Benachrichtigungen
Alles löschen

Spricht etwas gegen 3 verschiedene 1-phasige String-Wechselrichter

5 Beiträge
3 Benutzer
0 Likes
438 Ansichten
(@kadett1ghz)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hallo,

Statt einem 3-phasen Wechselrichter überlege ich gerade 3 verschiedene 1-phasige Wechselrichter zu nehmen. (z.B. 2x Growatt 3,3kw, 1x Fronius 3kw).
 
Hintergrund ist, dass an einer Phase ein Victron Multiplus2 3000 hängt, und der Fronius dahinter dann im Falle eines Stromausfalls weiterlaufen könnte.

Was meint ihr? Spricht da irgendwas dagegen?

Grüße
Björn


   
Zitat
(@phoenix_83)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 188
 

Da spricht technisch nichts dagegen, wenn du die 3 Wechselrichter je auf eine andere Phase anschließt. Alternativ kannst du aber auch einen 3 Phasigen und den Fronius nehmen. Dürfte günstiger sein

Setup:
6,72kWp Viessmann 320 Wp Vitovolt Module mit SMA Tripower 6.0
28,045 kWp JAsolar 395 Wp Full Black mit SMA Tripower 8.0, Tripower 10.0 und Sunnyboy 3.6 und Victron MPPT 150/35
Victron Multiplus 2 48/5000 mit Venus OS auf Raspi und 3x Pylontech US3000C (10,5kWh)
Das ganze versuche ich -->> hier <<-- zu dokumentieren


   
AntwortZitat
(@blacksheep123)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
 

Ich denke, HUAWEI SUN2000-5KTL 1-phasiger PV-Wechselrichter, es funktioniert gut... sollten bedenken...


   
AntwortZitat
(@kadett1ghz)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
Themenstarter  

Danke euch für die Antworten.

Veröffentlicht von: @phoenix_83

Alternativ kannst du aber auch einen 3 Phasigen und den Fronius nehmen.

Ja, aber 'nen 3-phasigen Fronius könnte ich bei Stromausfall nicht mehr benutzen, weil ich ja nur einen Multiplus habe, auf einer Phase.
Der 1-phasige Fronius könnte hinter dem Multiplus ja weiterlaufen.

 


   
AntwortZitat
(@phoenix_83)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 188
 

@kadett1ghz Ja, den 3-phasigen vor dem Multiplus und den Fronius dahinter. Vorm MP2 ist es egal was du da nimmst. Beachte aber die 1:1 Regel hinter dem MP2. MP2 48/5000 = max. 5kW Wechselrichterleistung hinter dem MP2

Setup:
6,72kWp Viessmann 320 Wp Vitovolt Module mit SMA Tripower 6.0
28,045 kWp JAsolar 395 Wp Full Black mit SMA Tripower 8.0, Tripower 10.0 und Sunnyboy 3.6 und Victron MPPT 150/35
Victron Multiplus 2 48/5000 mit Venus OS auf Raspi und 3x Pylontech US3000C (10,5kWh)
Das ganze versuche ich -->> hier <<-- zu dokumentieren


   
AntwortZitat