Hallo, gibt es einen Rechner, um - von einer Ölheizung kommend - anhand des jährlichen Heizwärmebedarfs (in kWh/a) die richtige Leistung für eine Wärmepumpe zu bestimmen?
Danke euch sehr
Such mal nach Heizlastberechnung. Da finden sich einige Tools um das zu berechnen.
Beruflich komme ich aus einen ganz anderen Bereich
Habe mir die gleiche Frage zur Dimensionierung einer zu installierenden WP gestellt.
Baujahr meines Hauses 2000 / klassische Heizkörper.
Ich habe für mich den Richtwert gefunden:
Jahresverbrauch in [kWh] durch 2000 h
Ergibt bei 10000kWh --> 5kW
Verschiedene Rechner im Internet egeben vergleichbare Werte. Rechner verschiedener Anbieter ergeben vergleichbare Werte
Link entfernt
Schau dir mal das hier an:
https://www.akkudoktor.net/forum/heizungssysteme/anleitung-einfache-heizlastberechnung
Und generell eine Wärmepumpe eher am unteren Limit auslegen. Das macht es meist effizienter. Lieber etwas mehr Effizienz und an 5 Tagen im Jahr etwas zuheizen oder an den Tagen mit 18 Grad leben. Wichtig ist vor allem, wie weit runter eine Wärmepumpe modulieren kann. Wenn das nächst größere Modell genauso weit runter modulieren kann, dann darfs auch das sein.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Such mal nach der Schweizer Formel, da gibt es passende Rechner zur Bestimmung.
Wichtig ist dabei auch, ob die Heizung nur Hauswärme oder auch Warmwasser bereitstellen soll.
Ein Beispiel für die Schweizer Formel findest du hier: Schweizer Formel Theorie
Und dann klickst du auf Ölheizung und kommst hierhin: Schweizer Formel für Ölheizung
Besser wäre es, wenn du eine Heizlastberechnung für dein Haus durchführst.
Dann findest du auch heraus, ob deine bisherige Ölheizung nicht zu groß dimensioniert war und du diese Überdimensionierung jetzt mit der WP fortsetzt und damit Geld verschwendest.
Eine einfache Heizlastberechnung kannst du mit der Resideo APP fürs Smartphone machen, die ist kostenlos im Google oder Apple Store.
Eine genauere Heizlastberechnung geht mit diesem Excel Sheet: Excel Tabelle zur ausführlichen Heizlastberechnung
Alle Unterlagen dazu: Informationen Heizlast
Hier ist auch noch eine Anleitung vom Fachwerker: Erklärung einfache Heizlastberechnung
Herzliche Grüße
Eclipse
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂
@eclipse Vielen Dank! Mein Energieberater hat mir den Heizwärmebedarf schon ausgerechnet. Ich versuche jetzt, daraus die richtige WP-Größe abzuleiten.
@win Hallo Win, vielen Dank für den Link. Die Rechnung ergibt bei mir eine erforderliche Heizleistung von 10 kW, was realistisch scheint.
Jetzt würde ich die Wärmepumpe an sehr kalten Tagen (z.B. < -5 °C) mit einem Kaminofen unterstützen und davon ausgehen, dass die WP an solchen Tagen quasi nicht gebraucht wird. Dann wären die 10 kW zu hoch gegriffen und es stellt sich die Frage, welche Heizleistung ich stattdessen benötige.
Ich kenne meinen jährlichen Heizleistungsbedarf, aber leider ist mir nicht klar, wie ich die sehr kalten Tage aus diesem Bedarf herausrechnen kann. Wäre dankbar für einen Tipp, auch wenn es nur ein Erfahrungswert ist.
Ich kenne meinen jährlichen Heizleistungsbedarf, aber leider ist mir nicht klar, wie ich die sehr kalten Tage aus diesem Bedarf herausrechnen kann. Wäre dankbar für einen Tipp, auch wenn es nur ein Erfahrungswert ist.
So ungefähr ist der Verbrauch ja linear zu Temperaturdifferenz Innen zu Außen. Hast du bei 0 Grad und 20 Grad innen z.B. 20 Grad Differenz und bei -10 Grad 30 Grad Differenz, verbrauchst du bei -10 Grad ungefähr Faktor 1,5. So könnte man dann auch sagen: Wenn du mit 10 kW bis -10 Grad schaffst, brauchst du bis 0 Grad nur 10 kW/1,5 = 6,7 kW.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
So sieht eine solche Tabelle bei mir aus, ich habe nur keinen Kamin zum Zuheizen, dafür habe ich in einigen Räumen Klimaanlagen installiert.
Den Wärmebedarf der Klimaräume habe ich dann vom Gesamtwärmebedarf abgezogen.
Zwischen -1 und 1°C liegt dann auch der Teilungsfaktor 1,5, den @win oben angeben hat.
Das kannst du dann mit der Wärmeleistung der WP bei den angegebenen Temperaturen aus dem Datenblatt vergleichen.
Herzliche Grüße
Eclipse
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂