(@thomas_tm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
Themenstarter  

Hallo zusammen,
mein Netzbetreiber fordert vor dem Abschluss eines Energiespeichers ein Einheitenzertifikat gemäß
VDE-AR-N 4105.

Wie ist das nun, stellt sowas der Batterie Hersteller oder der anschließende Elektriker aus?

Klar im Inselbetrieb wird man das nicht brauchen, sonst wohl schon.
Ist das ein Standarddokument, was bei BYD, Pylontech und Co. dabei liegt?

Für DIY Energiespeicher wirds das nicht geben oder?

--
Viele Grüße,
thomas


   
Zitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 953
 

Hallo zusammen,
mein Netzbetreiber fordert vor dem Abschluss eines Energiespeichers ein Einheitenzertifikat gemäß
VDE-AR-N 4105.

Wie ist das nun, stellt sowas der Batterie Hersteller oder der anschließende Elektriker aus?

Klar im Inselbetrieb wird man das nicht brauchen, sonst wohl schon.
Ist das ein Standarddokument, was bei BYD, Pylontech und Co. dabei liegt?

Für DIY Energiespeicher wirds das nicht geben oder?

Da wird das Zertifikat des Wechselrichters gemeint sein, über den der Speicher am Netz hängt.
Bei einem System mit Victron Multiplus II wäre das dieses hier =>

https://www.victronenergy.de/upload/documents/Vict_MultiPlusII_GCC_AR4105_2018_EZE_de_19-117-01.pdf


   
PNT and grumpy_badger reacted
AntwortZitat
(@thomas_tm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
Themenstarter  

Hallo zusammen,
mein Netzbetreiber fordert vor dem Abschluss eines Energiespeichers ein Einheitenzertifikat gemäß
VDE-AR-N 4105.

Wie ist das nun, stellt sowas der Batterie Hersteller oder der anschließende Elektriker aus?

Klar im Inselbetrieb wird man das nicht brauchen, sonst wohl schon.
Ist das ein Standarddokument, was bei BYD, Pylontech und Co. dabei liegt?

Für DIY Energiespeicher wirds das nicht geben oder?

Da wird das Zertifikat des Wechselrichters gemeint sein, über den der Speicher am Netz hängt.
Bei einem System mit Victron Multiplus II wäre das dieses hier =>

https://www.victronenergy.de/upload/documents/Vict_MultiPlusII_GCC_AR4105_2018_EZE_de_19-117-01.pdf

Vielen Dank!👍

Wird das dann auch für DIY Energiespeicher reichen?😇

--
Viele Grüße,
thomas


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6924
 

Wird das dann auch für DIY Energiespeicher reichen?😇

ja

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@wolfgang)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 306
 

Vielen Dank!👍

Wird das dann auch für DIY Energiespeicher reichen?😇

Es gibt nur 1 Zertifikat für den Wechselrichter und der unterteilt sich sozusagen in Unterzertifikate oder besser Kapitel.
Eines gilt der AC Seite und PV Seite sowie ein zweites der Stromspeicherseite, also wie ein Akku angeschlossen werden kann, aber nicht sein muss.
Also kann man den Speicher auch erst später anmelden, weil man den erst später bekam und vielleicht vergessen hatte vor lauter Freude beim Anschließen, den noch anzumelden. Schau Dir mal so ein Zertifikat für einen Growatt Hybrid Wechselrichter an , dann erkennst Du das.

Den Speicher selber juckt wohl keinen, weil der Wechselrichter den Rahmen vorgibt, was ja in dessen Zertifikat vermerkt ist.


   
AntwortZitat
(@dirk70)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 4
 

Hallo zusammen,

den komischen Konformitätsnachweis zum FNN-Hinweis „Anschluss und Betrieb von Speichern am Netz“ fordert die mitnetz auch von mir für eine Pytes E-BOX-48100R.

Keine Ahnung von mir und meinen Eli was die direkt wollen. Dieses Dokument finden wir unter dieser Bezeichnung nirgends.

Falls mir jemand weiterhelfen kann?

Grüße aus dem Vogtland


   
AntwortZitat
 wihz
(@wihz)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 358
 

Veröffentlicht von: @dirk70

Hallo zusammen,

den komischen Konformitätsnachweis zum FNN-Hinweis „Anschluss und Betrieb von Speichern am Netz“ fordert die mitnetz auch von mir für eine Pytes E-BOX-48100R.

Siehe https://shop.vde.com/de/anschluss-und-betrieb-von-speichern-am-niederspannungsnetz-2

 

Entsprechende Herstellererklärungen bieten die Hersteller der Wechselrichter mit Anschluss an Batteriesysteme an:

- Victron: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Herstellererkl%C3%A4rung-ESS-210423.pdf

- SMA: https://files.sma.de/downloads/SBS_HK_Konformitaet-FNN_de_12.pdf  

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von wihz

   
AntwortZitat
(@verstrahlter)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 6
 

@wihz:
Das Dokument aus dem VDE-Shop kann man auch ohne sich für den Shop registrieren zu müssen auf der VDE-Seite laden, hier ganz unten:
https://www.vde.com/de/fnn/themen/flexibilitaeten/speicher
Direkt Link: Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz

Ciao & Danke für die Info


   