Anmeldung von Eigen...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Anmeldung von Eigenbauspeichern

68 Beiträge
27 Benutzer
0 Reactions
13.5 K Ansichten
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1614
Themenstarter  

Hier kommt eine Frage an alle diejenigen die ihren Speicher selbst gebaut und angemeldet haben.
In dem Inbetriebssetungsprotokoll wird nach einem ‚Einheitenzertifikat’ für den Speicher gefragt.

In dem Vordruck dieses Zertifikates ist mir schleierhaft wie da ein DC-Speicher eingetragen werden soll.
Scheinleistung kann mein Akku nicht.
Auch die anderen Punkte sehen sehr spezifisch nach AC aus.

Wie habt ihr das gehandhabt?

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
Zitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3760
 

Da geht es nicht um den Akku, sondern um den Batteriewedchselrichter. Für den Akku selbst interessiert sich niemand.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@pv-flo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5
 

Guten Morgen, das Thema Anmeldung (Legalität) würde mich auch interessieren. Also den Akku interessiert niemand? Dann reicht es den WR anzumelden? Muss das ein eingetragener Elektriker machen? Ich gaube nicht das es so leicht ist da jemanden zu finden der einem das unterschreibt!?!


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3760
 

Guten Morgen, das Thema Anmeldung (Legalität) würde mich auch interessieren. Also den Akku interessiert niemand? Dann reicht es den WR anzumelden? Muss das ein eingetragener Elektriker machen? Ich gaube nicht das es so leicht ist da jemanden zu finden der einem das unterschreibt!?!

Wenn du alles selbst anschliest, dann unterschreibt dir kein Elektriker.
Ich hatte das mit meinem Elektriker besprochen. Er schliest den den Speicher AC seitig an, den Rest kann ich machen.
Er hat dann auch die DC Seite kontrolliert und Schrauben nachgezogen.
Waren mit den Formularen knapp 3 Stunden vor Ort.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1614
Themenstarter  

Ich hab mit meinem Haus und Hof Elektricktrick gesprochen.
Er war vollkommen entspannt als ich ihm sagte das ich die „Dacharbeiten“ und den DC Teil selbst machen. In auf die Frage hin ob er den AC Anschluss macht meintet er mir kein Problem. Als ich dann noch wissen wollte ob er auch die Anmeldung machen könnte sagte er „solange es nur um den Stempel geht...“😊
Ja, da müssen aber noch ein paar Formulare ausgefüllt werden ..... „Mail mir die mal zu, das kann ja kein Hexenwerk sein.

Die lustige Vorgeschichte ist dass er eigentlich da war um ein Angebot für einen neuen Zählerschrank machen sollte.
Dazu hatte er den alten Schrank geöffnet und sich die Verkabelung angeschaut. Als er den Schrank wieder zu gemacht hat gab es ein kräftigen Patscher und das Lichtbild Keller war aus.
Da habs erstmal ein riesen Gefluche (es war ja sein Aufkleber auf der Installation.)
Tatsächlich waren zwei Phasen weg - die 63A Strangsicherung hat es gerissen.
Um die Fehlerquelle schneller zu finden hab ich meine Infrarotkamera ausgepackt die ich mir zum checken der DC Verkabelung unter Vollast gekauft hatte. Das Bild hat sofort gezeigt dass drei LS deutlich wärmer waren als der Rest.
Also Abdeckungen weg genommen und tatsächlich waren an den drei Sicherungen auf der Eingangsseite Schmauch- und Lichtbogenspuren.
Die Kamera hat wohl Eindruck gemacht.
Der Rest war dann in 20 Minuten repariert.

Da ihm das Feuerwerk ja schon peinlich war dachte ich das wär ein guter Zeitpunkt ihn wegen der Anmeldung der Solaranlage anzuhauen.
Das Ende der Geschichte steht ja schon oben. Da hab ich wieder mal 🐷 gehabt.

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
AntwortZitat
(@stevve)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1
 

Da geht es nicht um den Akku, sondern um den Batteriewedchselrichter. Für den Akku selbst interessiert sich niemand.

Hallo,
ob das wirklich so ist? Alle Speicherhersteller mussten doch nun diese Einheitenzertifikate nachliefern, oder wie war das? Hab ich da was falsch verstanden? Dachte, dass mit den neuen Vorgaben der AR-4105 nicht nur der WR sondern such der Speicher ein Zertifikat zur Anmeldung benötigt. Habe hier einen ehemaligen PRL-Speicher mit Siemensumrichter ..., der nun mit einem neuen WR versehen, als normaler Hausspeicher wieder ans Netz gehn soll. WR anmelden und gut?


   
AntwortZitat
ZeroDown
(@zerodown)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 319
 

Hey zusammen,
ich möchte mich mal einreihen.
Ich hab momentan meinen Speicher auch noch nicht beim Marktstammdatenregister eingetragen (darum geht es ja, oder?)
Denn in der Fragerunde bis zum "Registrierung abschließen" wird weder nach WR noch nach Batterie Hersteller gefragt.
Also WR seitig sehe ich da kein Problem, ist ja ein Sunny Island. Batterie hab ich die gelichen Probleme wie ihr...
Ich denk mein Solarteur unterschreibt den Wisch schon, wenn ich ihn frage. Von Ihm hab ich den WR auch gekauft.

Gruß
Marco

Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4


   
AntwortZitat
(@anonymous_1669380032)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 6 Jahren
Beiträge: 486
 

Guten Morgen, das Thema Anmeldung (Legalität) würde mich auch interessieren. Also den Akku interessiert niemand? Dann reicht es den WR anzumelden? Muss das ein eingetragener Elektriker machen? Ich gaube nicht das es so leicht ist da jemanden zu finden der einem das unterschreibt!?!

Wenn du alles selbst anschliest, dann unterschreibt dir kein Elektriker.
Ich hatte das mit meinem Elektriker besprochen. Er schliest den den Speicher AC seitig an, den Rest kann ich machen.
Er hat dann auch die DC Seite kontrolliert und Schrauben nachgezogen.
Waren mit den Formularen knapp 3 Stunden vor Ort.

Jupp, war hier genausso. Ich habe alles vorbereitet und der Elektriker hat nur den AC-Anschluss gemacht. Laut Aussage meines VNB interessiert die wirklich nur der Batterie-WR..


   
AntwortZitat
(@autox)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 77
 

Moin Zusammen,

Was heißt hier Elektriker?
Muss das über eine Firma gemacht werden oder reicht es wenn es ein Elektriker abnimmt?

Darf der Elektriker Geselle sein oder muss er einen Meistertitel tragen?
Braucht dieser Zusatzqualifikationen?

Hätte verfügbar:
- Geselle oder Meister, allerdings spielt die Firma, wo beide Arbeiten, nicht mit 😉

SMA tripower 8000tl-20
36x VITOVOLT 300

1x Victron MP2 48/5000 mit 18x DYI EVE LF280k Klick

OT:
WP: Nibe S1155-12 + passiv Kühlung (Selbstbau) + Fristar3WP


   
AntwortZitat
(@lulu09)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 266
 

Wieso überhaupt anmelden...nur mal so....

PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
36 x Aleo S19 245W / 1x SMA Tripower 8000 TL-10
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
58 x Solarfabrik Mono S2 - Halfcut 340W / 1x SMA Tripower 15000 TL-30
16x280Ah LiFePo4 DIY Stromspeicher mit Victron Multiplus II 5000 und REC BMS


   
AntwortZitat
(@slowman)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 224
 

Hat überhaupt Jemand, seine selbstgebauten Speicher angemeldet bekommen?

SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7006
 

Wieso überhaupt anmelden...nur mal so....

kadavergehorsam 😉

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
ZeroDown
(@zerodown)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 319
 

Also mein Elektriker und Solarteur sagt immer :
Ich würde den speicher nicht anmelden, und wenn dann als Blei Speicher deklarieren...
dem bin ich aktuell treu geblieben.
Ich brauch im Jahr über 2000kwh Bezug, das fällt nicht auf.... (eAuto, WP)

Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4


   
AntwortZitat
R0Li84
(@r0li84)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 390
 

Stehe gerade vor dem Problem, dass mein Elektriker die Bauart vom Speicher wissen möchte...
Habe 16x280Ah EVE Akkus verbaut. Dürfte schwierig werden, den anzumelden.

PV Anlage ist ja klar, dass die vom Elektriker gemeldet werden muss. Wie aber ist es beim Batteriespeicher?
Muss der den angeben?

10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro


   
AntwortZitat
Sigis
(@sigis)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 84
 

Batterie speicher einfach erst mal gar nichts ansagen, der E-Meister soll der Inverter verdrahten und die Module zusammen an deine E-Kasten installieren, (Batterie muss ich noch Sparen ansagen)
und Anmelden, einschließend, wenn das durch ist, gehst du an deine Batterie, wenn du das kannst, wenn nicht, holt dir einen Elektriker dazu fertig.
Außerdem die Speicher sind nur Monopol mäßig interessant, die Lobby möchte nur die teuren Speicher Verkaufen, die nur andres verpackt sind, aber 3-4 Fach preise Höhe liegen.


   
AntwortZitat
Seite 1 / 5
Anmeldung von Eigen...
 
Teilen: