Hallo,

bei meinem Neubau steht - besonders Dank der Hilfe dieses Forums - jetzt die 5KW Variante der Jeisha zum Einbau bereit. Ich habe noch eine Frage zum Frostschutz.

In der "Bedienungsanleitung" von Panasonic steht, dass man zwei Möglichkeiten des Frostschutzes hat:

1. Frostschutzmittel ins Heizwasser

2. Zu Beginn der Frostphase das Wasser ablassen.

Möglichkeit 2 finde ich sehr lustig, wenn doch die Jeisha die einzige Heizung sein soll.

Im Internet habe ich einige Infos zum verbessertem Dämmen der wasserführenden Rohre gefunden. Wenn man Frotschutzmittel ins Wasser gibt kann das viel werden, besonders wenn man einen 500 Liter Pufferspeicher verwendet (wie bei mir geplant). Oder sollte ich den Kreislauf trennen? Nur von der Jeisha zum Puffer und diesen über einen Wärmetauscher heizen.

Funktioniert das Frostschutzprogramm der Jeisha über das Starten der Umwälzpumpe?

Mache ich mir evtl. zu viele Gedanken und die Dinger frieren nie kaputt?

Wie habt ihr das gelöst, bzw. wozu ratet ihr?

 

Vielen Dank im Voraus

Gruß

Thomas


   
Zitat
(@uschi)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 895
 

1. Frostschutzmittel versaut die Effizienz, also nur, wenn es einem das Wert ist

2. In dauerhaft bewohntem / beheiztem Haus auch nicht nötig, die Maschine schützt sich selber ... solange Strom da ist

3. 2 Sperr/Ablaßhähne für den Fall der Fälle an der Stelle einbauen wo die Leitungen im Haus ankommen. Dort kann man dann nur die Jeisha ablassen ohne den sonstigen Heizungsinhalt zu verringern


   
ArsMachina and Win reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6245
 

Genau so, wie Uschi schreibt, würde ich es auch machen. Und die Rohre außerhalb des Hauses natürlich gut dämmen.

Eine gewisse Gefahr besteht, wenn man im Winter in den Urlaub fährt und niemand die Anlage überwacht und ggf. eingreifen kann.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1140
 

Veröffentlicht von: @thomas75

Im Internet habe ich einige Infos zum verbessertem Dämmen der wasserführenden Rohre gefunden. Wenn man Frotschutzmittel ins Wasser gibt kann das viel werden, besonders wenn man einen 500 Liter Pufferspeicher verwendet (wie bei mir geplant). Oder sollte ich den Kreislauf trennen? Nur von der Jeisha zum Puffer und diesen über einen Wärmetauscher heizen.

Warum wurde die Heizung mit einem 500l Pufferspeicher geplant?

..,-


   
AntwortZitat
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1614
 

Bei meiner Jeisha liegen die Rohre dick isoliert in Abwasserrohren 1,3 Meter tief im Boden. Da wo sie aus dem Boden kommen sind sie zu Sicherheit nochmal mit temperaturgeateuerten Heizkabel umwickelt. Die WP  schützt sich selbst. (Solange Strom da ist)

Die Heizkabel und der Heizstab der Jeisha hängen an der Notstrom Versorgung.

Gebraucht habe ich den ganzen Aufriss zwar noch nicht, der zukünftigen Zuverlässigkeit der Strombersorgung traue ich aber alles zu.

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
AntwortZitat
(@uschi)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 895
 

Ein Tip noch für den Urlaub:

Von Anfang an ein LAN-Kabel zum CZ-TAW legen, denn nicht ist schlimmer als aus dem Urlaub kein Zugriff auf die Jeisha zu haben.

Bei mir war bei WLAN gelegentlich der Effekt, das ich nach einen Abbruch erst die Sicherung aus- und einschalten mußte, damit er sich wieder einloggt.


   
AntwortZitat
(@thomas75)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
Themenstarter  

@und-mehr Der Pufferspeicher war geplant, weil ich dachte man könnte die WP am Tag mehr laufen lassen und die Wärme speichern. Nachts ist es ja meistens kälter und dann ist die Effizienz schlechter. Außerdem wollte ich nicht, dass sie ständig anspringt. Zu guter Letzt sollte da auch noch eine Frischwasserstation ran bzw. das Brauchwasser durch den Puffer fließen und somit vorgewärmt werden. Danach kommt noch ein Durchlauferhitzer, der das Wasser dann auf die endgültige Temeperatur bringen soll. Die Wärmepumpe soll das Wasser nur auf um die 30 Grad erwärmen. (Fußbodenheizung im kompletten Haus und Wärmebedarf laut Berechnung liegt bei 4 KW).

Ich bin selbst nicht mehr so überzeugt von dem Pufferspeicher, wollte das aber in diesem Thread nicht auch noch mit unterbringen.


   
AntwortZitat
(@thomas75)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
Themenstarter  

@arc An das "Notheizen" der Rohre habe ich auch schon gedacht. Werde ich vmtl. auch gleich mit einbauen. Ist so ähnlich wie der "Frostschutz" für unsere Hühnertränken. Die laufen zwar immer, aber nur mit 20 - 30 Watt.


   
AntwortZitat
(@thomas75)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
Themenstarter  

@uschi und @Win Danke für den Hinweis mit der Effizienz. Heißt Punkt 2, dass also der vorhandene Frostschutz (vmtl. nur starten der Umwälzpumpe) ausreicht? So ein Rohrwärmsystem, wie ARC beschrieben hat, würde ich auch verwenden, um sicher zu gehen.


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1140
 

Veröffentlicht von: @thomas75

ich dachte, man könnte die WP am Tag mehr laufen lassen und die Wärme speichern. Nachts ist es ja meistens kälter und dann ist die Effizienz schlechter. Außerdem wollte ich nicht, dass sie ständig anspringt.

Die Wärmepumpe soll das Wasser nur auf um die 30 Grad erwärmen. (Fußbodenheizung im kompletten Haus und Wärmebedarf laut Berechnung liegt bei 4 KW

Kleine Zahlenspielerei aus dem Logbuch meiner Hütte, ich hoffe da Bild ist lesbar.

Beheizte Fläche ist 115m². Heizlastberechnung habe ich keine, ist EE40

Beim aktuellen Wetter brauche ich so ca. 30 kWh über den Tag als Wärmemenge aus der FBH.
VL Heizung 27,5°C, RL 25.5°C.

0,5m² Wasser welches auf 30°C angehoben wurde, gibt beim Abkühlen auf 26°C eine Wärmemenge von 2.32kwh raus. *1
30kwh = 24h, 2.32kwh = 1.856h

(4.12, 46kwh -0,8°C bis -8,4°C)
0,5m² Wasser welches auf 30°C angehoben wurde, gibt beim Abkühlen auf 28°C eine Wärmemenge von 1.16kwh raus.
46kwh = 24h, 1.16kwh = 0.6h.

So richtig weit kommt man mit 500l Wasser nicht.

*1 die Zahlen habe ich aus dem htd forum:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/51296/Waermekapazitaet

..,-


   
AntwortZitat
(@thomas75)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
Themenstarter  

@und-mehr 

Super, vielen Dank. Genau sowas habe ich gesucht.

Dann werde ich den Puffer erstmal weglassen und mein Brauchwasser nur über den Durchlauferhitzer erwärmen.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6245
 

Veröffentlicht von: @und-mehr

Beheizte Fläche ist 115m². Heizlastberechnung habe ich keine, ist EE40

Beim aktuellen Wetter brauche ich so ca. 30 kWh über den Tag als Wärmemenge aus der FBH.

Kommt mir ganz schön viel Stromverbrauch vor. Da wirst du doch in einer Heizperiode bestimmt 6000-8000 kWh Strom verbrauchen. Ich hätte bei so gut gedämmten Häusern und der Heizfläche eher mit 2000-3000 kWh gerechnet.

Zumal du ja auch sehr niedrige Vorlauftemperaturen fährst.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1270
 

Veröffentlicht von: @thomas75

Mache ich mir evtl. zu viele Gedanken und die Dinger frieren nie kaputt?

Je nun, die Sache ist doch ganz einfach: solange die Umwälzpumpe läuft, friert da nichts ein. 

Alles, was man jetzt daraus schlußfolgern kann, ist deine Entscheidung.

 

Oliver


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1140
 

Veröffentlicht von: @win

Kommt mir ganz schön viel Stromverbrauch vor. Da wirst du doch in einer Heizperiode bestimmt 6000-8000 kWh Strom verbrauchen.

Nach meiner schätzung wird es etwas weniger.

Wenn ich nov und dez als Basis nehme und die mit 12,80% November und 16,70% Dezember hochrechne ergibt das etwa 1122kwh elektrische leistung.  Dazu kommen noch mal 220kwh für die KWL.

Im Februar und März bekomme ich sicher noch Energie durch die Fenster dazu.

Allerdings wird der Brauchwasseranteil steigen. Die Badewanne ist jetzt erst eingezogen. 

1500kwh würde ich als Maximum ansetzen.

 

Wie bist du auf die 6000 bis 8000kwh in deiner Prognose gekommen?

 

 

 

..,-


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6245
 

Veröffentlicht von: @und-mehr

Wie bist du auf die 6000 bis 8000kwh in deiner Prognose gekommen?

Ah, ich sehe den Fehler. Du schriebst von 30kWh Wärmemenge und nicht Stromaufnahme. 

Wenn du die Wärmemenge mitloggst, dann weißt du bestimmt auch den COP. Wo liegt der denn so ungefähr bei welcher Außentemperatur?

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)