Fertig konfektionie...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Fertig konfektionierte Kabel

6 Beiträge
3 Benutzer
0 Likes
1,202 Ansichten
(@stromtierchen)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 53
Themenstarter  

Moin,
bisher habe ich meine Gleistromkabel bei Faktor online bestellt, leider haben die gut ihre Preise angehoben.
Kennt jemand noch andere shops, wo man 35 oder 50 mm2 Leitungen fertig konfektioniert mit unterschiedlichen Kabelschuhen bestellen kann?

Grüße
Carsten


   
Zitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6976
 

warum nicht selbst machen ist doch einfach klauke kabelschuhe und H01N2-D kabel
eine günstige hydraulische handpresse von ebay und du sparst dir ne menge kohle

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@stromtierchen)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 53
Themenstarter  

Hast du einen Beispiellink zu brauchbaren (aber günstigen) hydraulischen Pressen?
Die günstigen bei Amazon haben sehr durchwachsene Bewertungen.

Habe Anfangs tatsächlich nicht gedacht, dass ich mehrere Kabel benötige, aber dann kommen Sicherungen, trenner, shunt hinzu und schon läppert sich das.

Carsten


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6976

   
AntwortZitat
(@peter_tau)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 54
 

mit der habe ich einiges gepresst das funktioniert wunderbar
https://www.ebay.de/itm/233522769177?hash=item365f0aad19:g:YbQAAOSw8wheaNO3

die presseinsätze sind genau passend für klauke kabelschuhe
https://www.klauke.com/de/de/rohrkabelschuhe-cu-normalausfuhrung-4957
im bild 70mm²

Das Kabel H01N2-D sieht nach einem Leiter der Klasse 6 oder zumindest Klasse 5 aus. Stimmt meine Annahme?

Die verlinkten Rohrkabelschuhe der Normalausführung dürften für Leiter der Klasse 2 vorgesehen sein. Klauke weist in der Produktbeschreibung darauf hin, dass die Rohrkabelschuhe auch für feindrähtige Leiter (also für Leiter der Klasse 5) verwendet werden können, wenn man spezielles Presswerkzeug verwendet. Dieses spezielle Presswerkzeug beruht auf einer Dornpressung und nicht auf einer Sechskantpressung.

Ist das verlinkte Presswerkzeug für eine Dornpressung ausgelegt?

Wenn ich bei Klauke nach Kabelschuhen für Leiter der Klasse 5 mit 70 mm2 Querschnitt suche, finde ich die Rohrkabelschuhe der F-Serie, aber in dieser Serie gibt es für M6 70 mm2 nichts. Klauke bietet für M6 70 mm2 Quetschkabelschuhe in Ringform zur Pressung nach DIN 46234 an. Dafür bedarf es ebenfalls einer Dornpressung. Fraglich ist, ob die verlinkte Presszange für diese Form von Kabelschuhen geeignet ist.

Jedenfalls weist Klauke darauf hin, dass die Sechskantpressung für Quetschkabelschuhe in Ringform nicht zur Anwendung kommen soll, sondern ausschließlich eine Dornpressung.

Ich frage mich, mit welchem Werkzeug man diese Kabelschuhe ordnungsgemäß pressen kann, ohne etwa 1.200 Euro für das Presswerkzeug des Herstellers aufbringen zu müssen.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6976
 

da bin ich überfragt habe H01N2-D noch nie mit denen gepresst sonden nsgaföu

der australier bei youtube hat doch auch die feinstdrätigen kabel mit der chinapresse gepresst bei dem hats funktioniert

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Fertig konfektionie...
 
Teilen: