Benachrichtigungen
Alles löschen

Kabelquerschnitt

7 Beiträge
5 Benutzer
0 Likes
2,683 Ansichten
(@norber1963)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 10
Themenstarter  

Hallo,
nach dem verbinden von mehreren Modulen (z.B. 3S 2P, mit 320W PV) mit Y Kabeln macht es wohl Sinn den Kabelquerschnitt zu erhöhen.
Habe z.Z. 4mm2 mit MC4, gefunden, nur MC4 mit 10mm2 .

1. passen MC4 Kupplungen mit unterschiedlichen Kabelquerschnitt?
sonst bleibt wohl nur crimpen und Schrauben durchziehen

oder wie löst ihr das

2. würde gerne mit 20 oder 25mm2 ins Haus gehen, MC4 ist da wohl schon raus, oder?


   
Zitat
ZeroDown
(@zerodown)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 315
 

Hallo,
Also für den Querschnitt ist einzig der Strom interessant, ggf. noch die Länge der Leitung.
Bei 3 Modulen in Reihe und 2 parallel bist du geschätzt irgendwo bei 150V und 13A. Gib mal bitte mehr Fakten zu den Modulen preis.
Da reichen 4mm², schöner 10mm², wenn der weg etwas weiter ist, aber 20 bis 25 mm² ist Geldverschwendung!
Dann lieber 2 Kabel nach oben!
Ich hab knapp 21kW auf dem Dach auf 3 Strings aufgeteilt,
Das sind ca 21 Module in Reihe mit max 1000V und dadurch nur ca 8A, da laufen (6x) 10mm² hoch bei ca 10 Meter Länge.
Gruß Marco

Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4


   
AntwortZitat
(@julian85)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 148
 

Ich hab knapp 21kW auf dem Dach auf 3 Strings aufgeteilt,
Das sind ca 21 Module in Reihe mit max 1000V und dadurch nur ca 8A, da laufen (6x) 10mm² hoch bei ca 10 Meter Länge.
Gruß Marco

Und selbst da würden 6mm² reichen


   
AntwortZitat
(@norber1963)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 10
Themenstarter  

Danke,
aber die grundsätzliche Frage,
Paßt die MC4 Buchse mit 4mm2 in den MC4 Stecker in 10mm2 Auslegung

Die Ringösen Lösung mit Schraube ist mir zu unprofessionell.


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

zur Frage ob die MC4 in 10mm und 4mm kompatibel sind kann ich leider nichts sagen, aber bevor Du 10mm² Stippen ziehst würde ich mal den benötigten Kabelquerschnitt berechnen.
Ich nutze dazu immer diesen Online-Rechner: https://elektroinstallation-ratgeber.de/kabelquerschnitt-berechnen/

Ich hab bei mir 9,8KWp auf 2x 6mm² aufgeteilt, durch die 2 Strings sind das je rund 550V und 10A, da braucht es keine großen Querschnitte, sondern nur eine gute Isolierung, also "echtes" PV-Kabel nehmen.

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@julian85)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 148
 

Ganz ehrlich würde es mich wundern wenn ein 6mm² Stecker nicht auf einen 10mm² Stecker passen würde.... Aber einfach mal beim Händler nachfragen.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6967

   
AntwortZitat
Teilen: