Installationsfragen...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Installationsfragen Split-Klima [abgetrennt]

344 Beiträge
49 Benutzer
66 Reactions
12.8 K Ansichten
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 248
 

Hat jemand schon mal ein Außengerät auf Gummisockeln auf einen Balkon gestellt, der mit Holzdielen belegt ist?
Frage mich ob sich die Schwingungen auf die Holzdielen übertragen und einen schönen Resonanzkörper bilden.


   
AntwortZitat
(@ewu75)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
 

@ Quinn

 

Ich habe Fittings von einem anderen Hersteller verwendet.

Aber gleiches Prinzip.

Ich habe auch ganz sachte mit dem Rohrschneider abgeschnitten.

Aber ganz leichter Grat Innen ließ sich nicht verhindern.

Wenn du ausschließen kannst das Kupferspänne in das Rohr fallen dann kannst du mit einem gängigen Rohr-Innenentgrater entgraten.

Das ging bei mir aber nicht, da das Rohr von unten nach oben ging.

Ich habe dann einen Körner der sauber abgedreht war und möglichst spitz zulief genommen.

Diesen in das Rohr, mit leichten Schlägen das Rohr "geweitet", so das der Innengrat ausgeglichen wurde.

Aber nicht gleich zu viel, immer mal probieren ob die Innenhülse schon rein passt.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 Monaten 2 mal von ewu75

Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb


   
AntwortZitat
(@noname444)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
 

Veröffentlicht von: @runwithin

Hat jemand schon mal ein Außengerät auf Gummisockeln auf einen Balkon gestellt, der mit Holzdielen belegt ist?
Frage mich ob sich die Schwingungen auf die Holzdielen übertragen und einen schönen Resonanzkörper bilden.

das würde mich auch interessieren, wäre es möglich das die Schwinungenen dann auch auf die Befestigung der Holzdielen oder sogar auf die Balkonverankerung gehen könnten und hier langfristig einen recht großen Schaden anrichten könnten?

 


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 554
 

wenn sich da schwingungen übertragen und was kaputt machen, bei den holtzdielen, hat man den aufbau wohl 'verkackt' 🙂

wenn bei den schwingungen die ganze balkonverankerung in mitleidenschaft gezogen werden würden, nur wegen einer vor sich hinschwingenden klima-anlage, sollte man sämliche so gebauten balkone am haus eher nichtmehr betreten, weil konstruktionsfehler und sicherheitsrisiko.

oder andersrum:

balkonverankerungen sind auf viel viel grossere lasten und begebenheiten ausgelegt, da stört ein schwindendes splitgerät kaum und wenn die dielen auf dem balkon sowas nicht aushalten hat man dort den aufbau nicht fachgerecht ausgeführt.


   
Noname444 reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6254
 

Veröffentlicht von: @runwithin

Frage mich ob sich die Schwingungen auf die Holzdielen übertragen und einen schönen Resonanzkörper bilden.

Ist schon Leuten so passiert. Abhilfe kann z.B. eine Betonplatte sein, die man auf die Dielen legt und erst darüber dann mit Puffern entkoppelte Split-Klima.

Veröffentlicht von: @ewu75

Wenn du ausschließen kannst das Kupferspänne in das Rohr fallen dann kannst du mit einem gängigen Rohr-Innenentgrater entgraten.

Das ging bei mir aber nicht, da das Rohr von unten nach oben ging.

Rohre werden doch immer waagerecht oder leicht nach unten angeschlossen. Da hat man doch immer die Möglichkeit, leicht nach unten zu entgraten. Oder hast du irgendwo Zwischenverschraubungen?

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
Noname444 reacted
AntwortZitat
(@ewu75)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
 

Rohre werden doch immer waagerecht oder leicht nach unten angeschlossen. Da hat man doch immer die Möglichkeit, leicht nach unten zu entgraten. Oder hast du irgendwo Zwischenverschraubungen?

Hallo Win

Ich bin direkt nach hinten in eine geöffente Trockenbauwand und gleich nach unten gefahren.

 Leitungen kamen somit von Unten.

 

Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb


   
Win reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6254
 

Veröffentlicht von: @ewu75

Ich bin direkt nach hinten in eine geöffente Trockenbauwand und gleich nach unten gefahren.

Ja, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich schließe das Innengerät in der Regel schon auf der Werkbank an die Kälterohre an, dann hat man auch noch alle Freiheiten. Aber wenn das nicht geht, hat man ein Problem mit dem Entgraten.

Was ich mir vorstellen könnte: Stück Spülschwamm ins Rohr schieben, Rohr entgraten und Schwamm wieder rausziehen. Der nimmt alle Späne mit. Darf natürlich nichts vom Schwamm hängen bleiben.

Was man in deiner Situation hätte auch machen können: Rohr einfach einmal in großem Radius nach unten biegen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Horatio
(@horatio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 41
 

Bin beim Evakuieren, aber der Druck steigt, während die Pumpe läuft, langsam an, von 0,9 nun auf 1,7 PSI bei ca 1002 Pascal Umgebungsdruck 

Mache ich was falsch?

 

mfg

 

 

Mitsubishi SRK/SRC20 ZSX-Wf


   
AntwortZitat
Horatio
(@horatio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 41
 

 

Beim Leak Test zeigt er mir ein Delta von 0,2 P an.

Scheint also noch wo was undicht zu sein

Mitsubishi SRK/SRC20 ZSX-Wf


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6254
 

Mit so einer Monteureinheit kann man nur schätzen, die Auflösung reicht einfach nicht aus. 1,1 psi wären ja 69 mbar, als weit weg von dem, wo du hinkommen musst. Bei einer einstufigen Pumpe solltest du auf 50 Pa runter kommen, das wären 0,5 mbar oder 0,007 psi.

Wenn die Pumpe läuft und der Druck steigt, stimmt grundsätzlich was nicht. Zumindest nicht in dem Druckbereich von 1-2 psi. Wie lange ist die denn gelaufen? Und wie genau war der Verlauf, also wann ist es wieder angestiegen?

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6254
 

Nachtrag: Scheint ja so ein Gerät zu sein:

https://www.cafago.com/p-e12219.html?currency=EUR&Warehouse=CN&aid=gcapmaxdetll

Da steht, dass das Teil nur relativen Druck misst, keinen absoluten. Das ist also im tiefen Vakuumbereich kaum aussagekräftig, weil der Luftdruck noch mit reinspielt. Steigt der Luftdruck, steigt auch deine Anzeige des Drucks, obwohl du absolut gesehen immer noch am gleichen Punkt bist.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Horatio
(@horatio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 41
 

Ja, genau, ist das Gerät

 

Aber eigentlich messen doch die meisten billigen Montagehilfen den relativen Luftdruck.

Deswegen habe ich ja den Umgebungsluftdruck angegeben.

Müsste ich tatsächlich das Geld für einen Testo ausgeben?

 

Viele hier haben ihre Anlagen mit den analogen Geräten installiert und es war doch in Ordnung oder nicht?

p.s.: die Pumpe lief ungefähr eine halbe Stunde

p.p.s.: welches wäre das richtige Druckmessgerät?

 

Mitsubishi SRK/SRC20 ZSX-Wf


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6254
 

Du musst da eine Entscheidung treffen, was du willst. Mit Monteurhilfe, ob Analog oder Digital ist die Sache ein Blindflug. Man kann damit maximal sagen, ob man irgendwo unter 100 mbar gekommen ist. Bei der digitalen vielleicht noch unter 20 mbar. Weil es aber so darauf ankommt, unterhalb des Dampfdruckes von Wasser zu kommen und der unter den 20mbar liegt, bleibt es ein Blindflug. Da kannst du dann nur hoffen, dass die Pumpe richtig funktioniert und deine Schläuche und Verbindungen alle dicht sind. Es bleibt alles in allem ein riskantes Vorgehen.

Wenn du es genau wissen willst, brauchst du ein Testo 552 oder ein ähnliches digitales Absolut-Vakuummeter. Da kannst du echt Aussagen treffen, ob du das Vakuum erreicht hast, was man braucht. 

Eine Dichtheitstest bekommst du mit deiner Monteurhilfe vielleicht noch hin. Da würde ich aber dann lange Zeiträume beobachten, eher so 24 Stunden. Und dann immer auch in Betracht ziehen, dass die Schläuche undicht sein können oder die Verschraubungen. Dichtheitstest würde ich zusätzlich mit Überdruck machen, weil du dann auch mit Lecksuchspray suchen kannst. 

Und ja, es gibt genug Leute, die machen es im Blindflug ohne Testo 552. 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6254
 

Veröffentlicht von: @horatio

p.s.: die Pumpe lief ungefähr eine halbe Stunde

Normal nimmt der Druck immer weiter ab. Dass er wieder hoch geht, ist mir erstmal nicht erklärlich.

Anfangs geht es sehr schnell runter in wenigen Minuten, im Bereich 200 Pa bis vielleicht 40 Pa Enddruck der Pumpe dann sehr langsam, das kann schonmal 1-2 Stunden dauern. Bei den niedrigen Temperaturen sowieso. Da solltest du auch aufpassen, nicht unter 10 Grad zu evakuieren. 

Die nächsten Tage soll es wieder etwas wärmer werden, eine gute Gelegenheit.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten 2 mal von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Horatio
(@horatio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 41
 

Danke, 

 

ja, gestern war so unter 10 Grad, da wäre der für den Siedepunkt notwendige Druck wohl auch zu niedrig gewesen.

Hoffentlich wird es hier im Norden auch noch mal wärmer, sonst muss ich auf den Frühling warten und in letzter Zeit wurde es im Frühjahr immer später wärmer…

Na schön, dann muss ich wohl oder übel das Testo kaufen.

 

Langsam komm ich in den Bereich wo der Break-Even zu einer professionellen Installation, von den Kosten her, erreicht wird 😀

Mitsubishi SRK/SRC20 ZSX-Wf


   
AntwortZitat
Seite 17 / 23
Installationsfragen...
 
Teilen: