Moin zusammen,

Welche Megafuses setzt ihr denn so ein und was kosten die?

Die Original Victron sind mit knapp 30€/Stück schon sehr teuer. Hier und da lese ich hier von Preisen für andere Streifensicherung von unter 4 Euro. Kennt einer Bezugsquellen, ich habe bisher nicht viel gefunden

Gruß Bobby


   
Zitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7029
 

ich habe die hier

https://www.ebay.de/itm/184878519594?var=692661640540

läuft einwandfrei nur nicht zu knapp auslegen immer mit reserve nach oben sonst werden die im betieb zu warm
die sollen ja nicht das gerät schützen sondern die leitung

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@bobbyx)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 36
Themenstarter  

Danke für den Tipp :thumbup:

Macht es keine Probleme, dass die nur bis 32V gehen bei 48V Einsatz ?

Gruß Bobby


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7029
 

im normalbetrieb nicht wenns nen kurzen gibt können die mit lichtbogen abbrennen also verdampfen im prinzip
erfüllen aber trotzdem ihren zweck

so siet das bei mir aus, aufgeschraubt auf ne feuerfeste gipsfaserplatte

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@slowman)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 224
 

@ BobbyX

Dann nimm diese 58V: https://www.ebay.de/itm/251297985230

SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7029
 

das siet mir nach nem fake aus
bei über 48v sollten die im inneren mit einer art sand gefüllt sein

und diese kleine bauform würde ich auch nicht für unsere zwecke empfehlen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@slowman)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 224
 

Roll Super, hatte mich gefreut, mit mehr Volt gefunden zu haben. Na mal schauen, nächste Woche wollte ich mein System starten. Dürfte ja gleich die Sicherung hochgehen, mal schauen

SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE


   
AntwortZitat
(@bobbyx)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 36
Themenstarter  

Es scheint die Kleineren auch nur bis 125A zu geben. Ich bräuchte was in der 150-200A Gegend…

Halt ne, hier wären 200er:
https://www.ebay.de/itm/294774456726
Aber vermutlich wirklich nicht so ganz unser Anwendungsfall


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7029
 

du brauchst die großen für m8 schrauben da kann man auch ordentliche kabelschuhe anschrauben

wenn du unsicher bist bohre die sicherungs gehäuse seitlich an und fülle dort feinen sand hinein und mach das loch wieder mit 2k epoxy zu
wenn ein lichtbogen entsteht löscht der sand diesen dann schnell

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@bobbyx)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 36
Themenstarter  

Wäre es nicht auch eine Möglichkeit das ganze Teil einfach in einer Box mit Quarzsand zu installieren ?


   
AntwortZitat
(@bobbyx)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 36
Themenstarter  

im normalbetrieb nicht wenns nen kurzen gibt können die mit lichtbogen abbrennen also verdampfen im prinzip
erfüllen aber trotzdem ihren zweck

so siet das bei mir aus, aufgeschraubt auf ne feuerfeste gipsfaserplatte

Warum hast du da eigentlich 2 Stück? Sind die parallel geschalten oder ist das einfach eine Minibusbar und da sind 2 Verbraucher am Akku (oder genau andersrum: 2 Bänke für einen Verbraucher) ?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7029

   
AntwortZitat
(@rangarid)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 237
 

Offgridtech hat günstige Sicherungen, die auch für die korrekte Spannung spezifiziert sind:
https://www.offgridtec.com/offgridtec-mega-sicherung-70v-fuer-48v-systeme.html


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7029
 

das datenblatt fehlt und die angabe welcher hersteller

würde ich nicht kaufen

wer sicher gehen will kauft qualitäts sicherungen

https://www.littelfuse.de/products/fuses/automotive-passenger-car/high-current-fuses/mega-70v-sf51.aspx

150a m8

0998150.ux-1m8

oder eben die von victron

kostet aber alles und für was frage ich mich