Preisgünstige Split...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Preisgünstige Splitklima aus Italien - Daikin Siesta Serie

583 Beiträge
85 Benutzer
157 Reactions
27.3 K Ansichten
 zonc
(@zonc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 7
 

Hallo zusammen,

habe auch meine Siestas 3,5kW erhalten und habe nun leider beim Auspacken auch das Systropor im Tropftassenbereich entfernt, da ich dachte dieses wäre nur ein Transportschutz. Nun hat mein Klimatechniker gesagt, dass ich das nicht hätte tun sollen, wegen Kondenswasserbildung etc.

Wie sehr ihr das? 

Kennt ihr Fälle, wo auch ohne diesem Styropor alles ohne Probleme funktioniert? Notfalls muss ich statt dem Styropor etwas Steinwolle stopfen 🙂

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von zonc

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6245
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @onkel-hans

Ich möchte nochmal bezgl. meiner Frage vom Samstag anklingeln - Stecker am Aussengerät.

Ich vermute mal: Viele ziehen ihn, um Energie zu sparen, aber niemand weiß so richtig, welche Auswirkungen das genau hat. Irgendwelche Nachteile muss es ja haben, sonst hätte der Hersteller so einen Stecker gar nicht erst vorgesehen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6245
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @zonc

habe auch meine Siestas 3,5kW erhalten und habe nun leider beim Auspacken auch das Systropor im Tropftassenbereich entfernt, da ich dachte dieses wäre nur ein Transportschutz. Nun hat mein Klimatechniker gesagt, dass ich das nicht hätte tun sollen, wegen Kondenswasserbildung etc.

Wie sehr ihr das? 

Das muss unbedingt drinbleiben. Wenn du es nicht mehr hast, musst du dir irgendwas basteln aus einem Material, was gut Dämmwirkung hat, also kleines Lambda.

Ist aber nur fürs Kühlen wichtig, beim Heizen nicht relevant.

Was gut gehen könnte: Armacell selbstklebend.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten 2 mal von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 zonc
(@zonc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 7
 

@win danke den Tipp - habs mir fast gedacht....

Um diese Teile geht es mir ....

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von zonc

   
AntwortZitat
(@ewu75)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
 

@zonc 

Ich habe auch eine Inneneinheit einer Siesta Essence 2,5KW am Wochenende montiert. Aber noch nicht angeschlossen.

Frage an dich, wenn ich deine Fotos sehe, wie hast du denn die Verkleidung abbekommen?

Bekommt man diese nur ab wenn die Inneneinheit noch nicht an der Wand hängt oder auch wenn gesetzt + angeschlossen?

Weil, man weiß ja nie ob man da nicht noch mal ran will/muß. Um evtl. den Temperatursensor zu manipulieren.

 

2. Frage

Bei meiner ist die "Luftauslassblende" wenn sie an der Wand hängt nicht richtig zu.

Ist das normal?

 

Gruß & Dank Uwe

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von ewu75

Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb


   
AntwortZitat
(@alexklima)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 17
 

@ewu75 Ja, war bei mir auch so (auch Daikin aber anderes Modell). Das ändert sich sobald das Innenteil an den Strom angeschlossen wird und die Klappe eine Art Referenzfahrt macht.


   
AntwortZitat
(@matsches)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 398
 

Veröffentlicht von: @win

Veröffentlicht von: @onkel-hans

Ich möchte nochmal bezgl. meiner Frage vom Samstag anklingeln - Stecker am Aussengerät.

Ich vermute mal: Viele ziehen ihn, um Energie zu sparen, aber niemand weiß so richtig, welche Auswirkungen das genau hat. Irgendwelche Nachteile muss es ja haben, sonst hätte der Hersteller so einen Stecker gar nicht erst vorgesehen.

Den Stecker sollte man nur ziehen, wenn das Innengerät die Funktion unterstützt. Nachteile gibt es keine, sofern das IG die Funktion unterstützt. Entweder es funktioniert und man spart etwas Strom oder es funktionert nicht und im Standby schaltet das Außengerät nicht komplett ab.

 

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO, noch nicht installiert)


   
Win reacted
AntwortZitat
 zonc
(@zonc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 7
 

@ewu75 Ich habe leider aus Dummheit bzw. Unwisseneheit beim Auspacken dieses Isolationsteil "gewaltsam" entfernt, da ich dachte, dass das eine Art Transportsicherung etc. ist. Dieses Isolationsteil kann nur entfernt werden, wenn das Gerät noch nicht an der Wand hängt.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von zonc

   
AntwortZitat
(@sn2023)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 18
 

@ewu75 Wenn du die beiden Schrauben vorne und die Abdeckung am Stromanschluss entfernt hast, kannst du das komplette weiße Gehäuse vorsichtig nach vorne unten abziehen


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6245
Themenstarter  

...und oben sind Snap-In-Haken, wo man evtl. etwas nachhelfen muss.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
SN2023 reacted
AntwortZitat
(@ewu75)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
 

@sn2023 Ja das Isolierteil bleibt natürlich.

Und die Verkleidung kann man auch später noch nach vorn + unten ziehen wenn das Gerät an der Wand hängt und angeschlossen ist?

Die Snap-In Haken die win erwähnt muß ich dann mal suchen.

Die 2 Schrauben hatte ich schon mal ab aber da dachte ich das es nichts bringt um die Verkleidung ab zu bekommen.

Man will ja auch nichts kaputt machen.

Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6245
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @ewu75

Und die Verkleidung kann man auch später noch nach vorn + unten ziehen wenn das Gerät an der Wand hängt und angeschlossen ist?

Ja, es ist sogar umgedreht: Zuerst die Verkleidung abbauen, dann alles montieren und erst zum Schluss kommt die Verkleidung drauf. Die muss man auch jederzeit herunternehmen können für die Wartung, wenn man z.B. eine Grundreinigung im Gerät machen muss.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 Ebbi
(@ebbi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 13
 

Hallo, durch dieses super Forum bin ich auf die Daikin Siesta gestoßen. In Italien bestellt und schnell geliefert. Die zwei Anlagen in den letzten zwei Tagen installiert. Ging alles gut, nachdem ich mich hier richtig gut eingelesen hatte. Gestern kurzer Probelauf mit Provi. Stromversorgung. Alles in Ordnung, laufen wirklich sehr leise. Das einzige, was ich nicht verstehe, was soll ich mit den zwei unterschiedlichen Filterstreifen aus der Verpackung, wo auch die Fernbedienung mit drin war?

Ich habe die Halterung im Innenteil gesehen, aber zwei verschiedene montieren?

Viele Grüße und Danke 

Ebbi


   
AntwortZitat
(@matsches)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 398
 

Veröffentlicht von: @ebbi

Ich habe die Halterung im Innenteil gesehen, aber zwei verschiedene montieren?

Hi. Ja. einer rechts, einer links. Meine Comfora wurde so vom Fachmann installiert.

 

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO, noch nicht installiert)


   
AntwortZitat
 Ebbi
(@ebbi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 13
 

Ok, das finde ich schon komisch, aber egal.

Danke und Grüße 

Ebbi


   
AntwortZitat
Seite 9 / 39
Preisgünstige Split...
 
Teilen: