Benachrichtigungen
Alles löschen

Planung ca 10kwp + Speicher

40 Beiträge
7 Benutzer
0 Likes
5,119 Ansichten
(@bastlerm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 104
Themenstarter  

3x für je eine Phase.
Einspeisen müsste der doch können in Verbindung mit em24 und cerbo gx
Würde gerne in DC bleiben wegen umwandlungsverluste
Soll ca. So aussehen wie die Anlage von iks Youtube.

Bei Min 8,17
Module schwanke ich noch immer zwischen trina,ja,aleo etc.

Danke


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7002
 

du brauchst keine 3 mutliplus einer reicht

du musst dich erstmal tiefer mit der materie beschäftigen bevor du eine entscheidung triffst

ich habe das nicht zum spaß geschrieben wegen der ungünstigen kombination fürs einspeisen
werde das jetz nicht in jedem thread widerholen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@bastlerm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 104
Themenstarter  

Hättest du bitte einen link zu nem thread wo du das beschreibst.
Hab leider nichts gefunden


   
AntwortZitat
(@bastlerm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 104
Themenstarter  

Hallo zusammen,
@voltmeter hab leider immer noch nichts von dir gefunden, denke du meinst das der victron ungünstig zum Direktverbrauch und Einspeisen ist da er immer erst eine gewisse Batterieladung vorsieht oder?
+ im oberen und unteren Leistungsbereich nicht wirklich effektiv arbeitet. Wie sieht das bei anderen WR aus
Genau steig ich da immer noch nicht durch, sehe aber leider keine alternative ausser alle wichtigen Verbraucher auf L1 und einen zusätzlichen 1 Phasigen WR auf L1 rest über Phasenkompensation.
Wobei in dem Fall wieder über AC geladen wird. Und echt viel über L1 laufen wird.

Schade, dachte ich hätte die Lösung gefunden

Wird vermutlich zwangsweise eh noch dauern oder hat jemand eine seriöse Bezugsquelle für Module, gerne auch Sammelbestellung


   
AntwortZitat
(@bastlerm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 104
Themenstarter  

Hallo,

bin jetzt am überlegen ob Fronius symo 15 und mp2 5000
oder 3x mp2 3000 netzparallel
oder doch MPI 15k oä.

+DIY Batterie

Könnt ihr mir helfen

Bin auf 15kw da 36x400w Trina zu einem annehmbaren Preis bestellt.

Hoffe auf Antworten

Grüße Michael


   
AntwortZitat
(@anonymous_1669380032)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 6 Jahren
Beiträge: 486
 

Warum 3x Multiplus?


   
AntwortZitat
mafe68
(@mafe68)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 663
 

Hast du eine Landwirtschaft oder große 400V Maschinen in der Werkstatt, wenn das nicht so ist brauchst du kein 3Ph Anlage mit 3 x MP2.

PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!


   
AntwortZitat
(@bastlerm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 104
Themenstarter  

Wegen der 3 Phasen und 9 kW,

Tendiere im Moment eher zu Fronius + mp2 5000 wobei ich überlege einen Teil über mppt direkt in mp2 zu laden
Bin mir bei der String Aufteilung auch noch recht unsicher

2x 7,2 oder 3x 4800 einen über mppt direkt in mp2


   
AntwortZitat
(@bastlerm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 104
Themenstarter  

Betreibe nebenher eine kleine Schlosserei dafür würde ich aber keine Ersatzstromlösung realisieren


   
AntwortZitat
(@anonymous_1669380032)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 6 Jahren
Beiträge: 486
 

Welche 9kw? Was zieht soviel bei Dir? Hab ich beim Überfliegen nicht im Thread bisher gesehen - oder hab ichs übersehen?


   
AntwortZitat
(@bastlerm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 104
Themenstarter  

3 Wohneinheiten alle Familie+ kleine Schlosserei ( Schweißgerät Max 12kw)

Bin wie gesagt im Moment eher auf Fronius Symo 15 + mp2 5000
Oder doch MPI Eigenverbrauch 🙁

Jahresverbrauch im Moment 6800 kW
Es sollen ua. Noch Klima Split Geräte kommen


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7002
 

na gut für 3 wohneinheiten kann man das ja noch durchgehen lassen

dann 2 sma tripower und 3x mp2 5000 damit wäre das haus dann auch ersatzstromfähig wie man das verdrahtet keine ahnung

+ cerbo gx + smartmeter + akku mit bms

beim akku würde ich ca 20kwh ansetzen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@bastlerm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 104
Themenstarter  

Puh das wäre Preislich echt heftig, denke Fronius Symo 15 gesteuert über Modbus durch victron em24 und ggf. Ein String an mp2 direkt


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7002
 

du willst doch 3 phasen haben, das ist der preis
unter anderem zusätzlich noch die schlechte gesamt effezienz

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@anonymous_1669380032)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 6 Jahren
Beiträge: 486
 

3 Wohneinheiten = 3 Zähler vom EVU?

Das wird spannend mit der Verkabelung und dem Thema "Verkauf des Stroms an Dritte"...


   
AntwortZitat
Seite 2 / 3