Es sind 200 Watt - aber ansonsten ist der Einwand vollkommen berechtigt.
Ich fürchte, seine Lösung wird so oder so illegal werden.
Phasenanschnitt ist illegal, weil es sich bei über 200 W mit den TABs der Netzbetreiber beißt, siehe Unterpunkt 10.2.7 (4) in diesem Dokument:
Und die Wellenpaketsteuerung müsste bei so großer Leistung recht langsam sein, um die DIN VDE 0838 zu erfüllen. Siehe Tabelle 2 in diesem Dokument:
http://antriebstechnik.hochschule-stralsund.de/1024x768/Dokumentenframe/Kompendium/TAB/TAB.htm
Bei 9 kW dreiphasig darf man nur noch 5x pro Minute schalten, was der Stromzähler dann als Wechsel aus Bezug und Einspeisung registriert. Damit's der Stromzähler nicht merkt, müsste man viel schneller schalten - was bei der Leistung dann aber wieder illegal ist.
Legal sind zur stufenlosen Regelung leider nur Stelltrafo und Sinusdimmer.