So wie ich das sehe ist es doch win/win oder? warum kostet das neuere Modell dasselbe?
Das ist eine ganz andere Serie. ATXF ist aus der Siesta-Serie, die nur in den südlichen Ländern verkauft werden. Die Sensira ist ein fast baugleiches Gerät, die es u.a. in Deutschland gibt. Ich vermute mal, dass die fast baugleich sind, du kannst ja nochmal die Details in den Datenblättern durchschauen.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
@win okay, vielen Dank, also laut den datenblätter soll diese ja wohl besser sein wie ich das verstehe, wenn auch nicht wesentlich
Einzige was mich etwas nervt, sind die Knöpfe auf der Fernbedienung. Die fand ich bei der anderen Serie etwas besser
Na ja, der Plan sieht eigentlich eh vor, dass ich das infrarotsignal für an aus und Temperatur hoch und runter abgreifen und mir eine eigene Steuerung mache
Ich weiss es gibt günstig ein wlan-modul von denen. Ich glaube für knapp 60 Euro. Allerdings habe ich nicht Bock auf noch eine weitere App
Witzig finde ich auch, dass alle Sachen, die ich gekauft habe, sprich die klimaanlage selbst die Leitungen und auch verschiedenes Werkzeug konnte ich alles so bestellen, ohne irgendwas
Ausser bei dem Rohr für den wanddurchbruch, das war der einzige Artikel, wo ich bestätigen musste, dass es nur von Fachleuten montiert werden darf 😂😂
Aber tatsächlich lasse ich es wirklich montieren, da ich selber das noch nie gemacht habe, aber was ich so lese, scheint es ja keine wirklich komplizierte Arbeit zu sein
Hast du mal das Gewicht und die Abmessungen von Außen- und Innengerät verglichen? Da kann man auch immer einiges erkennen.
Offiziell sind beide bei Dagimarket zum gleichen Preis von 433 Euro im Online-Shop:
Preislich derzeit übrigens sehr günstig. Die kostete vor ein paar Monaten noch 489 Euro.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Heizsaison ist beendet.
Wir sind weiterhin absolut zufrieden mit der Daikin ATXD35, günstiger heizen geht nicht...
Verbrauch sind umgerechnet gerade einmal 72 Liter Heizöl...
Hier die detailierten Verbräuche laut Shelly für die Saion 2023/2024
An Wochenden wurde des Öfteren mit dem Kachelofen zugeheizt.
Einstellungen und weitere Daten sind vorne im Thread ersichtlich.
Klima:
1x Daikin ATXD35A/ARXD35A
1x MHI SRK25ZSX-W + SRC25ZSX-W
hast Du die ATXD35 auch als Klima benutzt? Wie groß ist dein WZ? (gerade gesehen, 16m2)
Hi,
kleine Frage zur atxd35:
Mit welchen Kabelquerschnitten habt ihr da gearbeitet?
Verbindung zwischen Außengerät und Innengerät steht in der Anleitung mit min. 2,5mm². Erscheint mir etwas viel, hab ich was überlesen?
Gleiche Frage für das Stromversorgungskabel. 3x 2,5 mm² ?
Welche Aderendhülsen habt ihr verwendet? Ganz normale gerade oder braucht man Gabel-Kabel-Schuhe?
Also ich habe sowohl mein 25er als auch mein 35er-AG über ein 1,5mm² NYM-J angeschlossen und entsprechend keine Aderendhülsen verwendet, da es ja Einzeladern sind (habe nur eine kleine Schlaufe gebogen).
Für die RXJ-R (Perfera) habe ich ein ausführliches technisches Datenblatt gefunden. Aus der Tabelle auf Seite 44 entnehme ich, dass das 35er-Modell max. 1,09kW zieht, und dafür reicht 1,5mm² dicke aus. Und das IG über eine dickere Leitung anzuschließen als das AG macht auch keinen Sinn. K. A. warum Daikin mit so viel Puffer rechnet.
DAIKIN Emura 3 FTXJ35AW + RXJ35A (SCOP von 5,15)
DAIKIN Perfera FTXM25R + RXM25R (SCOP von 5,1)
Zukünftig (im Aufbau):
2x DAIKIN Siesta ATXM25R + ARXM25R (SCOP von 5,1; entspricht Perfera)
DAIKIN Perfera FVXM25A + RXM25R9 (SCOP von 4,65; Truhengerät)
für max. elektr. Leistungsaufnahme besser Tabelle auf S.28ff verwenden. (oder auf das Typenschild schauen, was dort angegeben ist)
die nominelle elektrische Leistung im eingeschwungenen Zustand ist weniger relevant.
Aber für 13A Sicherung sollte 1,5qmm trotzdem reichen.
die nominelle elektrische Leistung im eingeschwungenen Zustand ist weniger relevant.
Aber ist nicht auch der Zeitraum relevant, über den die Last anliegt? Und gerade dieser eingeschwungene Zustand liegt doch auf Dauer an? Also mag ja sein, dass I_max höher ist, aber das wird ja nur über eine kurze Zeit sein. Ich kann ja schließlich selbst einen 3kW-Wasserkocher problemlos an einem 1,5mm²-Kabel betrieben.
DAIKIN Emura 3 FTXJ35AW + RXJ35A (SCOP von 5,15)
DAIKIN Perfera FTXM25R + RXM25R (SCOP von 5,1)
Zukünftig (im Aufbau):
2x DAIKIN Siesta ATXM25R + ARXM25R (SCOP von 5,1; entspricht Perfera)
DAIKIN Perfera FVXM25A + RXM25R9 (SCOP von 4,65; Truhengerät)
Wie lange der höhere Strom anliegt, kann keiner sagen. Daher hat der Hersteller eine Empfehlung für die passende Absicherung gegeben. Dazu sucht man sich die passende Leitung. U.a. steht auf dem Typenschild der zu erwartende Strom, ein Elektriker sollte damit die passende Sicherung und Leitung bestimmen können.
also als ich noch vor ca 20jahren als elektriker gearbeitet habe, war 1,5mm² für 16A bzw 3,6kw last ausgelegt.
mag sein das das von den vorschriften her geändert wurde, aber das kupfer ist trotzdem defakto entsprechend lastfähig. das wird ja nicht plötzlich weniger last übertragen können, nur weil die vorschriften verändert wurden 🙂
sondern die vorschriften lassen dann weniger belastung zu, nicht das kupfer der leitung 🙂
Die Klima heizt bei uns nicht nur das Wohnzimmer, sondern auch noch den Essbereich, Küche, Gang und teilweise Bad (wenn es nicht bitter kalt draußen ist)
Somit eher 50m²
Klima:
1x Daikin ATXD35A/ARXD35A
1x MHI SRK25ZSX-W + SRC25ZSX-W
Eine ATXD35 ist weit weg, eine 1,5mm² irgendwie in Bedrängnis zu bringen. Die maximale Leistungsaufnahme wird bei 1500 Watt liegen. Evtl. gibt es Anlaufspitzen, aber auch das ist bei einem Inverter eher unwahrscheinlich. Daikin hat da mitunter Dinge in der Anleitung stehen, die weit weg von der Realität sind. Da werden wohl ohne viel Überlegung Textbausteine zusammengeklickt.
ABER: Die 1,5mm² darf eine Maximallänge nicht überschreiten, sonst ist der mögliche Spannungsfall zu groß. Ich meine irgendwo bei 14-18 m liegt die Grenze, müsste man in den Datenbüchern nachschauen.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Spannungsfall Rechner:
https://www.zaehlerschrank24.de/berechnungen/
Strombelastbarkeit:
https://www.zaehlerschrank24.de/strombelastbarkeitstabelle
Sinnvollerweise mit den Maximalwerten vom Typenschild rechnen.
Auskunft erbeten,
Modell Daikin FTXC35D RXC35D
Vorgefüllt lt. Datenblatt bis 7,5m
Installationslänge 9-10m
Ist hierbei eine Nachbefüllung mit R32 notwendig, da lt. Datenblatt die Max und Min Werte nicht so Aussagefähig sind.
Vor gefüllt ist die Anlage mit 0,75kg welches für 7,5Meter ausreichend ist. Die max Rohrlänge beträgt 20Meter mit einer max Befüllung von 0,96kg
Kann mir jemand sagen ob ein zusätzliches Befüllen der Anlage bei 10Meter Leitungslänge nötig ist und mit was für Problemen ich zu rechnen habe wenn ich kein zusätzliches R32 Nachfülle?
Danke
Gruß