicher?
Viele Grüße
@ckre Ich weiß nicht, ob es Dir hilft, aber ich lese das BMS des Felicity Akkus mittels RS 485 und Python aus. Dann kommt ein Python Service und schickt die Werte per MQTT an OpenWB und OpenHAB. Das Ganze läuft bei mir auf Raspberrys. Würde Dir der Code helfen?
hört sich gut an, dass es mittlerweile mit Victron und dem Felicity Solar Akku funktioniert. Ich habe einen Multiplus II 5000 und überlege gerade ob ich mir den LPBA48300 zulege, da preislich einfach unschlagbar. Laut Händler wird für dieses Modell keine Com-Box mehr benötigt, da ein neues BMS verbaut wurde (Eigenentwicklung vom Hersteller)
Würde mich auch interessieren. Bitte berichte hier, wenn Du die LPBA48300 gekauft und angebunden hast. Preislich sicherlich interessant. Gibt es dazu europäische Prüfungszertifikate ähnlich wie bei Polytech-Akkus?
Solange Die Systeme von Felicity Solar nicht breiter eingesetzt werden, tendiere ich derzeit noch zu den teureren aber schon breit eingesetzten Polytech-Akkus. Habe glücklicherweise noch Zeit und warte noch ab.
Hallo,
ich wollte mich bedanken für die Tipps. Nun läuft mein System wie es angedacht war.
Multiplus II 5000 + CerboxGX + 2 LPBA48100-OL. Firmware ist auf beiden aufgespielt (516) - wobei das mit der 513 auch ging - es fehlte der Abschlusswiderstand CerboGX...
CerboGX ist also angeschlossen, ESS drauf installiert, Lithium Akku eingestellt, etc.
Das CerboGX zeigt über die BMS Daten SOC, Spannung + Stromstärke an. Über RS 485 lese ich noch die Zellspannungen aus und zeige die im OpenHAB an.
Mein Smartmeter wird mittels S0 Trigger von einen Raspberry Pi ausgelesen und schickt die Daten per MQTT an den CerboGX. Dieser nutzt dies als virtuellen Zähler für den ESS.
Nach ein paar Detail Einstellungen pendelt jetzt der Hausverbrauch + die Einspeisung um 0. Der Akku wurde heute vormittag gut geladen und der Multiport mit dem ESS zieht genau so viel aus dem Netz, wie gerade Einspeisung ist - pendelt sich also auf 0 ein. Und wenn Strom benötigt wird (Kochen...) wird der fehlende Strom aus dem Akku geholt- auch hier wird 0 Verbrauch/Einspeisung gehalten.
OpenWB mit dem E-Auto funktioniert auch - der Mindest SOC des Autos wurde aus dem Akku geholt - danach wurde das Laden aus dem Akku abgeschaltet - der Rest kommt dann rein aus der PV.
Danke in die Runde und viel Erfolg bei den eigenen Vorhaben!
Andreas
Eine Frage zum CerboGX: Seht ihr da die Zellspannungen? Ich habe das mit CAN BMS Kabel angeschlossen und sehe den Mittelwert des SOC (von beiden Akkus), Spannung/Stromstärke, Status (z.B. "charging") und Power (Watt). Aber keine Temperatur oder Zellspannungen. Wenn ich direkt per RS485 den BMS vom Felicity auslese, sehe ich alle Einzelspannungen und Temperaturen. Eine COM Box hätte ich auch noch da - aber wollte mal wissen, wie es bei euch ausschaut bzw. wie ihr das angeschlossen habt.
Hallo
Ich habe aktuell den LPBA48300 zuhause stehen hat den jemand mittlerweile mit einem Victor GX Gerät per Can-Bus verbunden?
Laut Aussage vom Händler ist bei den neuen keine COM—Box mehr nötig. Jedoch herhalte ich keine Kommunikation.
CAN-Bus Geschwindigkeit 500k Adern 7,8 auch mal gekreuzt getestet Firmware 516 ist auch dem BMS/Speicher
@19andy89 auf jeden Fall den Abschlusswiderstand am Cerbo GX nicht vergessen, sonnst geht gar nichts.
@discus999 Der ist natürlich am GX Gerät (Multiplus GX) gesteckt und im Speicher auf "ON" Dipschalter Nr5
Nachtrag: Der Speicher Funktioniert doch ohne COM-Box
Erkannt wird der Speicher als Pylontech 57,6V / 160A
Ich hatte den chinesischen Support nach den Spannungen für LPBA48100-OL gefragt. Das hier ist die Antwort:
"I think cells voltage is between 2.75 to 3.65 is better, absorption voltage is 57.6V, floating voltage is 57.6V, I don`t know sustain voltage is 48V."
Hallo, ich interessiere mich auch für einen LPBA48100 Speicher und würde mich gerne vorab mit der CAN Kommunikation auseinandersetzen. Könnte ich von Dir den Python Code bekommen, das würde mir den Einstieg sicher erleichtern .... und bei späterer Weiterbefassung würde ich mich natürlich auch revanchieren, wenn sich das irgendwie erbeben sollte...
@alfonsis Hallo, ich habe hier Code für die RS485 Schnittstelle gepostet (CAN habe ich nicht genutzt):
Hier die Einleitung:
Dann etwas Code:
Und hier noch mehr:
Bei den Einträgen findest Du Python Code und Erklärungen. Da ist auch die Checksummenberechnung für die BMS Commands dabei.
Falls Bedarf besteht kann ich aber auch einen einfach einen fertigen BMS Command inkl. Checksumme posten, damit man die Verbindung testen kann. Die Berechnung der Checksumme braucht man später dennoch immer mal wieder.
Schön zu lesen, dass es bei dir funktioniert hat.
Ich habe mir jetzt auch den LPBA48300 bestellt und werde ihn Ende des Jahres mal einbinden.
Hat es bei dir wie auf Seite 1 beschrieben mit dem Kabel funktioniert, wo 7/8 getauscht sind? Steht die Bedeutung der Dipschalter Positionen in der Anleitung, wofür steht die Pos 5? Ist der Anschlusswiederstand nur bei dem GX Gerät notwendig?
Ich werde das ganze über einen Multiplus II 5000 und Venus OS large probieren, das auf einem RASPI läuft.
Einzelheiten werde ich dann hier berichten.
Vielen Dank schonmal für die Unterstützung an alle Beteiligten
Hi zusammen,
ich habe nun auch den LPBA48300, samt MultiPlus-II 5000 und Raspi mit Venus OS am laufen. Bisher läuft eigentlich alles. Jedoch wird der Akku immer geladen, auch wenn kein PV-Überschuss besteht. Strom- und PV-Zähler sende ich via MQTT als virtuelle Zähler an Venus OS.
Hat jemand eine Idee an was es liegt? Was sind die richtigen Batterie-Werte für die Einstellungen am Victron / ESS, wie z.B. Sustain-Voltage, Absorption...?
Sorry für die späte Rückmeldung
Ja das Kabel muss gekreuzt werden
Dip Schalter werden auch super in der Anleitung erklärt die Nummer 5 aktiviert den CAN Abschlusswiederstand
beim GX benötigt man natürlich auch einen Abschlusswiederstand
kannst du eventuell auch noch deine Konfiguration am Multiplus teilen?
Laut Anleitung des LPBA48300 ist die Nominalspannung 51,2V und der Spannungsbereich mit 48V - 57,6V angegeben.
Laut Lieferant ist ein 16S System verbaut, können dann die Spannungen verwendet werden, wie z.B. bei meintechblog.de beschrieben?
Abschaltspannung 44V (2,75V pro Zelle) - habe auch Videos gefunden, wo hier 47/48V also ~3V pro Zelle gewählt wurde..
Konstantspannung 56,8V (3,55V pro Zelle) - habe auch Videos gefunden, wo hier 55,2V also 3,45V pro Zelle gewählt wurde..
Erhaltungsspannung 54V
Sustain-Spannung 48V
Abschaltstrom Dyn.Abschalten 44,8V ? Warum nicht die Standardwerte?