Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye Hybrid 12k mit 50kWh Batterie. Problem BMS Setting

34 Beiträge
16 Benutzer
0 Likes
3,366 Ansichten
(@tirreg)
Newbie
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 3
 

Hallo,

 

danke für die schnellen Antworten. Grid Charge hatte ich überall aktiviert... auch an jedem Wochentag. Ich glaube das Problem bestand in der Kommunikation mit BMS. Wie gesagt ging bei mir nur % oder V Anzeige, weil der Stecker hinten falsch angesteckt war und nicht im CAN. Dadurch ist die Spannung anscheinend zu weit runter und durch den Fehler hat der WR alles deaktiviert. Keine Produktion und auch kein Laden.

Ich habe dann die Batterie erst einmal aus gemacht und heute alles nochmal neu hochgefahren. Diesmal mit dem Lithium Mode, der jetzt wo alles richtig eingesteckt ist endlich geht. Über Nacht ist die Spannung dann auch etwas hoch gegangen, so das jede Zelle knapp über 3 V hatte. Jetzt geht wieder alles und die Batterie wird erkannt und geladen. Hoffe das bleibt so. Wenn kein Fehler mehr kommt dann bin ich froh...sonst werde ich berichten.

 

VG


   
AntwortZitat
(@tirreg)
Newbie
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 3
 

So alles läuft problemlos, so wie es sein soll. Aber wenn es hier einige gibt die die selbe Kombi haben noch eine Frage wegen Online Überwachung. Ich habe so einen Data Logger und in Kombi mit der Solarman App soll man das alles einrichten.

 

Die Einrichtung ging sogar relativ problemlos... in der App wird der Logger als vernetzt angezeigt...aber immer als Offline. Habe den Spass 3 mal gemacht... das Ergebnis immer das gleiche. Einrichtung... die Wlan Daten übermitteln etc. geht... alles vernetzt...aber Offline.

 

Evtl. ist jemand hier der ein ähnliches Problem hat und eine Lösung gefunden hat. Würde mich freuen.


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 42
 

Verstehe nicht warum ihr nicht voltage nutzt. 
BMS soll  die Zellen schützen. Nicht mehr nicht weniger. 

Alles  andere kann man prima über die Spannung machen und diese auch noch anpassen zwecks balancing was leider nur im Ladezustand geht. Das kann der Lithium Mode nicht und der berechnet halt nicht immer alles korrekt 😉


   
AntwortZitat
(@joma80)
Newbie
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 2
 

@hansi DANKE, dass kann ich bestätigen.

FM-Solar= 00

Leider war die gedruckte Anleitung für die FM-Solar-Akkus fehlerhaft. 😩

Das richtige Anschlussschema ist:

1. Master-Akku an CAN.

2. Zweiter + weiter Slave Akkus über die "Parallel Communication Port"s.

 


   
AntwortZitat