(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
 

Hallo Stefan,
du schreibst: "Je höher die Spannung desto niedriger die Verluste = höhere Ausbeute"
das trifft für den Kabelquerschnitt zu aber nicht unbedingt für den Regler. Der hat es gerne wenn man 1. wie du schreibst im MPPT-Bereich liegt
2. aber die Spannungsreduzierung (z.B. 200V => 50V) nicht so hoch ist.
Man sollte auch eine eventuelle Teilverschattung berücksichtigen die dann eher die parallele Verschaltung begünstigt.
... nur so als Ergänzung.

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258

   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
 

Na ja, du kommst doch von der PV-Spannung 150-250V auf ca. 55Volt runter. Zumindest beim Laderegler. Oder, erzeugt das Gerät erst aus PV -> 230V und dann wird über ein Ladegerät deine Akkuspannung zum laden ... dann wären die Verluste noch größer.
Aber Stefan ...was anderes. Du hast doch im Garten deinen Absorberrohr vergraben und schickst dadurch doch die Soleflüssigkeit.
Ich habe bei mir dickwandiges Rohr (sieht so aus wie deines) in Fundamente einbetoniert. Nun bin ich unsicher ob das Rohr Soleflüssigkeit verträgt.
Welches Gemisch verwendest du und welche Rohrqualität hast du verbuddelt?

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
(@anonymous_1669380032)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 6 Jahren
Beiträge: 486
 

Das Problem ist das der PIP7248MAX viel Volt aber wenig Ampere verträgt. Wenn man ausschließlich seriell verdrahtet kommt man bei ungünstiger Wahl der PV Module nicht auf die gewollte Leistung.
Viele der kleineren Wechselrichter vertragen eher wenig Volt aber viel Ampere, was einem das verschalten kleinerer Gruppen erleichtert.
Da verschaltet man ja meist 3 in Serie um auf rund 100V zu kommen und die 3er wird parallel geschaltet um Ampere zu pushen.

Das ist mit dem 7248 (8048) eher schlecht zu machen. 2P wird bei größeren Modulen problematisch und 1P reicht nicht um auf die gewollte Leistung zu kommen.
Meine Wahl fiel daher auf 335Wp Module oder kleiner um die maximale Leistungsausbeute zu generieren.

Ehlich, wenn du kannst tausch die PV Module gegen welche die in dein Konzept passen.


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

Welches Gemisch verwendest du und welche Rohrqualität hast du verbuddelt?

Die Flüssigkeit für den Primärkreis besteht zu 80% aus VE Wasser nach VDI 2035 (welches wir selbst herstellen) und 20% Frostschutzkonzentrat auf Monoethylenglykol-Basis + Korrossionsschutz, s. auch hier und hier.
Ziemlich kostspielig, schau dazu mal nach "Coracon KS 6" von Aqua-Concept, die sind preislich noch am ehesten OK.

Rohrleitung ist 1" Geothermalrohr. Gibt es auch in langen Längen von 300m am Stück (normale Wasserleitungen meist nur bis 100m) und extra bruch- und knicksicher

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@anonymous_1669380032)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 6 Jahren
Beiträge: 486
 

Was macht ihr? 🙂 Wärmepumpe?


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
 

genau 😉

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
(@julian85)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 148
Themenstarter  

Ja, so würde ich es probieren.
Hast du die Module schon gekauft?
Wenn du im Frühjahr merken solltest das der Wechselrichter für dich nicht ideal ist würde ich dir den zum Originalpreis abkaufen. Ich wollte im Frühjahr noch 2 dazu kaufen.

Ja die Module sind schon montiert aber mit 6s1p auf beiden Eingängen geht es ja auf und bei ner Erweiterung kann ich dann auf 6s2p auf einen Eingang gehen.

Schon mal danke für das Angebot. Du willst 3 7248??
Was für ne Anlage bzw Verbrauch hast du? Shock


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7007
 

Ja die Module sind schon montiert aber mit 6s1p auf beiden Eingängen geht es ja auf

mehr module gehen bei dir nicht aufs dach?

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@julian85)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 148
Themenstarter  

Es würden 24 Module aufs Dach gehen und es wäre noch ein 7m langes Dach von der Terrasse zur Verfügung.

Aber man muss erst mal klein anfangen 😎


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7007
 

klein is nich beim 7248
mach da mindestens 2x 8 module hin am besten 2x 9

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@anonymous_1669380032)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 6 Jahren
Beiträge: 486
 

Ja die Module sind schon montiert aber mit 6s1p auf beiden Eingängen geht es ja auf und bei ner Erweiterung kann ich dann auf 6s2p auf einen Eingang gehen.

Schon mal danke für das Angebot. Du willst 3 7248??
Was für ne Anlage bzw Verbrauch hast du? Shock

Es ist ne Menge....
Grad sind 23 Personen im Haus und es sind nicht alle da Smile
Versuch dir mal vorzustellen wie viel Pellets und Scheitholz wir jährlich verheizen Smile
Ziel ist 80% Autarkie bis 2030.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7007
 

Versuch dir mal vorzustellen wie viel Pellets und Scheitholz wir jährlich verheizen 🙂

Ziel ist 80% Autarkie bis 2030.

du hast doch nicht etwa vor die heizenergie im winter über pv abzudecken?

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258

   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
 

aktuell an der Baustelle beheize ich einen Raum ... auch teils mit PV direkt ohne WP ... gestern noch.
Die kleine WP die jetzt im Keller steht soll mit PV zumindest in der Übergangszeit bis Oktober/November und ab Feb (teils) /März betrieben werden.
Wohl tritt sie in Konkurrenz mit dem E-Auto. Aber mal sehen was geht. Für das direkte Heizen benötigt man ja auch keinen Wechselrichter ... man wertet die PV-Spannung aus ... geht die Spannung in Richtung Leerlauf, dann schaltet man direkt die PV-Spannung (ca. 60V bei mir) auf einen Heizstab.

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat