Wenn Du nichts einspeist (Nulleinspeisung?), sollte es den VNB nicht stören

Auch dieser Aussage muss ich widersprechen, da es hier keine Phasenbezogene Nulleinspeisung ist, sondern nur saldiert. Somit wir der Verbrauch aller Phasen auf einer Phase eingespeist und somit der Verrbrauch der anderen zwei Phasen auch ins Netz eingespeist.

Des weiteren ist als BKW nur eine maximale WR Leistung von 600/800VA zulässig.

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
(@joergneu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Alles klar

ich habe die WebApp-Version: 0.7.7b da scheint der Expertenmodus deaktiviert zu sein. Mal abwarten ob sich da noch was tut.

Ich habe schon überlegt wo der Nachteil ist wenn er immer einspeist was gerade gebraucht wird. Okay, ist wohl nicht erlaubt.

Habe nur einen Schreck bekommen als es auf einmal so hoch ging.

Zumindest hat das BKW eine eigene Leitung 2,5mm2 mit ner Wielandsteckdose.

Ostern ist mein Elektriker mal wieder bei uns, da werde ich mal Löcher in Bauch fragen

Danke

Hallo paddy,

ich habe 2 Akkus von Powerqueen genommen, das war einfacher für mich da ich noch gar keine Erfahrungen mit Akkus habe. Sind jetzt 5 kwh gesamt auf 48 Volt.

Falls nächstest Jahr die PV Anlage erweitert wird, werde ich mir nochmal Gedanken darüber machen.


   
AntwortZitat
(@joergneu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Hallo,

ich komme mal wieder nicht weiter.

Nachdem der Akku einen Abend/ Nacht ins Haus eingespeist hat, geht jetzt  fast garnicht mehr.Das wird wohl der eingespeiste Strom durchs Ladegerät gewesen sein den ich zum Abgleichen geladen habe.

Die Laderegler zeigten keinen Solarertag an obwohl an den Anschlussklemmen Eingang wie Ausgang genug PV Strom anlag.

Hoymiles Wechselrichter blinkt langsam grün, hat also ein Problem mit einem String.

Die Fehlerbehebung habe ich abgearbeitet und keinen Fehler finden können.

PV Strom lag bei knapp über 200 Watt an allen 3 Ladereglern an.

Plus- Minus zig mal überprüft ob nicht vertauscht.

Batterien hatten beide ca. 22,5 Volt.

Der Witz ist,wenn ich die Akkus abklemme zeigen die Laderegler Solarertrag und der Wechselrichter hat auch keine Problem mehr.

Ich gehe jetzt davon aus das die Einstellungen in der Victron App nicht stimmen können.

Der Laderegler stellt sich von alleine auf 48 Volt ein,

LiFePO4 Batterie habe ich eingestellt.

Daraufhin stellt die App folgende Daten ein

Absorptionspannun 56,80 Volt

Erhaltungsspannung 54,00 Volt

Ausgleichspannung   deaktiviert

Re-Bulk-Spannungsoffset     0,40 Volt

ein.

 

Im Handbuch meiner 2 in Reihe geschaltenen Power Queen 25,6 100 AH steht, ich sollte bei einer Batterie eingeben ;

Laden/Bulk/Boost Spannung 28,8/29,2 V

Beschränkung des Ladens  28,8/29,2 V

Wiederherstellungspannung  bei Überspannung 28,4

Anschlussstrom 2 A

Entladen

Unterspannungswarnung Spannung 23,2V

Wiederherstellungsbei Unterspannungswarnung Spannung 24 Volt

Niederspannungs-Trennspannung  21,6V

Wiederherstellungspannung  bei s-Trennspannung 21,6V

Wiederherstellungspannung  bei Niederspannung 24,8 V

Im Moment lade ich beide Batterien wieder voll und mache anschließend nochmal einen Spannungsausgleich.

Hat jemand eine Idee?

Gruß Jörg

 


   
AntwortZitat
(@joergneu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Hallo,

mal ein kleiner Zwischenbericht,

nach Hilfe von MhlTheOne hier,

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/195135/

und von U-F-O hier,

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/196093/

und ewiger Suche warum die openDTU keine Daten von dem Wechselrichter bekommt ,CMT2300A Status nicht konfiguriert da scheinbar eine Platine defekt war,läufte es jetzt erstmal.

Da es ja erst mal funtioniert hat und die openDTU ja neu war, wäre ich nicht darauf gekommen das es an der Platine lag. Heute kam die neue openDTU und es klappte alles auf Anhieb.

Mitlerweile habe ich auch den Expertenmodus in dem Smart Micro Solar.

Nun habe ich das Problem das der Wechselrichter per Fernsteuerung zwischendurch abschaltet. Scheint wohl bekannt zu sein und es muss bestimmt noch etwas anders  eingestellt werden. Falls jemand eine Tipp hat,gerne her damit.

Ja, das ganze ist kein Selbstläufer und ich muss sich schon intensiver damit beschäftigen. Das,dass ganze so viel Hirnschmalz erfordert hätte ich nicht erwartet.

Aber ich habe schon viel dazu gelernt und werde es auch weiterhin müssen. Ist halt nix von der Stange.

Danke an alle die bisher mitgewirkt haben

 

Gruß Jörg

 


   
AntwortZitat
(@joergneu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Hallo und Frohe Ostern,

nun konnte ich beobachten das die Fernabschaltung scheinbar Auftritt,wenn das Haus viel Last hat. Zumindest wurden heute Morgen ,als die Kaffeemaschiene und der Toaster liefen, hohe schwankende Werte von der Shelly und in der openDTU angezeigt. Ging von über 1 kwh bis garnicht mehr eingespeist wurde.

Da in diesem Moment  das BKW keine so hohe Leistung von 1000 Watt bringen konnte, kann es ja nur aus dem Speicher gekommen sein.

Allerdings wundere ich mich das,dass ganze so stark schwankt, irgendetwas regelt hart ab.

Denke  der Wechselrichter macht zu weil er für so hohen Strom gar nicht ausgelegt ist.

Zur Sicherheit habe ich das Paßwort bei der DTU geändert, nicht das in der Nähe eine weitere DTU meine beeinflusst .

In dem Smart Mirko Solar habe ich nun ,da ich jetzt Expertenmodus habe, die Einspeisung begrenzt.

Da ich immer zu den Ladereglern in den Keller laufen muss um sie auszulesen , habe ich nun vor sie von überall auf dem Handy auslesen zu können. Dazu möchte ich dieses mit einem Tablet umsetzen,

Hat jemand auch die Victron Laderegler und liest sie aus der Ferne aus? Wie macht ihr das? Zwischendurch wird das Tablet anderweitig gebraucht.

Im Speicher kommt im Moment noch nicht viel an da ja noch die Wärmepumpe läuft und die braucht mindestens 600 Watt im Moment.

Anbei noch ein Bild von meiner Anlage zum besseren Verständnis.

Gruß Jörg

 

 


   
AntwortZitat
(@joergneu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Hallo,

das mit dem Auslesen der Laderegler klappt super. Ich kann nun mit meinem Handy über das Tablet die Laderegler auslesen.

Die Schwankungen sind weiterhin Morgens aber auch am späten Nachmittag, immer für eine gewisse Zeit.

PV Strom geht sicher nicht verloren aber ob das der Wechselrichter auf dauer mitmacht.

Werde es mal weiter beobachten.

Die beiden Süd Module muss ich mal kontrollieren, gestern lieferten sie bei voller Sonne nur 300 Watt obwohl sie bis 810 Watt liefern könnten.

 

Heute habe ich mal einen Kassensturz gemacht, all inclusive habe ich für 2400 Watt und 5 kwh Speicher rund 3500 Euro ausgegeben.

Muss also 10300 kwh ernten bis ich bei +- Null bin bei meinem jetzigen Preis von 34 Cent pro kwh.

Hat bis hierher viel Spaß gemacht und ich werde weiterhin noch viel lernen müssen.

Jetzt gehts erstmal ans beobachten und verbessern.

Gruß Jörg


   
AntwortZitat
(@mottes)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 89
 

Veröffentlicht von: @doppelpass

Bei der Batterie würde ich auf 48V setzen, höhere Spannung = kleinere Ströme = dünnere Kabel.

Das ist aber mehr eine Glaubensfrage und von den Gegebenheiten vor Ort abhängig.

Nach diversen Jahren im Projektgeschäft kann ich mitteilen, dass Projekt-Entscheidungen keine Glaubensfragen sind.

Du musst die Komponenten nach den diversen Parametern, die deine Ausrüstung oder dein Bedarf/Umgebung setzen, auswählen. Manchmal, wenn das nicht passt, kann man auch die Umgebung ändern und ein Dach oder Schuppen vorsehen. Die zentrale Frage der Akkuspannung ist : Was kann Dein Wechselrichter? Da treffen die 48 V wesentlich besser den Eingangs-Spannungsbereich des Hoymiles als die 24 V, die da an unteren Grenze rumkrepsen. Dünnere Kabel  und geringere Verluste sind weitere Vorteile der höheren Spannung. Wenn ich in in meine PV einen Speicher einfüge, denke ich sogar daran, 2 Module zu 33 Volt in Reihe zu schalten, und dann mit 66 Volt auf den Laderegler zu gehen. Da der Victron 100/30 nur 24 V kann, ist er dafür leider ungeeignet. und der 100/20 ist zu klein für 2mal 12 A. Jörg hat mehrere Victrons installiert, und das scheint mir eine sinnvolle Lösung zu sein.

@joergneu: was hast Du denn gemacht, um mit den Victrons zu kommunizieren


   
AntwortZitat
(@joergneu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Hallo mottes,

sehe gerade auch das,dass Video nicht geht.

Ich habe das mit TeamViewer gemacht. Das Tablet verbindet sich über Bluetooth mit den Ladereglern und da das Tablet über TeamViewer mit meinem Handy verbunden ist,kann ich es so fernsteuern. Klappt super. Am besten bei Youtube mal TeamViewer eingeben.

Heute habe ich die Südmodule überprüft da sie scheinbar nicht genug Leistung hatten. Da ich sie ja erst per Ypsilonstecker paralell geschaltet habe und dann in Reihe, blieb eine Seite des Ypsilonstecker frei und ist mit Wasser vollgelaufen.

Dummer Fehler.

Nachdem ich den Stecker rausgenommen habe ging die Leistung stark nach oben.

Gruß Jörg


   
AntwortZitat
(@joergneu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Hallo,

ich bin begeistert von meiner Anlage.

Endlich scheint mal die Sonne und die PV Anlage liefert ordentlich Strom das der Speicher auch mal voll werden kann.

Gestern haben die PV Module 7 kwh ins Haus bzw. in die Speicher gepumpt. Es wird wahrscheinlich noch mehr gewesen sein aber da ich eine Nulleinspeisung habe wurde ja nichts ins Netz gelassen so das ich es nicht zu 100 prozent sagen kann.

Der Speicher hat dann bis so ca. 5 Uhr Morgens das Haus mit Strom versorgt. Das konnte ich so ungefähr an der Shelly auslesen,sicher bin ich mir aber nicht.

Der Wechselrichter hat nie abgeschaltet.So ab 8 Uhr wurde dann wieder mehr ins Haus gepumpt wie die PV Module in diesem Moment hergaben.

Heute konnte ich sehr gut sehen das der Smart Micro Solar die Stromregelung gut im Griff hat. Natürlich regelt er manchmal etwas drüber oder drunter da einige Lasten zu kurz enstehen und er nicht so Blitzschnell nachregeln kann.

Alles in allem ein sehr gelungenes Projekt so das nächstest Jahr die Erweiterung auf etwas größeres ansteht. Mit dem Elektriker habe ich schon gesprochen. Ich montiere und ziehe die Kabel und er schließt und meldet an.

Zum wie und was werde ich euch zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt nochmal um Hilfe bitten.

Wenn jetzt noch jemand für mich einen Tipp hätte wie ich die Daten von den Ladereglern längerfristig speichern kann und gleichzeitig den Ladestand der Batterie,wäre das super. Ich denke das ich nur an den Ladereglern ablesen kann was vom Dach kommt da der Wechselrichter mir ja nur anzeigt was ins Haus geht.

Wäre der Cerbo GX dafür das richtige? Und wenn ja, kann ich dort alle 3 Laderegler anschließen?

Viele Grüße von einem sehr zufrieden Neu PV Betreiber

 


   