MPI 10k - Nulleinspeisung funktioniert nicht

188 Beiträge
27 Benutzer
13 Likes
17.8 K Ansichten
(@yamamoto)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

Guten Morgen,

 

ich habe ein ähnliches Verhalten bei meinem MPI 10K beobachtet wie furballer. Der Akku zieht bei erreichen der Entladeschlussspannung aus dem Netz, obwohl bei Ladequelle PV only eingestellt ist. Ansonsten funktioniert die Nulleinspeisung und er tut auch das was er soll mit der Einstellung Grid-tie with Backup (II).

 

Meine Firmware ist

U1 21-07-09 12:30:00

U2 21-07-09 12:30:00

 

 

Was mich zusätzlich stört ist, dass es keine Möglichkeit gibt den Hausverbrauch anzuzeigen. Oder ich habe es noch nicht gefunden. Im Display oben rechts gibt es ja die anzeige "AC Output". da steht bei mir immer 4%, egal wieviel das Haus verbraucht. Ich vemute mal, dass die Anzeige nur für den AC Output Ausgang des Inverters gild und es ein Anzeigefehler ist.

Hier ein Foto vom Display

https://bilderupload.org/bild/7dd062310-screenshot-2023-01-09-120

 

Wie nehmt ihr den Hausverbrauch auf? Ich würde mich über Tips freuen.

 

Grüße

 


   
AntwortZitat
MOL22
(@mol22)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 176
 

-leer-

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von MOL22

   
riogrande75 reacted
AntwortZitat
(@furballer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
 

@yamamoto 

 

Habe bei MPP Solar zwecks diesem "Problem" angefragt und heute Antwort bekommen:

"Based on your setting this is normal. The inverter will force AC charging if battery volt actually dropped to the level specified in this parameter (marked RED). This indicates battery volt is too low and so if grid is actually available at the time, AC charging will override for 10 min and then stop. This design is exactly to avoid battery getting too discharged that could cause damage."

In diesem Fall alles gut Smile  

 

MfG


   
AntwortZitat
lichtimc
(@lichtimc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 74
 

@furballer Super, dann beantwortet das auch meine Frage in diesem Thema:
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/89988/

Veröffentlicht von: @furballer

The inverter will force AC charging if battery volt actually dropped to the level specified in this parameter (marked RED).

Könntest du bitte noch kurz schreiben, welcher Parameter nun der "marked RED"-Parameter ist?

Danke!


   
AntwortZitat
(@furballer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
 

@lichtimc


   
lichtimc reacted
AntwortZitat
(@ifa-bk350)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
 

Hallo !

1. Problem 

Möglich das ich mich total verrannt habe, aber ich bekomme das mit dem Firmware Update einfach nicht hin.

 -  Ich habe es mit 2 unterschiedlichen Laptops probiert je eins mit Win10 und eins mit Win7

 - Anschluß über mitgeliefertes RS-232 auf USB Kabel   in Anschluß am WR:  5. RS-232 Kommunikationsanschluß

 - Im Laptop Serialkabel Einstellungen auf COM3 umgestellt

 - im Ordner Reflash die Datei :  ReflashTool_X  öffnen und im Programm ist Serial : COM3 eingestellt dann auf Update_Master

- nach dem Start erscheint : Connecting....      und selbst nach 30 Minuten geht nichts weiter oder los

Was mache ich falsch? Modbuscarte ist nicht im WR.

Wie bzw. wo lese ich die im Gerät befindliche Firmware aus ?

 

Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen, bin schon seit 3 Tagen am schrauben und bekomme es einfach nicht hin.

 

2. Problem Ich habe es noch nicht geschafft den Telefonhörer m SDM630 zur Anzeige zu bringen.

  - verwendetesLangabel am Ende aufelöst bereits 5x geprüft

  - alle Einstellungen der Jumper auf der Modbuscard probiert

  - im WR Grid-tie with Backup II eingestellt.

Die Frage ist , benötige ich eigendlich das SDM630 eigendlich , da ich KEINE Nulleinspeisung machen möchte oder habe ich da auch ein Denkfehler?

ich komme einfach nicht weiter und hoffe auf Eure Ratschläge.

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von ifa-bk350

   
AntwortZitat
MOL22
(@mol22)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 176
 

-leer-

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von MOL22

   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 278
 

Veröffentlicht von: @ifa-bk350
Was mache ich falsch? Modbuscarte ist nicht im WR.

Wie bzw. wo lese ich die im Gerät befindliche Firmware aus ?

Vielleicht hast du noch einen WR mit "älterer" CPU-Board Generation. Da brauchst du das Reflash-Tool ohne X am Schluss, weil eine andere CPU verbaut ist.

Natürlich auch eine passende FW, nicht einfach die letzte. Würde hier, genaue wie immer bei FW Upgrades, sehr vorsichtig sein und vorher viel lesen.
Welche Seriennummer hast du? Von "wo" ist das Gerät bzw. welche Type?

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von riogrande75

24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@ifa-bk350)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
 

@riogrande75 wenn ich zu Hause bin werde ich die Seriennummer und die FW schicken.

Ich habe auch ein Akku verbaut und werde auch mit Anmeldung die Reste einspeisen. Daher bin ich mir auch nicht sicher ob ich das SDM630 unbedingt brauche?

Ich mache mal ein Paar Bild wenn ich zurück bin. 
Gruß Werner Wink  


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 278
 

Bzgl. SDM630 - les dich bitte mal in die Thematik ein, bevor du wieder die Fragen stellst, die hier (und in anderen Foren) schon 100x beantwortet wurden.
Oder einfach mal das Manual des MPI 10k druchlesen - das steht alles bis ins kleinste Detail erklärt.

24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@ifa-bk350)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
 

@riogrande75 Danke noch mal für Deine mahnenden Worte bezüglich des FW Update´s und  .

Bin noch einmal meine kompl. Installation durch gegangen und habe noch einmal diverse Einstellungen geprüft.

Dabei habe ich meinen Fehler gefunden :

Bautrate im SDM630 stand auf 9,6 dann auf 19,2 eingestellt und siehe da der Telefonhörer ist da und EC-ON1 wird im WR angezeigt. Netzeinspeisen aktiviert und Batterieeinstellungen angepasst.

Ich habe kein FW Update gemacht.

Meine Daten des WR und Anlage :

1. EASUN POWER IGRID TT 10kw

    U1 : 21-07-09  12:30:00

    U2 : 21-07-09  12:30:00

    Serialnr. 96162209100260

    Kaufdatum August 2022

    Modbus-Card

2. 2 Strings a 16x Jinko Solar 405W

3. Akku 16X LiFePo4 310 Ah mit Daly Smart BMS 16S 150A

Und siehe da es funktioniert. Zur zeit komme leider nur 1,2kWh von den beiden Dächern aber das ist ohne Sonne mehr als ich erhofft habe. Der Akku wird geladen solange im Haus keine oder wenig Verbraucher eingeschalten sind. Schalte ich ein großen Verbrauche ein wird ordentlich zur PV Leistung vom Akku gezogen.

Ich danke noch einmal allen für die Tips und Hilfestellungen !

Schönes Wochenende !

 

 


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 278
 

Hat die Nulleinspeisung (also auch tagsüber Last ausgleichen aber nichts in Netz liefern) nun schon mal jemand hinbekommen?

24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@ifa-bk350)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
 

Smile

Veröffentlicht von: @riogrande75

Hat die Nulleinspeisung (also auch tagsüber Last ausgleichen aber nichts in Netz liefern) nun schon mal jemand hinbekommen?

Hallo riogrande ! 

Bei mir funktioniert es genau wie du es beschrieben hast ! 
Wenn gewünscht kann ich gerne mal ein Video machen!

Gruß Werner 

 


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 278
 

@ifa-bk350 Danke - aber die Settings (Solarpower: Device control->MyPower Management + Parameter settings + Parameter settings 2) und die FW-Version würden mir schon reichen.

24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@ifa-bk350)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
 

 

So das sind meine Settings :

Meine Version Solarpower hat leider keine Parameter settings 2

Meine Firmware :

U1 : 21-07-09 12:30:00

U2 : 21-07-09 12:30:00

Serialnr. 96162209100260

Kaufdatum August 2022

Modbus-Card und SDM630

So und noch ein Bild von Solaranzeige heute 8,43 Uhr

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von ifa-bk350

   
JR-Camel and riogrande75 reacted