(@alexx)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 638
 

Veröffentlicht von: @nick81

kann man R32 denn theoretisch durch R290 in vorhandenen Systemen ersetzen?

Zumindest im Hinblick auf das Kompressoröl sollte es gehen. R32-Systeme verwenden wohl üblicherweise POE-Öle. Die sollten mit R290 auch klarkommen. Das sagt zumindest die bunte Tabelle auf dieser Webseite (weit nach unten scrollen und die gefühlt 1000 Videos igorieren, die da aufpoppen). R32 nutzt demnach immer POE, wohingegen für R290 Minealöle, POE- und AKB-Öle in Frage kommen.

 


   
carupet, U-F-O and voltmeter reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6088
 

Glaub nicht, dass R32 Geräte mit R290 laufen. Ganz andere Drucklage und da gibts doch bestimmt auch einen Drucksensor für Überdruckerkennung im Fehlerfall.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 STSC
(@stsc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 121
 

Kann man die R32 Kältemittelleitungen später noch für R290 verwenden oder braucht man da neue Leitungen?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6088
 

Sollte kein Problem sein.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 DIY
(@diy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 33
 

Man wird auch ein anderes Expansionsventil benötigen.


   
AntwortZitat
(@tom67)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 37
 

@win unterliegen Kältemittelleitungen eigentlich einem Verschleiß oder wird man die über Jahrzehnte verwenden können?

FTXM35R+RXM35R (2021)
FTXA35A+RXA35A (2021)
3MXM40N+FTXM25R+FTXM25R+CTXM15R (2022)
Vaillant Arostor VWL 200/5 (2023)
PV Anlage 3,76 KWp
Reihenendhaus Bj.94, 129qm, Fenster U Wert 1,1


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1381
 

@tom67 Ich bin nicht Win, aber wenn ich die Analogie zu unserem Kühlschrank ziehe, >18J, läuft problemlos, dann behaupte ich: Die verschleißen nicht.

Lasst grüne Männchen die Daumen senken


   
Tom67 reacted
AntwortZitat
(@tom67)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 37
 

@thorstenkoehler guter Punkt. Das macht Sinn.

FTXM35R+RXM35R (2021)
FTXA35A+RXA35A (2021)
3MXM40N+FTXM25R+FTXM25R+CTXM15R (2022)
Vaillant Arostor VWL 200/5 (2023)
PV Anlage 3,76 KWp
Reihenendhaus Bj.94, 129qm, Fenster U Wert 1,1


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1276
 

Haben die wirklich bei der Novellierung vergessen, r600 und r290 zu kriminalisieren?

 


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6950
 

Veröffentlicht von: @ochsemoron

Wer heute ein Anlage mit R32 einbaut, könnte also schon in 7 Jahren das Problem haben, kein Kältemittel dafür zu bekommen.

hab noch 9kg r32 auf lager das sehe ich jetzt mal als wertanlage an

 

Veröffentlicht von: @jay

r290 zu kriminalisieren

 

r290 ist propan, dann müssten die alle gasgrills und alles an flaschenpropan in deutschland verbieten

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1276
 

Veröffentlicht von: @voltmeter

dann müssten die alle gasgrills und alles an flaschenpropan in deutschland verbieten

Eben. Und trotzdem wird es so weit kommen, daß man dank Lobby das Zeug nur als geprüfter Kältefuzzi mit 700 Jahren Berufserfahrung in ne Klimaanlage füllen darf.

 


   
nitpicker reacted
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6950
 

Veröffentlicht von: @jay

Eben. Und trotzdem wird es so weit kommen, daß man dank Lobby das Zeug nur als geprüfter Kältefuzzi mit 700 Jahren Berufserfahrung in ne Klimaanlage füllen darf.

aber wen juckt das, die wo selbst füllen wollen füllen jetzt schon und sch... drauf.

die wo dafür nen kältetechniker brauchen die werden den weiterhin beauftragen.

 

 

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@mischa)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 394
 

@voltmeter Der weise Voltmeter mit seiner Glaskugel, herrlich!

9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023


   
AntwortZitat
maximilianh
(@maximilianh)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 142
 

Hallo!

Veröffentlicht von: @alexx
Bessere Idee: Baut die Dinger gescheit ein, so dass sie dicht sind!

Ja. Im Arbeitsraum meiner Frau (in einem Nebengebäude) haben wir im Jahr 2000 ein Split-Gerät installieren lassen, eigentlich nur zum Heizen, das nach 24 Jahren immer noch dicht ist und funktioniert. Wobei mich das insgesamt nicht von dieser Art zu heizen überzeugt hat, aber das ist nicht das Thema dieses Threads.

Veröffentlicht von: @alexx
Ich finde das Verbot von R32 längst überfällig.

Allerdings.

Viele Grüße

Maximilian

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von maximilianh

   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6950
 

man hätte ja schon vor jahren alle klimageräte und wp auf r290 basis bauen können. man wollte anscheinend nicht.

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat