Benachrichtigungen
Alles löschen

Heizstab zuschalten um PV Überschuß zu nutzen?

35 Beiträge
8 Benutzer
0 Reactions
11.6 K Ansichten
(@julian85)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 148
 

welchen heizstab hast du genau?

Sorry für die späte Antwort. Also ich hab einen 4,5kw von Zoppas Industries. Bei Ebay für 150€ zu haben. Er läuft jetzt auch. Es lag daran dan er an nem RCD angeschloßen war. Jetzt mit 16B LS läuft er problemlos. Hab einphasig angeschloßen. An L1 und L2, L3 halt ich mir noch offen. Dafür ist auch meine PV zu klein. Den Nullleiter hab ich an der zusammenführung der 3 Heizspiralen angeschloßen, wie auch in der Anleitung beschrieben.

Ich hab nach dem LS eine Hager Zeitschaltuhr und danach je ein Geya Relais vorgeschaltet. Die Zeitschaltuhr deshalb das ich erst aktuell um 9.30Uhr bis 17Uhr den Heizstab frei gebe um einen vollen Speicher zu haben. Bin jetzt noch an der Feineinstellung der Relais. Besser wäre ein feinerer Bereich von 40-60V, aber es funktioniert schon mal nicht schlecht.

Wenn du wenig Platz zwischen Wand und Puffer hast musst du vorher gut die Länge des Heizstabs beachten, ging bei mir grade so rein 😕


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7014
 

Sorry für die späte Antwort. Also ich hab einen 4,5kw von Zoppas Industries. Bei Ebay für 150€ zu haben.

ah ja genau den habe ich auch vor ein paar tagen bekommen
der alte 4,5 kw den ich mal gekauft hatte war ein 400V das hab ich total verpeilt
also mein rcd geht nicht raus hab den einphasig angeschlossen an jeder phase getestet kurz ein paar sekunden trocken.

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@luigi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 83
 

Moin, hat sich schon jemand damit beschäftigt, eventuell einen 48V Heizstab zu verbauen, da gibt es ja welche mit 300, 600, 900, 1500W. Wlche die 2 oder 3 getrennte Heizspiralen haben und somit kaskadierbar wären. Die zu schaltenden den Ströme wären dann 7-33A DC.

Auf jeden Fall spart man sich dann die Verluste über den WR und schont diesen.
Diese Idee mit dem Heizstab ist aus meiner Sicht definitiv preiswerter, als alles 15-20Jahren eine neue Wärmepumpe für Brauchwasser Erwärmung kaufen zu müssen. Machen wir uns nichts vor, Wärmepumpen gehen definitiv nach dieser Zeit kapupp, bei vielen sogar schon eher.


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
 

Ich habe mit Heizstäben Wärme erzeugt.
Da ich eine Insel habe und entsprechend nicht einspeisen kann, lade ich in erster Linie den Akku. Ist diese (fast) voll und die PV in "Richtung" Leerlauf strebt wird das von einem Arduino erfasst und regelt per PWM immer mehr Leistung in den Heizstab. Ich habe 3 Heizstäbe im Einsatz die 3kW (??) bei 230V bringen aber bei rund 60V
DC eben nur 250W (PWM darf nicht einfach über 300W arbeiten - Störungen) Ist 100% PWM eines Heizstabes erreicht schaltet der nächste permanent hinzu und das PWM Signal beginnt wieder bei Null. ABER eine Klima/WP ist wesentlich effektiver.

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
(@thomas_diy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17
 

@manfred-p 

Mein Wasserführender Kaminofen 10kW läuft seit 10Jahren ohne Puffer Speicher. Er hängt direkt am Ölkessel. Wenn es zu Warm wird geht die Lade-Umwälzpumpe für den 100 Liter Brauchwasser an. Falls dan 70°C erreicht werden wird die Vorlauftemperatur 10K angehoben und die Wärme wird im Estrich der FB gespeichert. Die Notkühlung ist noch nie angesprungen. Vorher hat man Sauna im Wohnzimmer. 


   
AntwortZitat
Seite 3 / 3
Teilen: