Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

"Allow to feed in to the Grid" ist aus. Wenn ich das einschalte geht die volle Leistung ins Netz, was ich
ja nicht will. Soll ja nur "0" sein.

nuja, dann mach den Haken eben wieder weg, dann speist er auch nicht ein

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@rabsolar)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

Naja, dann speist er leider nichts ein, also 0 Watt. Daher meine Frage, ob das was mit der nicht vorhanden Batterie zu tun haben könnte?


   
AntwortZitat
(@scherheinz)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 122
 

Hallo liebes Forum,

erstmal danke für die tollen Infos und die Hilfestellungen hier im Forum.
Bei mir kam im April 22 der MPP MPI 10K angeliefert...die Module und den Rest der Anlage habe ich leider erst vor 2 Wochen erhalten.

Nachdem ich die Anlage nun soweit installiert und in Betrieb genommen habe, bekomme ich das mit der Nulleinspeisung einfach nicht hin. Die Anleitung auf https://mona-stefan.de/li-ion-akkus-18650/akkus/12-modbus-over-ethernet-4 (danke dafür) habe ich mir durchgelesen und mich an alle Einstellungen gehalten.
Auch der Telefonhörer scheint auf - wenn auch nicht voll ausgefüllt.

Jedenfalls ist es so, dass beim Einschalten einer Last im Hausnetz überhaupt keine Reaktion vom MPI kommt. Da ich eigentlich schon alle Einstellungen durch habe, bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende.
Wäre schön, wenn ihr mir vll. weiterhelfen könntet.

Danke Euch!
SG Michael

Ich habe von dem Gerät keine Ahnung, aber die Einstellung kommt mir komisch vor:

"Charging source: PV and Grid"

Willst du deine Batterien wirklich mit dem Netz laden? Kann ich mir nicht vorstellen.

Gruß

Drahtzieher.


   
AntwortZitat
(@oberdo6)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
 

Hallo Leute!

sorry, dass es jetzt soooo lange gedauert hat! Ich kann euch sagen...die Bürokratie bei der Anmeldung und die langen Wartezeiten sind/waren eine Katastrophe. Nachdem ich nun mehrmals beim Netzbetreiber und beim Stromanbieter urgiert habe ist meine Anlage nun endlich offiziell "online" und ich darf einspeisen :clap: :clap:

Bis jetzt läuft es jedoch leider nicht optimal. Obwohl ich jetzt alle eure Ratschläge durch habe ist es mir einfach nicht möglich den Wechselrichter richtig zum Laufen zu bringen. Ich möchte ja wie Anfangs schon geschrieben die überschüssige Energie ins Netz einspeisen und bei einem dem PV-Eingang übersteigenden Eigenverbrauch von den Batterien zuschießen....so der Plan.

Die Einspeisung funktioniert und wird auch vom SDM richtig angezeigt (- Vorzeichen bei den KW Werten).
Wenn ich jedoch eine Last einschalte reagiert der Wechselrichter einfach nicht und schiebt keine Energie von den Akkus nach um auszugleichen.

Dass es an der Kabelverbindung liegt kann ich eigentlich ausschließen. Hab mit 3 verschiedenen Netzwerkkabeln durchprobiert und bekomme beim Verbinden auch immer den Telefonhörer durchgehend beim SDM angezeigt.

Bei den Einstellungen an der Modbus-Karte habe ich auch schon beide Einstellungen durch. Bei der Pinbelegung für die Nullung aller Phasen gemeinsam bekomme ich jedoch die Fehlermeldung "EC - ON1" am Wechselrichter angezeigt. Bei der Nullung der Phasen einzeln bekomme ich keine Meldung....es passiert aber auch nichts wenn ich eben mehr Verbrauche als ich über die PV produziere :wtf:

Nachdem ich jetzt eigentlich alles durchprobiert habe - inkl. verschiedener Einstellungen in der Software - bin ich jetzt echt frustriert und ratlos.

Könnte es sein, dass die Modbus-Karte defekt ist?!? oder vll der Wechselrichter einen SW-Fehler hat?!? Hatte das jemand von euch auch mal?

Wär spitze, wenn ihr vll noch eine Idee habt...mir sind alle ausgegangen 🙁 .

Danke schon mal!!


   
AntwortZitat
(@oberdo6)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
 

@Scherheinz: Die Einstellungen für die Ladequellen hab ich so übernommen, weil die so in der Anleitung für die Modbus-Karte drinnen waren. Normalerweise sollte der Akku ja nur übers Netz geladen werden, wenn er unter die von mir eingestellte Spannung von 42 Volt fällt....

SG


   
AntwortZitat
(@tabibo)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
 

Hallo in die Runde.

Hat denn die Nulleinspeisung mit MPI, Modbus-card und SDM630 inzwischen funktioniert? Ich plane etwas ähnliches und fand die Anleitung von Stefanseiner wirklich super nachvollziehbar und "motivierend" 😊 👍 


   
AntwortZitat
(@4malel34)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 32
 

Hallo Tabibo,

MPP Solar hat bei seinem MPI 10kw einen Serienfehler mit der Firmware gehabt.

Ich weis nicht, ob die jetzt ausgelieferten Geräte wieder OK sind.

Darüber gibt es hier einen ausführlichen Thread:

https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/mpi-10k-nulleinspeisung-funktioniert-nicht/

Danke an Riogrande!

 

Ich habe das baugleiche Gerät von FSP, das hat auf Anhieb funktioniert.

 

Allerdings ist die Regelung der "Nulleinspeisung" in dieser Konstellation doch träge, wenn z.B. der Thermostat am E-Herd die Last abrupt abschaltet.

Es dauert ca. 15sec. bis er das wieder auf Null ausgeregelt hat und so schwappt dann summiert doch die eine oder andere kW- Stunde ins Netz. :-/

 

Gruß,

 

Chris


   
Tabibo reacted
AntwortZitat
(@mikep500)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 141
 

Mein mpi 5,5k hat auch alles ins Netz gepumpt. Nach ewiger Schreiberei mit mpp Solar und einem Firmwareupdate klappt das nun. Den Akku entlädt er aber trotzdem nur bis ca 52v obwohl 47v eingetragen sind. Da tüfteln sie noch dran.

MPI5,5K, 10 X 550 WATT LUXEN. 3x Longi 535 WATT, 16x 230Ah eve , 19 Qm Solarthermie, Wasserführenden Holzofen


   
AntwortZitat