Vor einem Jahr hatten wir wegen der Flut zwei Wochen Strom nur auf einer Phase. Wir haben Verlängerungskabel gelegt und mit Campingkocher gekocht.

Bei den Nachbarn hat ein Elektriker aber die genannte Lösung gewählt und zwar nicht privat gefummelt, sondern als offizieller Auftrag an einen Elektriker Fachbetrieb. Solange Geräte, die auf drei Phasen Strom ziehen abgeklemmt werden und man keine Riesenströme zieht, müsste es also eigentlich gehen.


   
AntwortZitat
(@lulu09)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 266
Themenstarter  

danke für deine Antwort.
Ich denke abklemmen muss man die Geräte ja gar nicht mal.
Was ist das heutzutage noch...Durchlauferhitzer falls vorhanden und der Herd. Alles andere ist doch 1-phasig.
Dann nutzt man einfach die Geräte in der Zeit nicht.
Wollen einfach nur nicht im dunkeln stehen hier.
Bei einem längeren Stromausfall hat man eher die Probleme: Trinkwasserversorgung und Toilette abspülen 😉
Aber das Problem haben wir schon gelöst

PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
36 x Aleo S19 245W / 1x SMA Tripower 8000 TL-10
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
58 x Solarfabrik Mono S2 - Halfcut 340W / 1x SMA Tripower 15000 TL-30
16x280Ah LiFePo4 DIY Stromspeicher mit Victron Multiplus II 5000 und REC BMS


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6950
 

Im Netz laß ich den Satz:
Phasenkpplung ist an sich keine Gute Idee, Überlastung des Neutralleiters an diversen Stellen ist damit möglich.

hab ich ja in rot dazugeschrieben das versteht der elektriker schon wie das umzusetzen ist
da gibts auch keine probleme, ich habe phasenkopplung bei mir als insel im ganzen haus als normalfall
aber wenn du ausschließlich nur den mp2 als notstromquelle nutzt kann der n auch nicht überlasten weil der mp2 5000 ja nur 4kw abgeben kann
die 4 polige sicherung für 5 adrige leitungen ist erst erforderlich wenn du weitere ac quellen hast wie zb 2 mp2 oder 1 mp2 + einphasiger netz wr

ich glaube von der investitionreihenfolge solltest du das als erstes vor dem winter angehen dh noch aufs dach solangs nicht zu kalt und rutschig ist
und den 450/100 kaufen sowie den umschalter installieren. den umschalter kannst du unabhänig vom 450/100 installierern lassen
den 3 phasigen wr klemmt man dann nicht nach dem umschalter sondern zwischen netz zähler und umschalter so dass der wärend der phasenkopplung getrennt ist
hab den schaltplan um einen 3phasigen wr egänzt

du wirst geld noch nie so sinvoll angelegt haben das verspreche ich 😉

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@lulu09)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 266
Themenstarter  

also das mit dem Umschalter usw werde ich mit meinem Elektriker besprechen auf jeden Fall.
Ob ich mir nun den SmartSolar MPPT RS 450|100 für 1200 Euro hole oder für 690Euro den SmartSolar MPPT 250/60...
muss ich mir noch heftig überlegen.

Zitat von dir:
der victron mppt rs 450/100 ist dafür optimal 2x8 an tracker 1, 2x10 an tracker 2
so wie bei mir nen gak bauen mit 2 ls und unten raus für die 2 tracker je 2 Anschlussmöglichkeiten

glaub das muss du mir nochmal erklären.
Der 450/100 verträgt laut Kalkulator nur 11 meiner Module. gehe ich auf 12, wird mir kein Gerät mehr angezeigt

PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
36 x Aleo S19 245W / 1x SMA Tripower 8000 TL-10
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
58 x Solarfabrik Mono S2 - Halfcut 340W / 1x SMA Tripower 15000 TL-30
16x280Ah LiFePo4 DIY Stromspeicher mit Victron Multiplus II 5000 und REC BMS


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6950
 

wie soll der 250er denn gehen wenn der nur bis 250V arbeitet

du hast nur diese option mit dem 450/100
8 pv module in reihe dann noch mal 8 paralel an tracker 1
10 pv module in reihe dann noch mal 10 paralel an tracker 2

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@lulu09)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 266
Themenstarter  

naja beim mppt 250/60 würde ich halt nur 6 Module anschließen.
das würde für ein Stromausfall-Situation sicher reichen.
klar wäre mehr geil aber...wird dann auch teurer.

8 pv module in reihe dann noch mal 8 paralel an tracker 1
10 pv module in reihe dann noch mal 10 paralel an tracker 2

ich checks nicht LoL

PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
36 x Aleo S19 245W / 1x SMA Tripower 8000 TL-10
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
58 x Solarfabrik Mono S2 - Halfcut 340W / 1x SMA Tripower 15000 TL-30
16x280Ah LiFePo4 DIY Stromspeicher mit Victron Multiplus II 5000 und REC BMS


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6950
 

ich checks nicht LoL

ja gut dann kann ich dir auch nicht helfen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@lulu09)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 266
Themenstarter  

nicht sauer sein Smile brauche manchmal etwas länger wenn es um Strom geht.

Mich wundert halt... der hat doch nur 4 Kabeleingänge.

Aber ich glaub jetzt hab ichs. Ich wusste nur nicht, dass das geht:

Du meinst zwei 8er Strings machen und die dann zusammenfassen das sie parallel sind.

Bei einer Leerlaufspannung von 8 x 37,1V = 296,8Volt
bei 2 Stings würde das gleich bleiben
lediglich der Strom würde sich verdoppeln. Korrekt?

Also fasst du von beiden Strings plus zusammen und gehst in den 450/100 und mit Minus das Gleiche.

Und die ganze Aktion dann auch mit den 2 10er Strings.

Alles richtig?

obwohl wenn ich mir das Datenblatt vom victron mppt rs 450/100 anschaue...

Über die 18 bzw 20 A komme ich doch dicke drüber!?
Oder rechne ich auch hier falsch?

PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
36 x Aleo S19 245W / 1x SMA Tripower 8000 TL-10
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
58 x Solarfabrik Mono S2 - Halfcut 340W / 1x SMA Tripower 15000 TL-30
16x280Ah LiFePo4 DIY Stromspeicher mit Victron Multiplus II 5000 und REC BMS


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 

....
lediglich der Strom würde sich verdoppeln. Korrekt?

.....

Über die 18 bzw 20 A komme ich doch dicke drüber!?

Du hast es doch im oberen Teil schon richtig geschrieben 😉

und 2 x 8.48A = ?

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
(@lulu09)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 266
Themenstarter  

achsoooo
sorry ich hatte mit jedem Modul gerechnet.
Aber stimmt....Denkfehler

ok muss ich später weiter drüber nachdenken. muss erst was anderes vorziehen 😀

oh je...da muss ich komplettes Dach abdecken und neu verstringen und einige Kabel neu ziehen.
Aus 2 Strings würden ja dann 4 werden.
Und diese wie in meiner Überlegung im Keller immer miteinander verbinden solange kein Stromaufall ist.
wenn Stromausfall ist....die Strings auftrennen, aus 2 Strings 4Strings machen und an den Victron anschließen.

PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
36 x Aleo S19 245W / 1x SMA Tripower 8000 TL-10
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
58 x Solarfabrik Mono S2 - Halfcut 340W / 1x SMA Tripower 15000 TL-30
16x280Ah LiFePo4 DIY Stromspeicher mit Victron Multiplus II 5000 und REC BMS


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6950
 

oh je...da muss ich komplettes Dach abdecken und neu verstringen und einige Kabel neu ziehen.
Aus 2 Strings würden ja dann 4 werden.
Und diese wie in meiner Überlegung im Keller immer miteinander verbinden solange kein Stromaufall ist.
wenn Stromausfall ist....die Strings auftrennen, aus 2 Strings 4Strings machen und an den Victron anschließen.

genau

ja wenn du aufs dach kommst ist das ja ok
aber wenn das dach steil ist und noch ein gerüst hermuss dann würd ich mir das zweimal überlegen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@lulu09)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 266
Themenstarter  

pillepalle 😉 komme mit einer kleinen Leiter drauf und hat nur 16° Neigung.

PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
36 x Aleo S19 245W / 1x SMA Tripower 8000 TL-10
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
58 x Solarfabrik Mono S2 - Halfcut 340W / 1x SMA Tripower 15000 TL-30
16x280Ah LiFePo4 DIY Stromspeicher mit Victron Multiplus II 5000 und REC BMS


   
AntwortZitat
(@lulu09)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 266
Themenstarter  

was wäre mit sowas?
https://www.ebay.de/itm/275451637958?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338268676&toolid=10044&customid=Cj0KCQjwsrWZBhC4ARIsAGGUJuragwsmiYGvBisrBCg1Q7ttMDdIVAe7dhc0GXqIt9-XBSLFClNeJZwaAk6iEALw_wcB

da könnte ich ja den einen String mit 20 Modulen anhängen (4,9kWp) oder passt da wieder ein Wert nicht mit dem ich mich noch nicht 100%ig auskenne? 😀

PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
36 x Aleo S19 245W / 1x SMA Tripower 8000 TL-10
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
58 x Solarfabrik Mono S2 - Halfcut 340W / 1x SMA Tripower 15000 TL-30
16x280Ah LiFePo4 DIY Stromspeicher mit Victron Multiplus II 5000 und REC BMS


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6950

   
AntwortZitat
(@lulu09)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 266
Themenstarter  

das ist doch alles Mist
also es gibt keinen Stromspeicher WR der mit der Anzahl dieser Strings klar käme?

ach gerde erinnert. Stromsparer hat mir mal einen Link geschickt
https://www.studer-innotec.com/de/produkt-details/variostring-reihe/vs-70-313

aber 1600 Euro...heftig

vor allem...würde der dann auch mit dem BMS kommunizieren oder woher weiß er, wann der Speicher voll ist.

PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
36 x Aleo S19 245W / 1x SMA Tripower 8000 TL-10
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
58 x Solarfabrik Mono S2 - Halfcut 340W / 1x SMA Tripower 15000 TL-30
16x280Ah LiFePo4 DIY Stromspeicher mit Victron Multiplus II 5000 und REC BMS


   
AntwortZitat