Victron netzparallel - Zweirichtungszähler immer saldierend ?

48 Beiträge
10 Benutzer
0 Likes
6,777 Ansichten
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3755
 

Mein Schrank ist 50 Jahre alt, da wollte niemand was ändern.

Ich habe 2 PV Anlagen mit unterschiedlichen Elektrikern angemeldet

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 955
Themenstarter  

Mein Schrank ist 50 Jahre alt, da wollte niemand was ändern.

Nicht alle im Forum haben diese Erfahrung gemacht. Mein Schaltschrank ist nur 23 Jahre. Wenn der Elektriker nix oder wenig ändern will werde ich mich in deinem Sinne vorbildlich verhalten und mit <10kw_peak Einspeisung oder Nulleinspeisung anmelden, je nachdem, wie sich das mit dem Finanzamt darstellt.

Ich habe 2 PV Anlagen mit unterschiedlichen Elektrikern angemeldet

Mag sein, aber mit 2 durchlaufenen Anmeldungen kann man keine Statistik betreiben.


   
AntwortZitat
Robodoc
(@robodoc)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 320
 

Du solltest dir aber im klaren sein, dass im Falle es Unfalls keine Versicherung bezahlt, und im Fall eines Personenschadens du dafür haftbar bist.

Ist das so? Hört sich in erster Näherung an wie so ein Killerargument aus dem Nachbarforum Photovoltaikforum, wo ja alles böse ist was nicht ein Innungsmeister durchführt. Sogar das Einstecken einer "steckerfertigen Mikro PV" soll ja nach so mancher ENV-Sicht besser ein Innungsmeister tun.

Normalerweise sehen die Bedingungen einer Wohngebäudeversicherung (darum geht es wohl) vor, dass man bei fahrlässigem oder bei einigen Versicherungen auch grob fahrlässigem Verhalten versichert ist. Also Kerzen anlassen und einkaufen gehen, sowas ist wohl das Standardbeispiel für fahrlässig oder grob fahrlässig. Man will ja nicht die Bude abfackeln. Ist nun das Aufstellen und Anschließen eines Solarpanels oder eines Akkus vorsätzliches Herbeiführen eines Versicherungsschadens, vergleichbar mit dem Ausgießen eines Benzinkanisters und anzünden? Das ist doch die Frage.

Gibt es hier im Forum einen Thread über Versicherungen und wie die sich dazu stellen? Das fände ich mal interessant. Auch welche Versicherungen grobe Fahrlässigkeit erlauben oder gegen Aufpreis versichern. Übrigens kann man die Solaranlage selbst gegen Aufpreis versichern, die gehört standardmäßig nicht zum Haus. So ähnlich wie Elementarschäden extra versichert werden müssen.


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 955
Themenstarter  

Normalerweise sehen die Bedingungen einer Wohngebäudeversicherung (darum geht es wohl) vor, dass man bei fahrlässigem oder bei einigen Versicherungen auch grob fahrlässigem Verhalten versichert ist.

Genau. Da unterscheiden sich gute von weniger guten Versicherungen.

Aber das Anschließen und Verkabeln einer Solaranlage ist allerhöchstens wenn überhaupt leicht oder grob fahrlässig, wenn dies ein völlig fachunkundiger (sag jetzt mal so blöde) Kindergärtner, Metzger oder Blumenverkäufer macht. Wohl diese Gruppe will Stromsparer99 vorm Rumschrauben an 450V Solarstrings oder Öffnen des Verteilerkastens warnen. Sollte man auch. Den ganzen (teilweise Totschlag-) Argumenten von wegen legal/illegal/muss anmelden oder auch nicht/keine Versicherung zahlt etc. etc kann ich so aber nichtganz folgen.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3755
 

Ich habs schonmal geschrieben, mir ist es total wurscht was ihr macht. Aber seid so gut und verleitet andere nicht dazu.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3755
 

Abgesehen davon wäre es schön, wenn Andreas hier im Forum eine Informationsseite zumThema PV Regel, Anmeldung, VNB, Marktstammregister, VDE AR-N4105 usw. zur Verfügung stellt.
Das dürfte nicht zu viel verlangt sein, den Forenbesuchern diese Infos bereit zu stellen.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 955
Themenstarter  

Ich habs schonmal geschrieben, mir ist es total wurscht was ihr macht. Aber seid so gut und verleitet andere nicht dazu.

Das hört sich gerade so an als würden wir was illegales planen oder bauen. Tun wir nicht.

Über Nulleinspeisung oder gar Insel anmelden müssen und was eine Insel ist kann man durchaus geteilter Rechtsauffassung sein.

Dass 230V oder mehr gefährlich sind und man beim Arbeiten vom Dach fallen kann sollte jeder wissen.

Was weniger Leute bewusst ist, ist dass das Hantieren mit 280Ah Akkus auch wenn die nur 3,2V haben brandgefährlich ist.
Insbesondere wenn die Ratsche mal runterfällt und sich dann dummerweise quer auf die Pole legt Mr. Green

Ich zumindest weiss was ich tue und was ich wann besser nicht anfassen sollte.


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 955
Themenstarter  

Abgesehen davon wäre es schön, wenn Andreas hier im Forum eine Informationsseite zumThema PV Regel, Anmeldung, VNB, Marktstammregister, VDE AR-N4105 usw. zur Verfügung stellt.
Das dürfte nicht zu viel verlangt sein, den Forenbesuchern diese Infos bereit zu stellen.

Schreib es doch mal zusammen und stell es ihm zur Verfügung. :clap: Ich bin jedenfalls froh, all diese Infos hier im Forum bekommen zu haben. :thumbup: Leider über 37 Threads verteilt und leider geben manche Forenmitglieder immer nur einsilbige oder nur sehr kurz gehaltene Antworten, die einen dann zwar auf den richtigen Weg bringen aber das wäre mit einer Komplettübersicht natürlich schöner


   
AntwortZitat
(@anonymous_1669380032)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 6 Jahren
Beiträge: 486
 

Immer wieder diese Diskussion zum Thema Versicherung /legal/ illegal. Eigentlich ist das doch ganz einfach:

Versicherung:
Im Forum ist man an der falschen Adresse, dieses sinnvoll zu diskutieren - der richtige Gesprächspartner ist hier ausschließlich der jeweils eigene Versicherungsgeber. Einfach mal anrufen, nachfragen, Bilder schicken und formell bestätigen lassen, dass dafür Versicherungsschutz besteht. Wenn es Bedingungen seitens des Versicherungsgebers gibt, steht es jedem immer noch frei, diese bewusst nicht umzusetzen oder doch. Eine Kontaktaufnahme tut nicht weh und schadet genauso wenig wie ein Telefonat mit dem Netzbetreiber - das macht das ganze Thema vielleicht sogar leichter! 😉 Wie sagt man so schön: "Miteinander reden hilft!"

Anmeldung / illegal / legal:
Die persönliche Rechtsauffassung ist individuell und nur den entsprechenden Stellen gegenüber zu vertreten bzw. im Zweifel dort durchzusetzen. Auch das kann ärgerlich, teuer oder langwierig werden - oder alles 3 zusammen.

Es entscheidet jeder selbst über sein Tun, Handeln und sein Leben und trägt dafür auch die volle Verantwortung.

Ich fände es toll, wenn wir uns auf die spannenden technischen Themen konzentrieren Smile
Eine grobe Übersichtssammlung als Leitfaden wäre aber in der Tat recht hilfreich als Einstiegspunkt - ich musste mich auch durch viele Beiträge, Foren, und Webseiten wühlen bis ich mich grob zurechtgefunden habe. Und das Schreckgespenst "Netzbetreiber" war gar keins - ganz im Gegenteil, ich habe dort sogar noch Hilfe und Unterstützung bekommen (in meinem Fall)!

Grüße,

Andreas


   
AntwortZitat
 Miro
(@miro)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 21
 

Hallo zusammen, ganz schön aus dem Ruder gelaufen hier würde ich sagen. :angel:
Eine technische Frage. Kann der Victron über eine Phase den gesamten Hausbedarf salidiert einspeisen? Ich meine so wie die China grids. Sun 100 oder der soyo.
Grus Miro


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3755
 

Warum soll er das nicht können, ich habe zwei 3000er auf einer Phase

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
 Miro
(@miro)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 21
 

Das wäre ja super. Was muss man da den dafür einstellen?


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3755
 

Das wäre ja super. Was muss man da den dafür einstellen?

Was meinst du mit einstellen.
Du machst ganz normal ESS, das wars schon.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@bartus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Warum soll er das nicht können, ich habe zwei 3000er auf einer Phase

Letztesjahr05032022.jpg

Sag mal haben deine Batterien einen Eingebauten "Schwarzes Loch Generator"? Wo Kommen denn die 1000KWh November bis Februar her? Selbst mit meinen knapp 30KW PV komm ich nicht auf den wert? Oder hast du mehr installiert als in deiner Signatur?

15,525 kWp = 45x Qcell G9 345 0°an 3 x Victron MPPT 250/100
14,070 kWp = ​42x QCell G8 Blk 335 36° Süd an Fronius Symo

3x Victron Multiplus 2 5000

Stromspeicher 43kwh Installiert Eigenbau (3x16 280Ah Calb an 3x Seplos BMS)


   
AntwortZitat
mafe68
(@mafe68)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 663
 

Das wäre ja super. Was muss man da den dafür einstellen?

Was meinst du mit einstellen.
Du machst ganz normal ESS, das wars schon.

Werden da beide MultiPlus am AC IN auf L1 verbunden und die beiden dann per VEBus zusammen geschlossen? Die Leistung der beiden wird dann addiert ich meine damit 2 x 3000VA = 6000VA und auch die 32A?

PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!


   
AntwortZitat